机房专用空调两种维护保养方案: 方案一:

服务内容描述:

1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)

巡检服务项目: 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 排除发现的故障,更换损坏的配件。

调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

提供维修报告。 对用户技术人员提供空调技术培训。 提供电话技术咨询。 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。

2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术 工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。

方案二:

为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。

服务内容描述:

1、 公司定时为用户提供春季巡检一次,夏季巡检一次,秋季巡检一次,冬季巡

检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目:

检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。

排除发现的故障,更换损坏的配件。 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

2

2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。以最短的时间解决故障,竟可能的确保用户最快的时间投入使用。

3、服务期内,易耗配件包括空气过滤网、加湿罐由我公司免费提供,非易耗配件发生损坏,也由我公司免费更换维修。由于人为原因,或其它不可抗力(如自然灾害)等原因造成的部件损坏,我公司不提供免费配件。

UPS 维护保养方案

主机部分

UPS主机是UPS保养部分的关键所在,由于UPS设备每天24小时不间断运行,设备进排风扇都和板件都会产生大量的积尘,导致UPS设备板件内阻的增加,进排风散热不畅,严重增加UPS自身的能耗。 UPS主机的清洁保养 1、检查设备的运行状况

2、查看故障报警 查看UPS 故障报警记录, 每3 个月一次 检查、分析 3、UPS 自诊断 执行UPS 自检功能, 每3 个月一次 检查、分析

4、对需要进行清扫的机器进行除尘清扫 ,每3 个月一次 检查、分析 5、对设备内主要部件进行静态测试, 每3 个月一次 检查、分析

6、检查设备的输入, 输出联接端子是否牢固,恢每3 个月一次 检查、分析 电池部分

电池是保障UPS续航能力的关键设备,同时电池也是易损耗平,如果不加以维护和保养容量下降的会更快,会更易老化。特别是当有电池损坏以后普通的万用表设备无法测试出电池的好坏,这样好坏电池的混合使用会严重降低整组电池的使用效率,增加断电后电池续航能力不够的风险。 UPS电池的清洁保养

1、对电池电池房温度的检查

2、测量电池的内阻,电压等各项数据及时发现损坏电池和问题电池每3 个月一次 检查

3、对电池的表面的,看看是否有腐蚀现象,每3 个月一次 检查、分析

4、检查电池连接线端子是否紧固、是否有生锈、连接电缆是否有发热、开关是否能正常操作 每3 个月一次 检查

5、检查电池操作进行模拟市电掉电操作,检测电池是否供电正常 每3 个月一次 检查

6、电池供电组中的电池做静态,动态测试,电池在UPS主机上放电测试 每3 个月一次 检查