好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某智能温室建设方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

温室土建(详见温室基础图)

温室四周条形基础及独立柱基础设计埋深0..8米(冻土层以下),基础上设钢筋砼圈梁,顶部标高与地面平行,其上预埋锚栓,与上部钢柱连接, 内部为独立基础。周边正负零平面以上 设0.8m高砖砌240墙体,墙体两侧顶部水泥砂浆抹面。外墙面装饰采用仿花岗岩涂料喷涂。温室做四周散水及门口坡道,具体做法按建设地地质条件及业主确定。

内保温系统

8.1 系统主要功能及特点

设置内保温是温室节能、遮阳、温度控 制和湿度调节的有效手段。遮阳保温幕的独特优点在于它将阳光反射而不是吸收阳光,有效降低温室内光照度,同时使作物和空气温度相应降低;独特的材料阻挡温室向外界发射的热辐射,可以保持幕布下的热量不散失;加湿时关闭保温幕将使温室内湿度迅速增加,同时保温幕的下表面对从温室内发射过来的热幅射有很好的吸收能力,使幕布能保持较高的温度,幕布的较高温度可以防止冷凝,避免幕布下表面产生冷凝水滴。东西两侧设置密封兜,用于冬季保温。

8.2 齿轮齿条传动系统工作原理

电机带动传动轴运转,传动轴上的齿轮/齿条副将圆周运动变成直线运动。与齿条连接的推拉杆通过十字连接带动铝合金活动推杆在幕线上平行移动,铝合金活动推杆拉动幕布一端缓慢展开、收拢,全部展开及收拢后分别触动开、合限位器开关,电机停止,运行结束。

8.3 系统基本组成(内保温、外遮阳、顶开窗系统均采用一区控制) 8.3.1 控制箱及电机

该箱内装配有幕布展开与合拢两套接触器,即可手动开停,又可通过行程开关,实现自动停车。驱动电机、联轴器和减速电机为专用电气设备,与控制箱相连接,该电机输出轴处配备了行程开关,限位准确,使整套系统运行平稳可靠。 电机参数:

1)行程:3.7m 2)电源:380v,三相,50HZ 3)电机功率:0.55kw 4)减速比:1:500 8.3.2 齿条副

设计合理,质量可靠,运行平稳无噪音。沿温室跨度等间距均布。

齿条技术参数:

1)模数:4 2)防腐形式:热镀锌 3)齿条长度:3970 mm 4)齿条高度:40 mm 8.3.3 传动部分

传动轴采用φ42(3.0mm)热镀锌钢管,电机安装在传动轴的中部,齿条付均布。推拉杆为φ32(2.0mm)热镀锌钢管,每套齿条副连接1根,纵向与温室长度基本等长;铝合金活动推杆横向布置,拉动幕布展开、收拢,使幕布在运行中保持平展。 8.3.4幕线

幕线选用Φ2.2mm透明聚酯线,上幕线间距1米均布,下幕线间距0.5m均布。 8.3.5幕布

采用国产优质内保温幕布遮阳率65%,质保期5年,寿命10年。

外遮阳系统

1 系统主要功能及特点 在夏季,由于进入温室的太 阳辐射热负荷太高,当使用外遮阳系统时,由于阻隔了大部分太阳辐射进入温室,在具有良好通风的温室中可将室内温度控制到只比室外高1℃的水平。如果和

湿帘-风机系统结合使用,能够创造出理想的温湿度环境,减少温室运行成本,节约能源消耗。开启状态下抗风6级,6级以上需收起幕布。

2系统基本组成

外遮阳传动部分同内保温。 3幕线

幕线选用φ2.2mm黑色聚酯线,上下幕线间距0.5m均布。

4幕布

采用温室专用黑色长寿型圆丝外遮阳幕布。遮阳率80%,保质期5年,寿命8年。

顶部天窗系统 1 天窗形式

在温室顶部间隔屋脊设置天窗。有利于温室内空气流通和温度、湿度的调节。

2 天窗面积

每扇天窗4m长,1米高单开窗,每跨梁设有开窗。窗体为专用铝合金型材。

3 天窗开启机构

每扇天窗开启机构有4根φ19铝合金支撑管组成,支撑管一端铰结安装在天窗上,另一端4根支撑管合并为一点铰接安装在推拉杆上,支撑杆随推拉杆的运动而转动,完成天窗开启。

4 天窗传动机构

天窗传动机构由电机、传动轴、齿轮齿条、推拉杆、支撑滚轮组成。传动轴为φ42(3.0mm)热镀锌管,同电机连接在一起,垂直于桁架方向布置,齿轮固定在传动轴上。支撑滚轮固定在桁架上横梁上,推拉杆φ32(2.0mm)热镀锌管)和齿条相连通过支撑滚轮可在桁架上移动,传动轴的转动由齿轮齿条转变为推拉杆直线运动。 4.1 齿条参数:

1)模数:4 2)防腐形式:热镀锌 3)长度:1000mm 4)高度:30 mm 4.2 电机参数

1)电源:380v,三相,50HZ 2)功率:0.55kw 3)减速比:1:500

风机、湿帘、外翻窗降温系统

11.1设计原理

风机湿帘降温系统利用水的蒸发降温原理实现降温目的。系统选用国产优质湿帘、风机及水循环系统。降温系统的核心是能让水均匀地淋湿整个降温湿帘墙。空气穿透湿帘介质时,与湿润介质表面进行的水气交换空气的显热转化为汽化潜热,实现对空气的加湿与降温。是目前大型连栋温室内普遍使用的经济有效的降温方式。

湿帘安装在温室北侧墙体上,风机安装在温室南侧墙体上。安装高度设计在砖墙上部以便夏季自然通风需要。当需要降温时,启动风机,将温室内的空气强制抽出,造成负压;同时水泵将水打在湿帘墙上。室外空气被负压吸入室内时,以一定的速度从湿帘的缝隙穿过,导致水分蒸发、降温,冷空气流经温室,吸收室内热量后,经风扇排出,从而达到降温目的。

11.2系统基本配置 11.2.1湿帘:

湿帘安装位置在温室北侧推拉窗上部。采用国产优质湿帘。1.5m高、150mm厚湿帘,总长度方向分1段安装,在维护良好的情况下,使用寿命达5~8年。湿帘采用铝合金框架,不受温差影响而产生变形造成水帘漏水,影响使用。

11.2.2水泵:共1台。6~10m3/台供水量,水泵电机功率1.1kw。

11.2.3供水装置:1套UPVC管材,ф32mm上水管。

11.2.4淋水装置:1套UPVC管材,由喷淋管和反水板组成;喷水管径ф25mm,喷水孔径3mm,喷水孔距75mm。