临时用电电工工程施工程序应遵循:施组→交底→验收→交付使用→检查整改→维修保养→竣工拆除。3、 架空线必须采用绝缘导线或电缆,电杆倾斜不应大于干稍头的一半,转角、终端杆按线路反方向倾斜一个杆头,横担歪斜不应大于其长度的1%。4、 电缆线不得沿地面或基坑明敷,埋地设置时,过路及穿过建筑物时必须穿保护管。保护管内径不小于电缆外径的1、5倍,过路保护管两端与电缆间应作绝缘固定,在转弯处和直线段每隔20米处应设电缆走向标注桩。5、 电缆不宜沿钢管,脚手架等金属构筑物敷设,必要时需用绝缘子作隔离固定或穿管敷设,。严禁用金属裸线绑扎加固电缆。6、 生活区、办公室等室内配电必须用绝缘子固定,过墙要穿保护管。7、 地下工程所用电源线必须使用橡套电缆,且沿墙壁等架空敷设,其架设高度不应低于2米,固定也用绝缘子。8、 配电系统应设三级配电,即总配电箱(室)→分配电箱→开关箱。9、 分配电箱:总空气开关→分路漏电开关→瓷插。

10、 开关箱:漏电开关→瓷插→插座

11、 室外配电箱应设防雨防砸棚和围栏,围栏高1、7米,格栅间隔0、15米,围栏设门向外开,并配锁,在围栏明显位置应挂警告标志。0、7X0、5配电箱管理制度牌,白底、仿宋体红字和0、4X0、2白底、仿宋体红字负责人牌。

第 1 页 共 1 页

12、 室外固定式配电箱,应在自然地面以上设0、5米的水泥抹面砖基础,基础内应留有存放余量电缆装拆电缆的方便槽。

13、 开关箱应背向基坑,关闭箱门,摆放在地面以上0、15米的水泥抹面砖基础上,并在箱门内侧控制机械的编号,插头与插座应一致。

14、 施工配电系统应设三级以上保护,形成分级保护即在总箱内设漏电保护器,作为第一级漏电保护,在分箱及开关箱内分别设漏电保护器,作第二至第三级保护。

15、 凡装有变压器的施工现场,配电系统一律按TT—S保护接零系统供电,即实行三相五线制。

16、 电焊机使用时,焊把线,地线应同时拉到施焊点,二次线与焊机连接应用线鼻子、二次线长及焊钳应完好无损。电焊机均装有安全节电器,焊机室外使用时,应有防雨措施。

17、 振捣棒使用前应检查应检查外观和电缆线,作业人员必须穿戴绝缘靴和绝缘手套,一人理线,一人操作,电源线不得拖地,不得敷设在水中。

18、 夜间施工用的照明装置应采用固定灯具。

19、 电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零;同一供电网不允许有的接地有的接零。