电压互感器接线图
电压互感器 (Potential Transformer 简称PT,Voltage Transformer简称VT)和变压器类似,是用来变换电压的仪器。但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位; 而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。 民熔电压互感器简介:
JDZ-10高压电压互感器 10kv 半封闭式 0.5级 羊角型
特点:体积小 精度高纯铜线圈一体成型安全可靠环氧材质优质钢片
电压互感器的电力系统通常有四种接线方式。电压互感器的接地和相位必须严格
连接,严禁电压互感器二次侧短路。1、 单相电压互感器接线方式
一个单相电压互感器接线方式 一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式
两台单相电压互感器的V/V接线方式可以测量线电压,但不能测量相电压。广泛应用于20kV以下中性点不接地或经消弧图接地的电网。3、 三台单相电压互
感器Y0/Y0接线方式
三个单相电压互感器Y0/Y0型的接线方式 可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。四、三个单相三绕组电压互感器或一个三相五柱式三绕组电压互感器接成Y0/Y0/Δ型
电压互感器常见接线图 (图文) 民熔
电压互感器接线图电压互感器(PotentialTransformer简称PT,VoltageTransformer简称VT)和变压器类似,是用来变换电压的仪器。但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式