好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

货物或服务类采购项目

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号 2 3 4 5 6 7 五 1 2 3 4 六 1 2 3 七 1 2 八 1 2 九 1 额定电流 额定工作电压 额定绝缘电压 极数 名 称 单位 A V V kA 50 标准参数值 见表6 400 660 见表6 额定运行短路分断能力 脱扣器选型 电流互感器(0.4 kV) 型号 变比 测量用CT精度 计量用CT精度 电容器(0.4 kV) 型号 额定工作电压 额定容量 低压母线 母线材质 电流密度 低压防雷及浪涌保护器 型号 最大冲击电流峰值IIMP(10/350μs) 箱变噪音水平 噪音水平 投标人提供 投标人提供 (项目单位提供) 0.5 0.2S V kvar 投标人提供 400 (项目单位提供) 见表6 ≤0.9 A/ mm2 投标人提供 ≥75 kA 见表6

续表1.标准技术参数表 变压器容量 (kVA) 高 压 高压分接范围 (kV) (kV) 标号 (kW) (kW) (%) 三相油浸无励磁调压 315 400 500 630 10 ±5% 10.5 ±2×2.5% 0.4 Yyn0 0.68 0.81 5.41/5.15 6.20 4.5 Dyn11 0.48 0.57 3.83/3.65 4.52/4.30 4.0 低 压 联结线 空载损耗 负载损耗 短路阻抗 SCB10型干式变压器 10 800 10.5 三相油浸有载调压 315 比400 500 630 三相油浸非晶合金 315 400 500 630 10 10.5 ±5% 0.4 ±2×2.5% Dyn11 0.24 0.32 5.41/5.15 6.20 4.5 0.17 0.20 3.83/3.65 4.52/4.30 4.0 10 10.5 比4.0 GB/T6451-2008GB/T6451-2008Yyn0 下降20% 下降5% 4.5 ±5% 0.4 ±2×2.5% Dyn11 Yyn0 1.52 6.95 6.0 ±4×2.5% Dyn11 0.4 注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。

续表2.箱式变电站标准配置表

高压侧接线方式 变压器容量 315kVA 400 kVA 终端型 500 kVA 630 kVA 315kVA 环网型 (一进二出3柜) 400 kVA 6x400A 500 kVA 6x630A 630 kVA 4x200A 6x400A 标准按变压器容量 20%-40%配置 低压出线回路 4x200A 电容器容量

2项目需求

2.1 货物需求及供货范围

表2 货物需求及供货范围一览表 序号 设备名称 单位 项目单位要求 规格 1 2 3 4 5 欧式箱变 电流互感器(0.4 kV) 电容器(0.4 kV) 无功补偿自动控制器(0.4 kV) 低压防雷及浪涌保护器 套 只 S11-M-500/10 LZZBJ9-12 数量 2 见接线图 20 2 0 1 3 2 2 组/套 BCMJ0.4-15-3 套/套 只/套 XRNP1-12 0.5A 6只 XRNT-12 50A 3只 6 熔断器 套 7 8 自动温控风扇 单元照明灯 台/套 变压器单元顶部 套 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪

表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

项目单位要求 序号 名 称 单位 型号和规格 数量 XRNP1-12 0.5A 6只 1 熔断器 套 XRNT-12 50A 3只 1 3 2 3 4 操作手柄 安装螺丝及螺栓 安装用内六角扳手 套 套 个 专用 通用标准型 通用标准型 1 1 1

三、系统工作条件

1.4.1 保护测控装置安装地点:10kV环网型开关柜上。

1.4.2 10kV断路器操作电压直流220V,分合闸线圈电流待定。 2 技术要求

2.1 应遵循的主要现行标准

GB14285-93 《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50062-92 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 NDGJ8-89 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规定》 DL/478-92 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL/T587-1996 《微机继电保护装置运行管理规程》

电安生[1994]191号 《电力系统继电保护安全自动装置反事故措施要点》 2.2 环境条件

2.2.1 工作环境条件

保护装置在下述环境和条件下,应能够精确工作。 大气压力:66KPa~110KPa 环境温度:-25℃ ~ +60℃ 相对湿度:5% ~ 95%

2.2.2 贮存、运输极限环境温度

保护装置的贮存、运输及安装的极限环境温度为-25℃ ~ +70℃,在不施加任何激励量的条件下,不会出现不可逆变化。温度恢复后,装置性能符合规定。 2.3 10kV保护测控装置配置 2.3.1 保护配置

2.3.1.1 10kV线路柜保护配置

(1).三相式电流速断、限时速断保护;

