离火源和热源距离10米以上;使用割炬时必须配带防护眼镜;

7.2.21 乙炔气瓶必须直立使用,并装有回火器;

7.2.22 使用直梯时,与地面水平夹角以60o为宜,并有防滑和防倾倒措施; 7.2.23 脚手架必须由专业起重工搭设,搭设的脚手架要牢固可靠;

7.2.24 搭设脚手架用的脚手杆、翘板等材料要仔细检查,不得有破损。脚手架要绑扎牢固,并设

有1.05米的防护栏杆。脚手架载荷不得超过270kg/m2;脚手板不得搭接;

7.2.25 电动工具在使用前要仔细检查,确保其性能良好。并有良好的漏电保护; 7.2.26 使用电动工具时必须配戴防护眼镜,必要时戴上防护罩;

7.2.27 电动工具的插头必须完好,不允许用电动工具的电源线直接插在插座上; 7.2.28 施工中使用电钻等转动工器具及使用大锤时,不允许带手套;

7.2.29 在高处作业时,电焊线不允许碰到绑扎脚手架用的铁线等连接部件,防止电焊线漏电发生

事故;

7.2.30 不进行施工作业时,应将起吊重物的倒链的手拉链拴在起重链上,并在重物上加设保险绳; 7.2.31 行灯电压不得超过36V,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过12V,行灯应有

保护罩,其电源线应使用橡胶软电缆;

7.2.32 高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳,传递物品时,严禁抛掷;

7.2.33 高处作业时,点焊物件不得移动,切割的工件,边角余料等应放置在牢靠的地方或用铁丝

扣牢,并有防止坠落的措施;

7.2.34 严禁将漏气的焊炬、割炬和橡胶软管带入容器内,焊炬、割炬不得在容器内点火,在作业

间歇或作业完毕后,应及时将气焊、气割工具拉出容器;

7.2.35 严禁将点燃的焊炬、割炬挂在工件上或放在地面上。严禁用氧气吹扫衣服或纳凉。 7.2.36 施工过程中,垃圾废料及时清理 ;

7.2.37 班组长要起到安全员的作用,杜绝习惯性违章;

7.2.38 施工中要严格按照《电力建设安全工作规程》的有关规定;

7.2.39 施工中交底时施工参加人员全部到场,新进施工人员从新进行交底 7.3.文明施工

7.3.1.施工现场应整洁,垃圾废料及时清除,做到工完、料净、场地清,坚持文明施工; 7.3.2.施工中使用的设备、材料、工具在施工过程中应摆放整齐; 7.3.3.严禁在施工现场随便乱扔垃圾,施工现场禁止随地大小便;

7.3.4.按指定地点存放垃圾或施工废料,及时清运垃圾;施工现场消灭五头(烟头、焊条头、砖头、

铁丝头、木头);

7.3.5.衣着整齐,不得将衣服搭在肩上,不得穿半袖、凉鞋进入施工现场; 7.3.6.体现团队精神,班组内部团结和睦,工作之间联系使用文明用语。 7.4.危险源、危险点分析及控制措施 危险源 势能 危险点 防 范 措 施 高处作业、1. 加强安全教育和安规学习,提高安全防范意识。 多 word6

word 2. 班前做安全交底,班后做安全总结。 3. 高空作业扎好安全带并挂在上方牢固可靠处。 4. 高处作业人员应配戴工具袋。 5. 工具系好保险绳,零件、小件应放在固定安全处,以防止坠落伤人。 6. 传递物品时,严禁抛掷。 层交叉作业 7. 施工范围铺设安全网,孔洞及时封堵。 8. 脚手架的搭设应符合要求。 9. 做好文明施工,及时清理施工中的废料。 10. 尽量减少高空作业与多层交叉作业。 势能 台风等自然灾害 1. 2. 3. 4. 注意接听天气预报,提前掌握台风等天气信息 台风到来时,现场禁止施工作业,现场的物件固定牢固或收回。 吊车等大型机械采取可靠的固定措施和防台措施。 台风期间禁止施工人员随意外出和自由活动。 1. 脚手架的载荷不得超过270kg/m2。搭设好的脚手架应经过施工部门及使用部门验收合格并挂牌后方可交付使用。 2. 脚手架使用过程中必须定期检查和维护,在大风、暴雨后应加强势能 脚手架 检查,长期停用的脚手架,在恢复前应经检查、鉴定合格后方可使用。 3. 脚手板应满铺,不得有空隙和探头板。 4. 因施工原因临时拆除的脚手架,必须拉设警示绳,禁止行人等通过,施工结束后及时恢复。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 机械能 电能 特种工作作业人员必须持证上岗。 吊车司机听从专业人员指挥。 机械维护人员必须定期维护吊车、卷扬机等机械 吊装物件必须正确捆绑,棱角处垫管皮、木方等。 由起重专业人员吊装、指挥。 起重作业 了解吊件重量和吊车作业性能,了解周围环境及施工方法。 运输设备时不得人货混装,以免挤伤。 手拉葫芦、千斤顶等起重工器具定期检查,不得超负荷使用或带病作业。 9. 吊装、存放的钢丝绳满足安规要求的安全系数 10.起吊重物时吊杆及起吊物下不得有人员逗留 1. 电动工具绝缘良好。 使用电动工2. 电动工具定期检修、试验。 具、焊接作3. 使用电源时必须有漏电保护器。 业 4. 不得私自乱接电源,需要时找电气有关人员。 5. 戴好劳保手套、穿好绝缘鞋。 word7

