设备间(机房)的环境要求: (1)温、湿度要求
根据综合布线系统有关设备和器件对温、湿度的要求,设备间安 B 级执行。 即温度为 12~30 摄氏度,相对湿度为 35%~70%,温度变化率<10 度/小时。 (2)隔热、防尘、防火、防静电要求
这些因素会对计算机系统的性能及安全带来严重的影响,为了使系统安全、 可靠地运行,在对计算机机房装修材料的选用、施工工艺等方面应加以考虑。 建议地板选用抗静电活动地板,墙壁采用防火涂料或装金属塑铝板,天花吊顶 选用金属天花。 (3)照明要求
设备间在距地面 0.8m 处,照度不应低于 200Lx。 (4)供配电要求
设备间的供电电源应满足以下要求:频率:50Hz;电压:380V/220V;建议 提供独立电源。
8 系统施工
8.1 概述
本系统施工包括管线及桥架的安装、线缆的布放及面板、模块信息插座、 主配线柜、配线架的安装和线缆的打线、跳线、线路测试等,最后进行系统调 试。
8.2 管道预埋
管道可以明敷或预埋,管道的大小要求:线缆占用 40%的管道截面积,一般 单信息点可以采用 1 根 Φ16PVC(金属)管,双信息点可以采用 1 根 Φ20PVC(金 属)管,当线路过长、拐弯过多(>2 个)、线缆过多时,可以增大管径,要注 意管道的拐弯半径必须满足线缆最小半径要求。
8.3 桥架安装
由于桥架用于本工程弱电系统的线缆敷设,所以其大小要求考虑所有弱电 系统线缆的使用,桥架安装高度要求离天花板 50~80cm,要注意桥架的拐弯半 径必须满足线缆最小半径要求。
金属桥架要尽量和强电系统的管线保持足够距离,并且保护接地。
8.4 布线要求
每个系统线缆在桥架和竖井内要求分开布放、绑扎,在布线缆时,避免拉 力过大和不匀,线缆头要有标签编号。
8.5 信息点安装
6
所以信息点安装高度离地 300mm,模块及水晶头按 T568B 标准打线。
9、监控门禁系统设计
9.1、监控系统设计目标
本设计以行业标准作为设计依据,结合甲方的具体情况,用最佳设计方案 体现最高的性能价格比。本设计主要贯彻“高质量”及“低成本”两条主线来 进行设计的。
根据的总体建筑平面图,并充分考虑现场实际情况,前端设计采用高清晰 度彩色摄像机,视频传输采用抗干扰高屏蔽同轴电缆,控制信号传输采用带屏 蔽专用控制电缆,保证视频信号和控制信号的准确传输;中央控制系统采用画 面分割器和长时间录像机等录像系统,可以实现循环录像,并方便检索回放。 1、标准化及规范化
由于本系统是一个严格的综合性系统,在系统的设计与施工过程中应参考 各方面的标准与规范,严格遵从各项技术规定,做好系统的标准化设计与施工,
选择符合工业标准的设备视频通信介质以及其相关器材。 2、安全性及可靠性
考虑到安全防范重要性的原则,为了保证整个系统的安全、可靠运行,我 们首先在系统的总体设计中从整体考虑系统的安全性和可靠性。在系统设计阶 段必须考虑到所有影响系统安全性、可靠性的各种因素。项目实施完成后,必 须按照国家有关标准进行严格的测试。 3、实用性
系统的设计是根据国家有关标准科学地、合理地、实事求是地进行设计, 因此,具有很高的实用性。 6、优化性能价格比
在满足系统性能、功能以及考虑到在可预见期内仍不失其先进性的前提下, 尽量使得整个系统所需投资合理。
9.2、监控系统设计依据
1) 《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》 2) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 3) 《智能建筑设计标准》
4) 《工业企业通信接地设计规范》 5) 《建筑物防雷设计规范》 6) 甲方对系统的具体要求
9.3、监控系统设计方案
参照国家有关监控报警系统的标准,我们设计了基于计算机技术的全新概 念的数字多媒体监控方案。本方案设计充分利用高科技的便利及计算机网络技 术的丰富资源,可应用于计算机多媒体监控技术,采用硬盘全实时记录监控系
7
统视频数据,可方便的实现视频传输。 1、\监控系统\的组成部分: (1)第一部分 前端设备
设计安装 6 个监控点,分别为机房、前厅大门、走道区域两端、财务室。 (2)第二部分 机房设备
机房由 DVR 主机和监视器构成,通过 DVR 主机自带软件将 6 个摄象机传送 过来的画面分割后现在在监视器上。录象也由 DVR 主机及硬盘完成。可保存 30 天。
9.4、监控系统拓扑图
9.5.门禁设计原则
