高度范围 7.5m - 8.0m 施工高度 7.7m 扶壁高度 6.6m 扶壁角度 69° 高度范围 8.0m - 8.5m 施工高度 7.7m 扶壁高度 7.1m 扶壁角度 68° 2.铝模设计要点:
针对古神公路二期项目的图纸特点,并且根据工地的实际施工情况,铝模只需要设计生产六套便足以周转所有不同高度的挡土墙,通过控制扶壁斜面打孔位置的方式进行调整不同角度不同高度的扶壁,以达到使用一套模板实现各种不同款式扶壁的制作。
因为此次工程墙体高度最大可达八.五米,故此次项目采用十四道横向背楞以及在每隔1.5m间距设置一道竖向背楞进行加固,在竖向背楞安装后用斜撑结合手拉葫芦或锁紧对拉调节螺杆进行调整墙体垂直度。
3.建设概况
2.1.工程名称: 2.2.建设地点: 2.3.建设规模: 2.4.建设单位:
四、前期准备
1、 组织施工人员熟悉图纸,根据设计图纸要求,结合结构图、建筑图和节点详图和施工规范由厂家专业技术人员进行铝合金模板深化设计。 2、 厂家铝模深化设计完后仔细核对,确保与设计蓝图准确无误后,由业
4
主/设计院审查批准,方进行铝模生产制作。
3、 铝模生产制作完成在工厂进行试拼装,由业主/设计院/监理到厂内预验收,模板成品按下表进行出厂前的检验:
序号 1 2 3 4 5 6 项目名称 铝模板高度 铝模板长度 铝模板板面对角线差 面板平整度 相邻面板拼缝高低差 相邻面板拼缝间隙 允许偏差 ±3mm -2mm ≤3mm 2mm ≤1 mm ≤1.5mm 检验方法 用钢卷尺 用钢卷尺 用钢卷尺 用2m测尺和塞尺 用2m测尺和塞尺 直角尺和塞尺 4、 铝模试拼装并验收完成系统地进行编号,绘制好拼装图,作为施工现场工人施工图。
5、 编号完成后拆除铝模并打包装车运至施工现场。清点数量,复核每块模板的尺寸和平整度,符合设计要求。
6、 组织施工管理人员及部分工人到厂家进行培训,熟悉铝模板安装拆卸方法、施工顺序及工序搭接操作要求。
7、 学习万科集团《质量标准及实测实量方法》,把工程的质量标准、安全措施、成品的保护等施工注意事项对工人进行交底。
五、铝合金模板技术特点
5
1、 铝合金模板体系由模板系统,支撑系统,紧固系统,附件系统组成。模板系统构成混凝土结构施工所需的封闭面,保证混凝土浇灌时建筑结构成型;附件系统为模板的连接构件,使单件模板连接成系统,组成整体;支撑系统在混凝土结构施工过程中起支撑作用,保证楼面,梁底及悬挑结构的支撑稳固;紧固系统是保证模板成型的结构宽度尺寸,在浇注混凝土过程中不产生变形,模板不出现涨模、爆模现象。
2、 混凝土一次浇筑,铝模系统将墙模,顶模和支撑等几大独立系统有机的结合为一体,一次将模板全部拼装完成,实现混凝土一次浇筑。 3、 铝模的顶模和支撑系统实现一体化设计,将早拆技术融入了支撑系统,将大大提高模板周转率和施工效率,降低了材料成本和施工成本。施工现场只用一套模板主系统,一套支撑,可实现3-4天一段的施工速度。 4、 实现工厂化施工,在工程准备阶段,铝模厂商根据施工图进行了深化设计及厂内试拼装后运往工地,将所有可能出现的问题均解决在工厂里,从而大大提高了施工速度和精度。
5、 使用寿命长,铝模可重复使用,且其回收价值高,因此铝模板在成本核算上也有其客观的应用价值。
6
六、具体的工艺要求和施工方法
1、施工前的准备工作
(1) 铝模板进场前,项目部应组织有关技术人员逐级进行施工技术交底,使班组工长熟悉铝模施工工艺。
(2) 铝模板进场后,应根据装箱单检查进场模板编号、规格、数量及零配件的规格、数量是否相符,并用笔在模板背面醒目地标明模板编号,以便查找和吊装。
(3) 穿墙螺栓、各种连接螺栓要入库保存,以防生锈;斜支撑的调节丝杠、穿墙螺栓要涂抹润滑油。
(4) 准备好植物油脱模剂,PVC套管等附属材料。
(5) 准备好锤子,小撬棍,打眼电钻,活动扳手,切割机,电锤,线坠,撬棍,葫芦索具,登高梯凳等施工工具。 2、工艺流程
7
1测量放线 → 2安装墙柱钢筋(墙柱水施工)→3安装墙柱铝模 →4收尾加固检查→5混凝土浇筑 (1) 墙柱铝模安装
1) 安装墙柱铝模前,根据标高控制点检查墙柱位置标高是否符合要求,高出的凿除,低的垫上木楔,尽量控制在10mm以内。 2) 在墙柱根部的纵筋上焊接好定位钢筋,防止柱铝模在加固时跑位;在墙柱内设置好同墙柱厚的水泥内撑条或钢筋内撑条,保证铝模在加固后墙柱的截面尺寸。
3) 墙柱铝模拼装之前,必须对板面进行全面清理,涂刷脱模剂。脱模剂涂刷要薄而匀,不得漏刷,涂刷时,要注意周围环境,防止
散落在建筑物、机具和人身衣物上,更不得刷在钢筋上。 4)按试拼装图纸编号依次拼装好墙柱铝模,封闭柱铝模之前,需在墙柱模紧固螺杆上预先外套铁管,同时要保证套管与墙两边模板面接触位置要准确,以便浇注后能收回对拉螺杆。
5) 为了拆除方便,墙柱模与内角模连接时销子的头部应尽可能的在内
角模内部。墙柱铝模间连接销上的楔子要从上往下插,以免在混凝土浇筑时脱落。墙柱铝模端部及转角处连接应采用螺栓连接,用销楔连接容易在混凝土浇筑时楔子脱落涨模。 6)
为防止墙柱铝模下口跑浆,浇混凝土前半天按要求堵好砂浆,
8