化学能 火灾 1. 2. 3. 4. word 现场布置有充足的灭火器材。 定期进行消防知识、灭火技能培训 电焊、火焊等动火作业时与油库等易燃、易爆区域必须有足够的安全距离。 电焊、火焊等动火作业时做好充分的隔离措施 保证气带、减压阀门性能良好。 使用火焊时戴防护镜和手套。 化学能 配合电焊戴防护镜和手套,避免烧伤和弧光伤害。 电焊线、电缆线不得有漏电现象,以免击伤管子、钢丝绳。 施工时做好防火措施,施工区域备用充足的防火器材。 7.5.安全设施、防护用品一览表 1. 2. 火焊、电焊 3. 4. 5. 序号 1 2 3 4 5 6 7 8

名称 劳保手套 白光眼镜 墨镜 安全带 安全网 安全绳 规格 耐用、皮革制品 风镜 浅黑色镜片 双肩背式 标准 100 m 单位 付 付 付 条 片 根 数量 56 4 4 4 2 4 4 口罩 付 20 m 4 防坠器 付 安全生产目标: 杜绝人身轻伤事故;

不发生一般性责任火灾事故;

不发生一般性责任机械、设备事故; 不发生一般性责任交通事故; 作业场所粉尘作业点达标; 班组不发生未遂、记录事故; 班组控制习惯性违章。 文明施工树样板 安全生产指标:

未遂事故、记录事故每年少于两次,安全设施,劳动保护用品使用率与合格率为100%,作业项目安全技术交底100%;

不发生经济损失1万元及以上的火灾事故;

不发生经济损失2万元及以上机械、设备事故; 司机上岗持证率100%,违章驾驶率为0。 作业场所内粉尘作业点合格率在90%以上。

班组劳动保护用品使用率与合格率为100%,作业项目安全技术交底100%; 班组习惯性违章每月少于3次。

责任区内实施定置化管理,施工现场物料整齐,标识齐全,场地平整,无积水,施工垃圾随时清理。 安全管理网络

安全生产措施word8 word

技术(安全、环境)交底记录

工程名称:江苏利淮钢铁有限公司1×80MW煤气高效利用发电项目 编号:

分项工程名称 施工部位 交底地点 四大管道安装 汽机房及锅炉区域 锅炉0米层 交底日期 交底人 施工班组 2016年04月2日 肖远龙 管道安装 为保交底内容: 1、 技术: 四在管道安装精度要求,必须按《电力建设施工及验收技术规范》管道组篇DL-5190.5-2012的要求执行,安装步骤必须按本方案和说明书,并结合技术人员在现场的指导意见认真去做。 2、 安全与环保 安装过程中必须确保施工安全,保证人身安全和设备安全,具体要求见本方案第15项,施工中的包装箱应堆放整齐,统一运走,所用的油料、废油、废物不得乱丢,应集中到指定位置存放,统一处理。 3、 质量措施 质量控制,每安装一个步骤,必须经过自检合格,并填写安装记录,经监理和业主现场人员确认并签字,完成上道工序合格后,才能进行下道工序。 4、施工记录的内容和要求: 各专业工程师在施工班组安装过程中应及时填写安装记录,并根据验收规范进行自检,填写自检记录。施工记录必须认真填写,包括尺寸复查记录、安装记录、工程验收记录等要求内容详实,数据真实可靠。其他施工注意事项:其他未尽事项执行相关国家word9

word 现行规范、规章和作业指导书。 5、参加交底人员签到表 参 加 交 底 人 员 签 字 项目经理 施工经理 安全专工 管道专工 焊接专工 起重专工 施工人员 工 种 施工人员 工 种 施工人员 工 种 项目技术负责人

年 月 日 word10

7、2016.4.3-四大管道施工方案(报审版)(1)全解 - 图文 

word离火源和热源距离10米以上;使用割炬时必须配带防护眼镜;7.2.21乙炔气瓶必须直立使用,并装有回火器;7.2.22使用直梯时,与地面水平夹角以60o为宜,并有防滑和防倾倒措施;7.2.23脚手架必须由专业起重工搭设,搭设的脚手架要牢固可靠;7.2.24搭设脚手架用的脚手杆、翘板等材料要仔细检查,不得有破损。脚