1.9.5 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。
2 结构及其他要求
2.1 箱式变电站技术参数
箱式变电站技术参数见技术规范专用部分的技术参数响应表。
2.2 通用要求 2.2.1结构要求
2.2.1.1欧式箱变结构要求
1)欧式箱变由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成。其内部布置结构按标准设计图纸要求设定。箱式变电站采用自然通风方式,自然通风条件下,在额定和1.5倍短时过负荷运行状态下的温升,应符合《国家电网公司输变电工程通用设备》(66Kv及以下变配电站典型规范2008版)规定。箱站内部应采取除湿、防爆和防凝露措施。站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。
2)高压设备选用环网式或终端式开关柜;产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。具有完备的五防连锁功能,连锁装置强度满足操作的要求。开关柜内套管、隔板、活门、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃材料。 负荷开关组合电器的熔断器安装位置应便于运行人员更换熔断器。负荷开关柜其面板应安装带电显示及核相装置,提供核相装置的型号与参数。 核相器及操作手柄作为必备附件应每站一套。
3)环网柜柜体钢板均应采用冷轧钢板或敷铝锌板,表面经过酸洗、磷化处理后静电喷塑,柜内的安装件均经镀锌,钝化处理,提高“三防”性能。
4)低压开关设备具体配置按具体方案图。
5)欧式箱变箱体宜选用高强度、使用寿命长的阻燃性非金属材料制成,与外部环境相协调,美化环境(具体以图纸为准)。当选用冷轧钢板时,箱体表面应进行喷砂、喷锌、喷涂优质防腐涂料,保证箱变20年不锈蚀。箱体采用双层保温结构,外围四角采用圆角工艺,外部机械撞击不小于20J。箱站设计使用寿命不应小于20年。
6)顶盖采用双层,斜顶结构,有隔热作用,减少日照引起的变电站室内温度升高,顶部承受不小于250ON/m负荷;。并确保站顶不渗水、滴漏。
7)箱体整体防护等级不低于IP33D,除变压器室外的其它隔室对外界的防护等级不得低于IP43D。各隔室之间的防护等级不得低于IP3X。
2.2.1.2美式箱变结构要求
1)低压:0.4kV出线带电流互感器和低压开关等装置,具体出线回路及开关额定电流请参阅招标提供的图纸,要求低压出线位置有绝缘隔离挡板。
2)低压室:为保证安全运行,在箱变门打开后,低压室带电部分必须有绝缘隔离,建议厂家在低压室门框,面对低压出线部分设可移动的绝缘挡板,以便于施工。 3) 绕组直流电阻的平衡度:绕阻直流电阻的平衡度以箱式变整体外部测试进行评价,绕组直流电阻的不平衡度必须符合国家规范要求。
4) 箱式变电站由全密封变压器、低压室组成。按其内部布置为品字型结构。箱变采用自然通风方式,预留考核表计和低压电流互感器安装位置。产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。
5) 箱内附件:应具备油位表、油压表、油温表、压力释放阀、加油阀、放油阀、电缆头挂板、接地螺栓、吊装钩等。
6)电缆头;全绝缘,全屏蔽,可触摸型肘型硅橡胶电力电缆头。电缆进出线终端需设置避雷器。
7) 箱变外壳:采用冷轧钢板,外观平整、美观,箱门关合密封、无阻塞,箱壳强度能承受≥7个大气压,不发生永久性变形,不漏油、不渗油。外壳颜色:环保绿,寿命应达到20年不生锈。箱体防护等级不低于IP33D。
2.2.2全部设备应能持久耐用,即使在技术规范中没有明显地提出,也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。
2.2.3低压配置低压无功自动补偿装置,按变压器容量20%-40%配置电容器补偿容量,电容器采用干式自愈型低压电容器,系统停电后具有5分钟以后自放电电压残压低于50V。采用分组分相投切方式。电容器自动控制器具备保护、测量、显示、控制等功能。无功补偿投切控制器、投切开关的技术参数应符合GB/T 14048、GB/T13729远动终端设备规定等。
2.2.4设备接线端子
1) 设备应配备接线端子,其尺寸应以满足回路的额定电流及联接要求,并应提供铜质或不锈钢制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。
2
2) 接线端子的接触面应镀锡,160kVA及以上变压器套管端子要求配置旋入式接线端子并加装绝缘防护罩。
3) 设备的接地端子应是螺栓式,适合于连接。接地连接线应为铜质,其截面应与可能流过的短路电流相适应。
2.2.5接地
变压器主要接地点应有明显的接地标志。箱体中应设有不少于两个与接地系统相连的端子,需要接地的高低压电器元件及金属部件均应有效接地。
2.2.6箱式变电站内所有接线,包括一次、二次、接地都由投标人完成。 2.2.7设备中所使用的全部材料应说明制定的品位和等级。 2.2.8焊接
变压器内部焊接应由电弧焊完成,不得发生虚焊、裂缝及其它任何缺陷。
2.2.9箱体外(不含基础)无外露可拆卸的螺栓,所有门轴必须采用不锈钢材料制作,所有锁盒采用户外铝合金锁盒。所有的门应向外开,开启角度应大于90°,并设定位装置,门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。箱变外侧立面应设置明显的安全警告标识和标志,如国网标识、带电危险、报修电话:95598等。安全标识应符合国家标准要求,国网标识应符合国网标识应用手册要求。外壳有防贴小广告措施。
2.2.10耐地震要求
设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。 2.2.11铭牌
1) 箱式变电站的铭牌应能清晰,其内容应符合GB1984之规定。
2) 铭牌应为不锈钢铜材料,设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。 2.2.12运输和存放
1)应避免在运输过程中受损,应可存放两年(如未另外说明存放期)。 2)运输限制,长、宽、高等参见技术数据表。
3)如因卖方措施不当,导致运输过程中设备受损,卖方应负责修复或替换,费用自负。 4)箱式变电站运输包装应满足运输方的要求。 5)在运输过程中需保持设备内部和外部的清洁。 2.2.13其他要求
1)箱式变电站在使用寿命期内,用户按正常条件使用产品,产品不会因温度变化导致设备出现任何损伤。
2)产品阻燃性好,绝缘材料具有自动熄火的特性,遇到火源时不产生有害气体。 2.2.14土建接口 安装接口示例图
美式箱变平面布置图见图1 美式箱变平面基础图见图2 美式箱变侧视基础图见图3 欧式箱变平面布置图见图4 欧式箱变平面基础图见图5 欧式箱变侧视基础图见图6
1 美式箱变平面布置图
图
图2 美式箱变平面基础图
图3 美式箱变侧视基础图