好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气工程监理细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年4月19日

1

电气工程监理细则

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

海威重钢二期新食堂宿舍办公楼工程

电气工程监理细则

编制:

审核:

青岛高科园工程建设监理公司

2020年4月19日

1

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

二ΟΟ六年八月十四日

一、 工程概况

海威重钢二期新食堂宿舍办公楼工程,位于开发区黄河中路

五、七号线之间海威重钢院内,总建筑面积6639.60 平方米,食

堂办公楼为框架结构,宿舍为砖混结构,本工程为三类建筑,负

荷等级为三级负荷供电电压为380/220V,供电制式为三相四线

制,供电由变配电室引电缆埋地引入,电缆引入高度距地面0.7M

以下,照明插座均由不同的支路供电,除空调支路外所有插座回

路均设漏电断路器保护。照明及配电线路均采用电缆或导线穿管

暗敷设。空调按甲方要求仅在部分房间做配电。本工程防雷等级

为三类,建筑的防雷装置应满足防直击雷,防雷电感应及雷电波

2

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

的侵入,并设置总等电位联结,接闪器:在屋顶采用φ10热镀锌

扁钢作避雷带,屋顶避雷带连接网格不大于20M*20M或

24M*16M接地级:接地级为建筑物基础底板上下两层钢筋或采用

φ16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25M,所

有外墙引下线在室外地面下1M处引出一根40*4热镀锌扁钢通长

焊接形成的基础接地网,基础钢筋与防雷引下线可靠连接,凡突

出屋面的所有金属构件,金属通风管,金属屋架等均与避雷带焊

接,室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。本工程接地形式采用TN

—C—S系统,在进线AP1配电箱处作重复接地,接地电阻不应大

于4欧姆。

二、材料及设备监理

1、监理依据:设计要求及国家颁布的有关标准及规范。

3

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

2、监控要点:2-1镀锌钢管;2-2PVC管;2-3照明设备;2-4插座

及开关;2-5消防设备及其它应具备的准用证、合格证等资

料。

3、监控措施:

3-1 对所有进入施工现场的材料及设备进行外观检查,检查出厂合

格证、准用证,以及相关的实验、检验报告。

3-2对工程使用的材料,按规定进行批量抽样,见证送样,合格后

方可使用。

3-3施工单位进行抽样送检,必须通知监理人员到场见证,如无监

理人员现场见证,则该材料抽样无效。

3-4对施工中所使用的设备须有合格证、准用证及相关的出厂检验

报告,如证件不齐则严禁使用该设备。