由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则:
? 系统的实用性:门禁系统的功能应符合实际需要,不能华而不实。如果片
面追求系统的超前性,势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软 件均有良好的可学习性和可操作性。特别是可操作性(便捷性),使具备电 脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领, 达到能完成值班任务的操作水平。
? 系统的稳定性:由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们
的正常生活和工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求该产 品系统要有五年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务 体系。
? 系统安全性:门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时,
还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强 大的实时监控功能和联动报警功能,充分保证使用者环境的安全性。
? 系统可扩展性:门禁系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化,
因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可
8
灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地 位, 成为智能建筑的典范。系统设计时,对需要实现的功能进行了合理配 置,并且这种配置是可以改变的,甚至在工程完成后,这种配置的改变也 是可能的和方便的。系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进 行相应的升级和完善,并为相应的应用客户进行软件升级。同时,可以扩 展为考勤系统、会议签到系统、巡逻管理系统。
? 系统易维护性:门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。系统
的运转真正做到开电即可工作, 插上就能运行的程度。而且维护过程中无 需使用过多专用的维护工具。从计算机的配置到系统的配置,前端设备的 配置都充分仔细地考虑了系统可靠性。并实施了相应的认证。我们在做到 系统故障率最低的同时,也考虑到即使因为意想不到的原因而发生问题时, 保证数据的方便保存和快速恢复,并且保证紧急时能迅速地打开通道。整 个系统的维护是在线式的,不会因为部分设备的维护,而停止所有设备的 正常运作。
? 先进性:在保证稳定性 实用性 和 便捷性的前提下,门禁产品应该具备一
定的先进性,以保证在今后的数年内不会被淘汰,并且可以满足门禁使用 中的要求和需求。
9.6 门禁系统设计技术要求
? 门禁系统要求安全、可靠,符合安防技术要求,至少通过了一项国家权威
机构认证,比如说公安部的 MA 认证等。
? 系统管理操作为汉字菜单,除系统管理员外,其他任何人无权更改系统数
据和实时数据。
? 在系统或采集器出现故障时,应能及时、方便地开启大门。
? 对每个工作人员可进行开门权限设置,包括开启的大门和开启的时间。 ? 可采用刷卡或密码的开门方式。
? 可以实现多人开锁功能,可以实现 365 天任意指定时间段组合定义。 ? 可实现拆机报警功能,并能输出报警信号。
? 可实现门磁监测功能,即可以判断门是否被非法打开或门没有关好
9.7 门禁系统功能
? 轻松完成录入、记录、查询和编辑等工作。
? 系统具备实时监测功能,能够在上位机实时了解每个门出入的记录,并能根
据不同的条件可以查询过往的出入记录。
? 权限设定:完成操作员权限设定,开门逻辑设定等。 ? 具有刷卡或密码的多重客户身份验证方式。
? 界面友好,操作简单,对于还没有计算机基础的管理人员,也能掌握领会
并可操作使用。
? 通讯功能:可通过 RS232/485 实现与计算机的连接,同时支持 TCP/IP 实现
局域网、实现各分支机构的联网,支持数据的汇总、查询、统计、打印等 功能。
9
9.8、门禁系统拓扑图
10