通风空调工程施工图预算编制

一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况:

本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图 5-5、图 5-6。。 室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。 再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管, 经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管 上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。

图 5-5 通风系统平面图

图 5-6 通风系统 A-A 剖面图

2、施工说明:

1

(1)风管采用热轧薄钢板。风管壁厚:DN500,δ=0.75mm;DN500 以上,δ=1.0mm。

(2)风管角钢法兰规格:DN500,∟25×4;DN500 以上,∟30×4。 (3)风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色酚 醛调和漆两道。

(4)所有钢部件内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷 灰色厚漆两道。

(5)风管、部件制作安装要求,执行国家施工验收规范有关规定。 3、设备部件一览表(表 5-4)

表 5-4 设备部件一览表

编号 1 2 3 4 5 6 7

名称

钢百叶窗 保温阀 空气过滤器 空气过滤器框架 空气加热器(冷却器) 空气加热器支架 空气加热器上通阀 风机圆形瓣式启动阀 帆布软接头 离心式通风机

1200×400 D800 D600 T4-72No8C

个 个 个 台

1 1 1 1

L=300

SRZ-12x6D 型号及规格 500×400 500×400 LWP-D(I 型)

单位 个 个 台 个 台

数量 1 1 1 1 2

41kg 139kg G=9.64kg 备注 20kg

8

电动机 Y200 L–4 300kw 台 1

皮带防护罩 C 式 II 型 个 1 G=15.5kg 风机减震台

CG327 8C D800/560×640 D800 D800 D320 D320/600×300

kg 个 个 个 个

291.3 1 1 1 6 6

H=200 H=400 G=40kg/个 L=300

天圆地方管 密闭式斜插板阀 帆布软接头 圆形蝶阀 天圆地方管

9 10 11 12 13

14

空气分布器 4# 600×300 个 6

空气分布器支架 个 6 图 5.8

二、编制的依据

1、某工厂车间通风工程施工图。

2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。 3、《全国统一安装工程预算定额》第九册 通风空调工程;第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程。

2

4、某省建筑安装工程费用定额。 5、某市建筑安装工程造价信息。 三、分项工程项目的划分和排列

根据本例的工程内容,通风系统安装套用全国统一安装工程预算定额 第九册《通风空调工程》,通风系统的除锈、刷油漆套用第十一册《刷油、 防腐蚀、绝热工程》。按以上两册定额划分和排列的分项工程项目如下:

1、薄钢板通风管道制作安装。

2、帆布接口制作安装。 3、调节阀制作安装。

4、矩形空气分布器制作安装。 5、矩形空气分布器支架制作安装。 6、空气加热器金属支架制作安装。 7、皮带防护罩制作安装。 8、过滤器安装。

9、过滤器框架制作安装。 10、通风设备安装。

(以上属于第九册定额范围) 11、风管、部件、管架除锈刷油。

(1)通风管道(含吊托支架)除锈。

(2)金属结构(部件、框架、设备支架)除锈。 (3)通风部件及支架刷油。 (以上属于第十一册定额范围) 四、工程量计算

按照所列分项工程项目,依据工程量计算规则逐项计算工程量。 1、薄钢板通风管道制作安装

根据图 5-5 通风系统平面图和图 5-6 通风系统 A-A 剖面图,将通风管 道的水平投影长度和标高标注在图 5-7 通风管网系统图上,从而计算通风 管道的面积如下:

3

图 5-7 通风管网系统图

(1)D800:长度 L=(4.7-1.7)(标高差)+2(水平长度)

+(4.6+6+6)(水平长度)=21.6(m) 面积 S=21.6×0.8×3.1416=54.27(m2)

(2)D700:长度 L=6–0.5(大小头长度)=5.5(m) 面积 S=5.5×0.7×3.1416=12.10(m2) 大小头 D800×700,平均直径:(0.8+0.7)/2=0.75(m) 面积:S=0.5×0.75×3.1416=1.18(m2)

(3)D500:长度 L=6–0.5(大小头长度)=5.5(m)