(2).三相式定时限过流保护或反时限电流保护;

(3).三相一次自动重合闸(保护启动和开关位置启动); (4).独立的加速段保护(手合和重合闸后加速); (5). 断路器跳合闸操作回路; (6).PT断线报警; (7).过负荷报警;

(8).控制回路断线报警和装置失电报警。 2.3.1.2 10kV分段柜保护配置

(1).三相式电流速断、限时速断保护; (2).三相式定时限过流保护;

(3).独立的加速段保护(手合后加速); (4).断路器跳合闸操作回路; (5).过负荷报警;

(6).控制回路断线报警和装置失电报警。 2.3.1.3 10kV变压器柜保护配置 (1).三相式电流速断保护; (2).三相式定时限过流保护; (3) 变压器非电量保护:

本保护完全独立于电气保护,仅反应变压器本体开关量输入信号,驱动相应的出口继电器和信号继电器,为本体保护提供跳闸功能和信号指示。非电量保护为主变温度异常等非电量保护。装置失电报警等。

(4).独立的加速段保护(手合后加速); (5).断路器跳合闸操作回路; (6).过负荷报警;

(7).控制回路断线报警和装置失电报警。

2.3.2 测控配置

单元测控配置要求一个间隔模拟量的采集和控制,开关量、开关异常信号等外部开入量12路遥信采集,装置遥信变位、事故遥信,遥信分变率小于2ms。 2.4 对保护测控装置的技术要求

2.4.1 实现保护、遥测、遥控、遥信功能一体化设计,完成开关量、模拟量、保护动作等信息的采集及处理,并将处理后的信息上传;

2.4.2 操作回路与保护功能一体集成,不需附件设备可直接跳合开关,跳合闸电流能满足0.5A ~ 4A可调,现场应用灵活可靠;

2.4.3 保护与测控电流回路独立,采样回路无需调节,易于维护;

2.4.4 采用全汉化液晶显示,人机界面清晰易懂;提供多个独立整定的定值区,以供不同运行方式进行切换,定值切换安全方便; 2.4.5 防水、防尘、抗震动设计;

2.4.6 非电气量可经装置触点转换出口,装置应反应其信号。 2.4.7 装置中不同种类保护应具有方便的投退功能; 2.4.8 装置应具有必要的自动检测功能。当装置自检出元器件损坏时,应能发出装置异常信号,而装置不应误动;

2.4.9 装置应具有自复位功能,当软件工作不正常时应能通过自复位电路自动恢复正常工作;

2.4.10 实时显示各种运行状态及数据,便于巡视;装置应记录必要的信息,失电后信息不应丢失,并可重复输出;

2.4.11 保护装置应提供保护动作,装置异常告警,装置失电事故总等中央信号输出接点; 2.4.12 装置上设置可供开关跳合操作,及其位置指示灯(可安装在开关柜上);

2.5 对10kV电压切换、并列装置技术要求:

2.5.1 能分别实现10kV一二段PT自动投切实现一二次隔离和自动并列。 2.5.2交流继电器的动作电压不应超过额定电压的70%;

2.5.3热稳定性强,能在交流电压80%—110%波动范围内长期稳定工作。接点容量大,闭合电流不小于5A,触点断开容量不小于300VA;

2.5.3所有继电器的触点在实际回路负荷下应不产生使其触点烧损的火花。 3 设备规范

3.l 微机型保护测控装置的主要技术参数 3.1.1 额定参数 a.直流电源:220V b.交流电流:5A

c.交流PT电压:100V d.频率:50HZ 3.1.2 功率消耗

a.交流电流回路≯1VA/相 b.交流电压回路≯0.5VA/相 3.1.3 过载能力

(1)交流电流回路 2倍额定电流,连续工作

10倍额定电流,允许10秒 40倍额定电流,允许1秒 (2)交流电压回路 1.2倍额定电压,连续工作 (3)交流电源回路 80~110%额定电压下连续工作 3.1.4 电流电压采样精确工作范围

(1)电流精确测量范围 0.4A ~ 100A (2)电压精确测量范围 0.4V ~ 120V

货物或服务类采购项目

序号234567五1234六123七12八12九1额定电流额定工作电压额定绝缘电压极数名称单位AVVkA50标准参数值见表6400660见表6额定运行短路分断能力脱扣器选型电流互感器(0.4kV)型号变比测量用CT精度计量用CT精度电容器(0.4kV)型号额定工作电压额定
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0bywt5zkiq0088t3x4ji0cqsi0v0jd00p3y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享