避雷器试验报告

2007年9月30日 用途 电源进线A 安装位置 6kV脱硫配电室电源进线A 一、试验依据:

(1)GB50150—1991《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 (2)《制造厂家出厂技术资料》

二、铭牌: 型号 编号 TBP-B-7.6F1131-J 67117 持续电压 制造厂 7.6kV 上海合凯电力保护有限公司 三、绝缘电阻测量: 温度:15℃ 相别 阻值(MΩ) 使用仪器 AB 8000 BC 8000 CA 8500 AO 4000 BO 4500 CO 4500 JDC-3型兆欧表 No 0233 四、直流参考电压及泄漏电流测量: 温度:15℃ 相别 1mA下的试验电压(kV) 75%试验电压下的泄漏电流(μA) 使用仪器 AB 16.2 4 BC 16.1 5 CA 16.1 3 AO 15.3 3 BO 15.3 2 CO 15.3 4 便携式直流高压试验器 No 620018 五、试验结论:

1 / 14

试验人员: 审核:

希望对大家有所帮助,多谢您的浏览!

避雷器试验报告

2007年9月30日 用途 1#增压风机 安装位置 6kV脱硫配电室1#增压风机 一、试验依据:

(1)GB50150—1991《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 (2)《制造厂家出厂技术资料》

二、铭牌: 型号 编号 TBP-B-7.6F1131-J 11658 持续电压 制造厂 7.6kV 上海合凯电力保护有限公司 三、绝缘电阻测量: 温度:15℃ 相别 阻值(MΩ) 使用仪器 AB 9000 BC 9000 CA 8000 AO 5000 BO 4500 CO 4500 JDC-3型兆欧表 No 0233 四、直流参考电压及泄漏电流测量: 温度:15℃ 相别 1mA下的试验电压(kV) 75%试验电压下的泄漏电流(μA) 使用仪器 AB 13.0 3 BC 13.1 5 CA 13.1 4 AO 12.1 2 BO 12.2 2 CO 12.0 1 便携式直流高压试验器 No 620018 五、试验结论:

2 / 14

希望对大家有所帮助,多谢您的浏览!

试验人员: 审核:

避雷器试验报告

2007年9月30日 用途 2#增压风机 安装位置 6kV脱硫配电室2#增压风机 一、试验依据:

(1)GB50150—1991《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 (2)《制造厂家出厂技术资料》

二、铭牌: 型号 编号 TBP-B-7.6F1131-J 11666 持续电压 制造厂 7.6kV 上海合凯电力保护有限公司 三、绝缘电阻测量: 温度:15℃ 相别 阻值(MΩ) 使用仪器 AB 8000 BC 9000 CA 10000 AO 5000 BO 4000 CO 5000 JDC-3型兆欧表 No 0233 四、直流参考电压及泄漏电流测量: 温度:15℃ 相别 1mA下的试验电压(kV) 75%试验电压下的泄漏电流(μA) 使用仪器 AB 13.2 5 BC 13.2 3 CA 13.1 4 AO 12.2 4 BO 12.1 2 CO 12.1 2 便携式直流高压试验器 No 620018 五、试验结论:

3 / 14

6kV避雷器试验报告

希望对大家有所帮助,多谢您的浏览!避雷器试验报告2007年9月30日用途电源进线A安装位置6kV脱硫配电室电源进线A一、试验依据:(1)GB50150—1991《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(2)《制造厂家出厂技术资料》二、铭牌:型号编号TBP-B-7.6F1131-J67117持续电压制