2)合格标准:[-5,8]mm

3)测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法) 4)测量方法和数据记录:

(1) 同一跨板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。每个实测区取

1个样本点,取点位置为该板跨中区域。 (2) 5)示例:

检测点附录三:模板结构计算

A. 墙身板计算 B. 穿墙螺杆计算 C. 加固背楞计算

A.墙身板的计算

墙板面上的混凝土侧压力

楼板厚度测量示意

根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008的规定,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:

24

F1=0.22γCt0?1?2V1/2

F2=γCH

其中F---新浇混凝土对模板的侧压力计算值 γC——混凝土的重力密度,取25KN/m3

to——新浇混凝土的初凝时间(h),可采用to=200/(T+15) T——混凝土的入模温度,取200C V——混凝土的浇筑速度,取1.5m/h H——模板计算高度,取4.000m; ?1——外加剂影响修正系数,取1.200 ?2——混凝土坍落度影响修正系数,取1.15

F1=0.22*25*200/(20+15)*1.2*0.85*1.51/2=53.13KN/m2

F2=25*4.00=100KN/m2

取侧压力荷载标准值:F=53.13KN/m2 模板设计荷载值:1.2*53.13=63.67KN/ m2

倒混凝土时荷载仅作用在有效压力高度内,可忽略不计。 (1)加筋HRX弯曲

加筋HRX支持最危险的混凝土面积为300宽300/2+400/2=350mm深。 所以,加筋的荷载是q=63.67*0.35=22.32KN/m 最大的力矩在构件的两端,由以下方程给出:

M=qL2/8KN.m

因此,加筋HRX最大力矩是:

M=22.32*0.352/8=0.34KN.m 工程理论的简单弯曲状态: 弯曲应力=M*y/l N/mm2

因此,弯曲应力在加筋HRX=340000/3479=97.73N/mm2<160 N/mm2 所以,HRX是满足于弯曲的。 (2)加筋HRX挠度

根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008的规定:验算模板及其支架的刚度时,其最大变形不得超过模板构件计算跨度的L/250。 由于加筋HRX是焊接在垂直边框PRWX和加筋HRX上,起到加强板的面板,它是合理的的估计为基础的固定端挠度: d=qL4/(384El)

25

因此,挠度(d)=22.32*4004/(384*18300*69595)=0.31mm<400/250=1.6mm 因此,HRX是满足挠度的。 (3)边框PRWX弯曲。

边框PRWX的表现有些像一个连续梁,并因此承受一个三角形的荷载。 为了方便分析,一个单独的最大跨度为900mm承受最大荷载为22.32 KN/ m2采取分析和固定在假设为这个跨度的两端。 作用在加筋上的荷载:22.32*0.3/2=3.35KN/m M=qL2/24=3.35*0.92/24=0.11KN.m

因此,弯曲应力=M/W=110000/6557=16.78N/mm2<160N/mm2 所以,边框PRWX是满足于弯曲的。 (4)边框PRWX的挠度

挠度(d)=qL4/(384El)=3.35*9004/(384*18300*214409)=0.39mm 允许挠度是:900/250=3.6mm>d=0.39mm 因此,边框PRWX是满足于挠度的。

(5)由于垂直荷载来自于墙顶至墙底对墙身板的挤压影响 通过工程的判断,荷载只存在墙身板上的。 B.穿墙螺杆计算

使用M16穿墙螺杆800(高)x800(宽)最大间距 螺杆能力=Tensile Stress 拉伸应力*Area面积 =165x82x3.14*10-3 =33.16KN

最大的应力力荷载=22.32*0.8*0.8=14.29KN<33.16KN 所以,它是满足的。 C.加固背楞计算

加固背楞的标准截面和截面特性。

26

使用回固背楞规格为2条60x40x2.5mm扁通以及中对中(最大)为600mm的穿墙螺杆截面特性 A=939mm2 ly=4.6x105mm4 W=15339mm3 (1)加固背楞弯曲

为了便于分析,加固背楞承受最大荷载采取22.32KN/m2来分析的。 它提供了最糟糕的情况。荷载分布q=Pmaxx900/1000=22.32*0.90=20.09N/mm

Mmax=0.107ql2=0.107*20.09*6002=0.77x106N.mm 工程理论的简单弯曲状态: 弯曲应力=M*y/l N/mm2

这可以简化为:弯曲应力=M/W N/mm2

弯曲应力=0.77x106/15339=50.20N/mm2

加固背楞的有效剪切面积 A=939 mm2 剪切力 V=0.607ql=0.607*20.09*600=7316N

允许剪切应力=V/A=7316/939=7.79N/mm2

根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008的规定:验算模板及其支架的刚度时,其最大变形不得超过模板构件计算跨度的L/250. 在连续梁这些荷载条件下,最大挠度由以下方程式给出:

挠度(d)=0.677qL4/(100El)=0.677*20.09*6004/(100*2.05*105*4.6*105)

=0.187mm<600/250=2.4mm

所以,加固背楞是满足于挠度的。

27

古神公路二期铝模施工方案

2)合格标准:[-5,8]mm3)测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法)4)测量方法和数据记录:(1)同一跨板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。每个实测区取1个样本点,取点位置为该板跨中区域。(2)5)示例:检测点附录三:模板结构计算A.墙身板计算B.穿墙螺杆计算