楞,φ12@500对拉螺栓和钢管斜支撑加固。

5.5 模板加工

5.5.1 模板加工要求

柱、梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1mm,尺寸过大的模板需进行刨边,否则禁止使用。次龙骨(格栅)必须双面刨光,主龙骨(牵杠)至少要单面刨光。翘曲、变形的方木不得作为龙骨使用。 5.5.2 模板加工管理

模板加完毕后,必须经过项目经理部技术负责人、施工员、质检人员验收合格后方可使用。对于周转使用的胶合板,如果有飞边、破损模板必须切掉破损部份,然后封面加以利用。

5.6 模板的存放

5.6.1 存放的位置及场地要求

模板进场后,必须堆放在模板加工场,加工场分为加工场所与木料堆场两个部份,模堆放应整齐、稳固、按各种模板、成品、半成品、废品等分门别类堆放,做到成垛、成堆、成捆并挂牌注明。模板加工场地面为硬地坪(混凝土地面),堆放时模板底部必须垫上枕木,以便塔吊吊运时方便穿绳。

5.7 模板安装

5.7.1 模板安装的一般要求

竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装,安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预

. . .

.

埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 5.7.2 ±0.000以下模板安装

(1) 底板(承台)模板安装顺序及技术要求:

垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延50mm砌筑240mm厚砖墙,高度为底板厚高600mm。

积水坑、电梯井模板采用18厚胶合板按坑大小加工面定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝将模板拉到底板钢筋上,防止浇筑混凝土时模板上浮。

(2) 墙体模板安装顺序及技术要点: 1) 模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模。

2) 技术要点:

安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆“烂根”现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。 (3) 梁模板安装顺序及技术要求要点: 1) 模板安装顺序:

搭设各调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪刀撑) →按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模

. . .

.

板→调整模板。 2) 技术要点:

按设计要求起拱2‰,并注意梁的侧模包住底模,下面龙骨包住侧模。

(4) 楼板模板安装顺序及技术要点: 1) 模板安装顺序:

门架搭设→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下一道工序。 2) 技术要点:

楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中铺设。按设计要求起拱2‰,起拱部位为中间起拱,四周不起拱。 (5) 柱模板安装顺序: 1) 模板安装顺序:

搭设脚手架→柱模板就位安装→安装柱模→安设支撑→固定柱模→浇筑混凝土→拆除脚手架、模板→清理模板。 2) 技术要点

板块与板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍、支撑体第将柱固定。 5.7.2 后浇带模板安装

后浇带模板使用独立支撑体系,与梁板同时安装。详见后浇

. . .

.

带模板剖面图与平面图(附图5与附图6)。 5.7.3 模板安装施工的三检制度

模板安装施工实行三检制度。模板安装完毕后,先由班组自检,后经项目技术负责人、质检员、施工员复检合格后,再由工序交接施工员进行交接检,检查合格后,方可进行下道工序施工。

5.8 模板的拆除

5.8.1 墙柱模板的拆除

在混凝土强度达到1.2Mpa能保证其表面棱角不因拆除模板而受损后方右拆除,拆除的顺序为先纵墙后横墙。先松动穿墙螺栓,再松动地脚螺栓使模板与墙体脱开。脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬动,严禁在上口撬动、晃动或大锤砸模板,拆除下的模板应及时清理模板上的残渣,并进行全面检查和维修,做好检验批质量验收记录,保证其使用质量。 5.8.2 门洞口模板的拆除

松开洞口模板四角脱模器及与大模连接的螺栓,撬棍从侧面撬动脱模,禁止从垂直面砸击洞口模板,防止过梁混凝土拉裂,已拆模板及时修整,所有洞口大于1m时拆模后立即用钢管加顶托回撑。

5.8.3 梁板模板的拆除

梁板模板拆除参考每层每段梁板混凝土同条件试块抗压强度报告,同时实行模板拆除审批制度。跨度均在2m以下,强度达到50%即可拆除,跨度大于8m的梁板混凝土强度达到设计强度100%强度后方可拆,悬挑梁达到设计100%强度方可拆除,其

. . .

.

余梁板模板要混凝土强度达到设计强度的75%强度后方可拆除。拆楼板模板时从房间一端开始,防止坠落人或物造成质量、安全事故。

楼板模板拆除时注意保护楼板模板,不能硬撬模板接缝处,以防损坏胶合板。拆除的胶合板、龙骨、门架与上下托等要整齐堆放,并注意不要集中堆料。拆掉的钉子要回收再利用,在作业面清理干净,以防扎脚伤人。 5.8.4 后浇带模板的拆除

参考同条件试块强度报告和混凝土龄期累计温度曲线,一般在混凝土结构时间28天后拆模。墙体、顶板模板拆模板,用撬棍从侧边撬动脱模,拆除下的模板及时清理模板残渣及画线剔凿后浇带处混凝土。 5.8.5 模板拆除审批制度

当同条件拆模试块强度达到设计要求时,由木部施工员申请拆模,经项目经理或项目技术负责人审批后,报送监理,经监理工程师审核通过后,方可以拆除模板。

5.9 模板的维护与修理

5.9.1 模板使用维护

吊装模板时轻起轻放,不宜碰撞已安装好的模板与其它硬物;大模板吊运就位时要平稳、准确,不得兜挂钢筋。用撬棍调整大模板时,要注意保护模板下口海绵条。严格控制看扩模时间,拆模时按程序进行,禁止用大锤敲击或撬辊硬撬,以免损伤混凝土表面和棱角。模板与墙面粘结时,禁止用塔吊吊拉模板,防止墙面拉裂。拆下的模板,如发现不平或肋边损坏变形,应及时修理,平整。定型模板在使用过程中应加强管理,分规格堆放,及量修理,保证编号的清晰。拆模时要注意对成品加以保护,严禁

. . .