面积 S=5.5×0.5×3.1416=8.64(m2)

大小头 D700×500,平均直径:(0.7+0.5)/2=0.6(m) 面积 S=0.5×0.6×3.1416=0.95(m2)

(4)D320:长度 L=[6–0.5(大小头长度)](主管水平长度) +2×6(6 根支管水平长度)+(4.7-1.3)×6(6 根支管标高差)=37.9(m)

面积:S=37.9×0.32×3.1416=38.10(m2) 大小头 D500×320,平均直径:(0.5+0.32)/2=0.41(m) 面积:S=0.5×0.41×3.1416=0.65(m2) (5)天圆地方管 D800/560×640,H=400,1 个。 面积:S=[(0.8×3.1416)/2 + 0.56+0.64]×0.4=0.98(m2) (6)天圆地方管 D320/600×300,6 个。 面积:S=[(0.32×3.1416)/2+0.6+0.3]×0.2×6=1.69(m2) 2、帆布接口制作安装

帆布软接头 D600,L=300mm 及 D800,L=300mm 各 1 个。 面积:S=3.1416×(0.6×0.3+0.8×0.3)=1.32(m2) 3、调节阀制作安装

(1)空气加热器上通阀 1200×400,1 个。

制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为 1200×400 的空气加热器 上通阀的单体重量为 23.16kg/个。

安装:周长为:2×(1200+400)=3200(mm)空气加热器上通阀 1 个。

(2)风机圆形瓣式启动阀 D800,1 个。

制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为 D800 的风机圆形瓣式启 动阀的单体重量为 42.38kg/个。

安装:直径 800mm 风机圆形瓣式启动阀 1 个。 (3)密闭式斜插板阀 D800,1 个。

制作:国标通风部件标准重量表中未列尺寸为 D800 的密闭式斜插板 阀的单体重量。由设备部件一览表(表 5.4)查得其单体重量为 40kg/个。

4

安装:直径 800mm 密闭式斜插板阀 1 个。 (4)圆形蝶阀 D320,6 个。

制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为 D320 的圆形蝶阀的单体重 量为 5.78kg/个。总重为:5.78kg/个×6 个=34.68(kg)。

安装:直径 320mm 圆形蝶阀 6 个。 4、 矩形空气分布器制作安装 600×300,6 个 制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为 600×300 矩形空气分布器的 单体重量为 12.42kg/个。总重为:12.42kg/个×6 个=74.52kg。

安装:周长为:2×(600+300) =1800(mm)矩形空气分布器,6 个。

5、 矩形空气分布器支架制作安装

本例矩形分布器安装在图 5.8 所示的型钢 支架上。其重量计算如下:

[(0.41+0.2)×2+0.61](角钢长度) ×6(个)×2.42(角钢每米重量) =26.57(kg)

6、空气加热器金属支架制作安装

由设备部件一览表(表 5.4)查得空气加 热器金属支架单体重量为:G=9.64kg

7、皮带防护罩制作安装

由设备部件一览表(表 5.4)查得皮带防护罩(C 式)单体重量为: G=15.5kg

图 5.8 矩形空气分布器支架 8、过滤器安装

LWP-D(I 型)过滤器;1 台。 9、过滤器框架制作安装

由设备部件一览表(表 5.4)查得过滤器框架单体重量为:G=41kg 10、钢百叶窗制作安装 制作:面积 S=0.5×0.4=0.2(m2) 安装:钢百叶窗 500×400,1 个。

11、通风设备安装:由设备部件一览表(表 5.4)查得: (1)离心式通风机安装:T4-72No8C,1 台; (2)风机减震台制作安装:291.3kg;

(3)空气加热器安装:SRZ-12x6D,2 台,G=139kg/台。 12、风管、部件、支架出锈刷油

(1)薄钢板风管(包括法兰、吊托支架)内、外除锈、刷油(见以上 风管面积计算)

风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,面积:

[54.27+0.98+12.10+1.18+8.64+0.95+38.10+0.65+1.69]×2×1.1