好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风电场工程强制性条文(土建执行计划记录表格)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表10.2.2模板工程施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容 执行要素 执行情况 相关资料 4.1.1条 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基类别、模板及其支架设施工设备和材料供应等条件进行设计 计,模板及其支架应有足够的承载承载能力、刚度能力、刚度和稳定性,能可靠地承和稳定性计算 受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。 4.1.3条 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执施工方案执行 行。

表10.3.2钢筋工程施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容 执行要素 执行情况 相关资料 5.2.1钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》力学性能检验情GB1499等的规定抽取试件做力学况 性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设施工情况 计要求。 6.0.5对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件做抗拉强度试验,按设计要求的拉伸试验 接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合表3.0.5中相应等级的要求时,该验收评合格。

14

表10.5.2现浇混凝土工程施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容 7.2.1水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时。应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 执行要素 水泥品种、级别 复验情况 执行情况 相关资料 存放情况 7.2.2混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。 8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷 8.3.1现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。 7.4.1结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置符合下列规定: 1每不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 5每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 外加剂使用情况 外加剂名称 外加剂质量 外观检查 尺寸偏差 混凝土强度设计值 混凝土试块留置 混凝土强度 7.2.3进行抗冻混凝土配合比设计时,尚应增加抗冻融性能试验。 3.1.7未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土。 2.1.2严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。 抗冻融性能试验 施工用水 外加剂品种

15

第三章: 风电场安全施工工程

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款,其最新版本适用于本规程。 DL 5009.3-1997 电力建设安全工作规程(变电所章)

DL 5009.2-2004 电力建设安全工作规程 第二章:架空电力线路

110KV升压站建筑工程安全强制性条文执行计划表 工程编号 单类位别 工程 02 01 子单位工程 分部工程 子分部工程 01 分项工程 01 02 03 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 工程名称 责任单位 施工单位 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 监理单位 建设单位 强制性条文执行表号 00 01 02 02 01 02 03 01 升压站建筑工程 35KV配电室 地基与基础工程 地基工程 定位及高程控制 挖方 填方 基础工程 垫层 模板 钢筋 混凝土 设备基础及沟道 设备基础 垫层 设备基础模板 设备基础钢筋 设备基础混凝土 设备基础二次灌浆 设备基础防腐 预埋件制作与安装 室内沟道 垫层 沟道模板 沟道钢筋 沟道混凝土 盖板模板 盖板钢筋 盖板混凝土 盖板安装 砖砌体 主体结构 混凝土结构 模板 钢筋 混凝土 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 16

02 砌体 √ √ 表4.1.2

110KV升压站建筑工程安全强制性条文执行计划表(续)

工程编号 子单单分类位位部别 工工工程 程 程 02 01 00 03 04 责任单位 子分部工程 02 01 分项工程 01 砖砌体 02 填充墙砌体 建筑装饰装修工程 地面 工程名称 施工单位 监理单位 建设单位 强制性条文执行表号 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 01 基层 02 面层 02 抹灰 01 一般抹灰 02 装饰抹灰 03 门窗 01 木门窗安装 02 金属门窗安装 03 塑料门窗安装 04 特种门窗安装 04 吊顶 01 暗龙骨吊顶 02 明龙骨吊顶 05 饰面板(砖) 01 饰面板安装 02 饰面砖粘贴 05 建筑屋面 00 01 屋面找平层 02 屋面卷材防水层 03 屋面细石混凝土防水层 04 屋面工程细部构造 06 01 建筑给水、排水 室内给水系统 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 01 室内给水管道及配件安装 02 室内给水设备安装 02 室内排水系统 01 室内排水管道及配件安装 02 雨水管道及配件安装 03 室内热水供应系统 01 室内热水供应管道及配件安装 02 室内热水供应辅助设备安装 04 卫生器具安装 01 卫生器具安装 02 卫生器具给水配件安装 √ √ √ √ √ √ 17

03 卫生器具排水管道安装 05 室外给水管网 01 室外给水管道安装 02 室外管沟及井室 06 室外排水管网 √ √ √ 表4.1.2 表4.1.2 √ √ √ √

110KV升压站建筑工程安全强制性条文执行计划表(续)

工程编号 子单单类位位别 工工程 程 子分分部部工工程 程 分项工程 工程名称 责任单位 施工单位 监理单位 建设单位 强制性条文执行表号 02 01 00 06 07 01 室外排水管道安装 02 室外排水管沟及井室 08 常规水消防工程 01 室内消防管道及配件安装 02 室内消火栓系统安装 03 室外消防水管道安装 04 消防水泵接合器及室外消火栓安装 07 01 01 建筑电气 室外电气安装工程 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 表4.1.2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 02 电线、电缆导管和线槽敷线安装 03 电线、电缆穿管和线槽敷线 04 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 05 开关、插座、风扇安装 06 建筑物照明通电试运行 07 接地装置安装 02 01 室内电气照明安装工程 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 02 电线导管、电缆导管和线槽敷设 03 电线、电缆穿管和线槽敷线 04 槽板配线 05 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 06 普通灯具安装 07 专用灯具安装 08 开关、插座、风扇安装 09 建筑物照明通电试运行 10 接地装置安装 03 防雷及接地装置安装工程 01 接地装置安装 02 避雷引下线敷设 08 通风与空调 00 01 通风与空调设备安装 √ √ √ √ 18

风电场工程强制性条文(土建执行计划记录表格)

表10.2.2模板工程施工强制性条文执行记录表强制性条文内容执行要素执行情况相关资料4.1.1条模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基类别、模板及其支架设施工设备和材料供应等条件进行设计计,模板及其支架应有足够的承载承载能力、刚度能力、刚度和稳定性,能可靠地承和稳定性计算受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。4.1.3条模板及其支架拆除
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0bulz2adqv58u602x74s2b61z97l7x017lv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享