好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室模板工程施工设计方案(修)、 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

本算例中,柱箍采用方木,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 10.00×10.00×10.00/6 = 166.67cm3

I = 10.00×10.00×10.00×10.00/12 = 833.33cm4

PP 960P

B方向柱箍计算简图

其中 P —— 竖楞方木传递到柱箍的集中荷载(kN);

P = (1.2×58.88+1.4×3.00)×0.25 × 0.50 = 9.36kN

经过连续梁的计算得到

14.0414.044.684.68

4.684.6814.0414.04

B方向柱箍剪力图(kN)

0.0004.398

B方向柱箍弯矩图(kN.m)

0.0002.517

B方向柱箍变形图(kN.m)

最大弯矩 M = 4.398kN.m 最大支座力 N = 14.036kN 最大变形 v = 2.517mm

1.柱箍强度计算 柱箍截面强度计算公式

=M/W < [f]

其中 M —— 柱箍杆件的最大弯矩设计值, M = 4.40kN.m; W —— 弯矩作用平面柱箍截面抵抗矩, W = 333.33cm3; 柱箍的强度设计值(N/mm2): [f] = 13.000 B边柱箍的强度计算值 f = 12.57N/mm2; B边柱箍的强度验算满足要求!

. . .

.

2.柱箍挠度计算

经过计算得到 v =2.517mm

[v] 柱箍最大允许挠度,[v] = 700.000/250 = 2.80mm;

柱箍的最大挠度满足要求!

六、B方向对拉螺栓的计算 B方向没有设置对拉螺拴!

七、H

PP 960P方向柱箍的计算

H方向柱箍计算简图

其中 P —— 竖楞方木传递到柱箍的集中荷载(kN);

P = (1.2×58.88+1.4×3.00)×0.25 × 0.50 = 9.36kN

经过连续梁的计算得到

14.0414.044.684.68

4.684.6814.0414.04

H方向柱箍剪力图(kN)

0.0004.398

H方向柱箍弯矩图(kN.m)

0.0002.517

H方向柱箍变形图(kN.m)

最大弯矩 M = 4.398kN.m 最大支座力 N = 14.036kN

. . .

.

最大变形 v = 2.517mm

1.柱箍强度计算 柱箍截面强度计算公式

=M/W < [f]

其中 M —— 柱箍杆件的最大弯矩设计值, M = 4.40kN.m; W —— 弯矩作用平面柱箍截面抵抗矩, W = 333.33cm3; 柱箍的强度设计值(N/mm2): [f] = 13.000 H边柱箍的强度计算值 f = 12.57N/mm2; H边柱箍的强度验算满足要求!

2.柱箍挠度计算

经过计算得到 v =2.517mm

[v] 柱箍最大允许挠度,[v] = 700.000/250 = 2.80mm;

柱箍的最大挠度满足要求!

八、H方向对拉螺栓的计算 H方向没有设置对拉螺拴!

9.3 柱模板支撑计算书(900×900mm)

一、柱模板基本参数

柱模板的截面宽度 B=900mm,B方向对拉螺栓1道, 柱模板的截面高度 H=900mm,H方向对拉螺栓1道, 柱模板的计算高度 L = 4200-700=3500mm, 柱箍间距计算跨度 d = 350mm。

柱模板竖楞截面宽度100mm,高度100mm,间距200mm。

柱箍采用方木,截面100×100mm,每道柱箍2根方木,间距350mm。

柱箍是柱模板的横向支撑构件,其受力状态为受弯杆件,应按受弯杆件进行计算。

. . .

.

900200200200200 900

二、柱模板荷载标准值计算

200200200200

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 —— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.000m/h;

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取3.500m;

1

—— 外加剂影响修正系数,取1.200; —— 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。

2

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=58.880kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=58.880kN/m2 倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 3.000kN/m2。

三、柱模板面板的计算

面板直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的三跨连续梁计算,计算如下

. . .

.

q200200200

面板计算简图 1.面板强度计算 支座最大弯矩计算公式

跨中最大弯矩计算公式

其中 q —— 强度设计荷载(kN/m);

q = (1.2×58.88+1.4×3.00)×0.35 = 26.20kN/m d —— 竖楞的距离,d = 200mm;

经过计算得到最大弯矩 M = 0.10×26.200×0.20×0.20=0.105kN.M 面板截面抵抗矩 W = 350.0×18.0×18.0/6=18900.0mm3

经过计算得到

面板的计算强度小于15.0N/mm2,满足要求!

2.抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6qd 截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T] 其中最大剪力 Q=0.6×0.200×26.200=3.144kN

截面抗剪强度计算值 T=3×3144/(2×350×18)=0.749N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

面板的抗剪强度计算满足要求!

3.面板挠度计算 最大挠度计算公式

= M/W = 0.105×106/18900.0 = 5.545N/mm2

. . .

地下室模板工程施工设计方案(修)、 

.本算例中,柱箍采用方木,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W=10.00×10.00×10.00/6=166.67cm3I=10.00×10.00×10.00×10.00/12=833.33cm4PP960P<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0c39w7ho274mu7526k929d31q9p63i00edn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享