此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除
外墙EPS板保温系统施工工艺
一、工程施工技术规程及控制要点 1、聚苯板外保温施工技术规程
(1)聚苯板外墙外保温系统构造见下图:
附图1-1:混凝土基层墙体聚苯板保温基本构造:
(2)聚苯板外墙外保温系统的材料组成见下表:
序号 基 层 钢筋混凝土墙及填充墙 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 基 层 固定层 保温层 增强层 找平层 饰面层 批抹聚合物砂浆界面层(仅砌块墙体部位施工) 单组分聚合物干粉胶粘剂 EPS聚苯板(容重:18kg/m3) 纤维增强抹灰胶浆内置耐碱玻纤网格布160g/m2 双组份聚合物柔性腻子 弹性涂料、质感涂料、真石漆 节点材料 聚氨酯发泡胶、PVC护角条、多功能防水胶浆等
二、聚苯板外保温系统施工方案 (一)、操作流程见下图:
此文档仅供学习和交流
此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除
此文档仅供学习和交流
此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除
(二)、EPS板保温系统控制要点 1.对施工环境的要求
●施工环境、基层及使用的材料的温度不低于+5Co。
不应在强风环境中或夏季高温阳光直射时墙面上施工,以避免外墙外保温体系在施工过程中结皮而影响施工质量。
●对尚未硬化的材料,应避免雨水的冲刷,必要时应对施工中的墙面加以保护。
●在外墙外保温体系中应使用公司提供或指定的配套材料,以确保材料的相容性及整个体系的质量。 2.建筑物和外墙体的要求
●墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 ●墙体表面不得有污迹灰尘污或油脂类物质。
●墙体应达到设计要求的强度,特别是墙体表面应具有足够的附着力(≥0.3N/mm2)。
●内墙抹灰砂浆、干粉砂浆地坪应在外保温体系施工前完成,并达到干燥硬化的要求。
●门窗框、水平设置的构件(如窗套预制窗套、穿墙管等),必须在外保温体系施工之前安装完毕,外墙面设置的护拦、固定管道、空调等外挂件所用的支架也应预先安装完毕。
●对所有水平方向的构件(如挑檐、窗台板、女儿墙压顶、固定外墙面构件用的支架等)都需预留外保温体系所需的施工厚度,并做相应的滴水槽(线)和防锈处理。 3、保温施工前条件
●屋面防水施工完毕保护层施工完毕,所有出墙管安装完毕(空调出墙管、燃气不锈钢管、新风管等),所有预埋铁件完成(落水管管卡),小露台防水施工完毕,顶层与首层窗框安装完毕。 4、节点防水
●根据节点图对窗口四周、空调板迎水面阴角、飘窗板迎水面阴角、顶层飘窗板、落水管及穿墙管等需防水处理位置进行防水处理。 ●对于落水管及穿墙管等特殊易渗部位,管道周围保温板需满粘,周圈150mm范围内满刷防水胶浆行防水处理(见下图)。
此文档仅供学习和交流
此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除
穿墙管保温及防水构造 : 落水管保温及防水构造:
5.基层处理:外墙立面现场未粉刷抹灰,砌块墙体部位采用聚合物砂浆薄抹灰粉刷。外墙立面清理干净,无污染物及其他影响铺贴施工物体。并检查墙体垂直度、平整度,要求达到国家规范规定。如有超出部分需修补整平。 6.挂通线、弹控制线
●在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线(不得采用铅丝),基准钢线之间挂水平线,以控制保温板粘贴的垂直度和平整度。
●根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线;聚苯板起贴控制线;伸缩缝、结构设有伸缩缝、沉降缝和防震缝处、预制墙板相接处、外保温系统与不同材料相接处、装饰缝线等。
7. 安装EPS保温板 步骤一 聚合物干粉胶粘剂的配制
● 在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水,采用手持式电动搅拌器边搅拌边加粉剂黏结剂,加水量约为粉剂的20-21%;充分搅拌5-7分钟,直到搅拌均匀,稠度适中(约110),放置5分钟熟化;使用时,再搅拌一下即可使用。
切记:搅拌充分,粘度确保刚粘贴上的EPS保温板不下垂,加水尽可能量少,不可加水过多;注意聚合物干粉胶粘剂只需加洁净水,不可加入其他添加料如:水泥、砂、防冻剂及其他异物;注意调好的粘结剂宜在2小时内用完;工作完毕,务必及时清洗干净工具。
隐检1:经验观察搅拌好粘结剂均匀、状态良好、新鲜、稠度适宜。
此文档仅供学习和交流
此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除
步骤二 翻包网格布及窗洞口加强网
网格布翻包:在EPS保温板收口部位,如伸缩缝、结构设有伸缩缝、沉降缝和防震缝处、预制墙板相接处、外保温系统与不同材料相接处两侧等需预粘贴窄幅网格布,翻包部分宽度约100mm。翻包网构造详见下图:
隐检2:检查网格布
翻包前先弹线标定位置,翻包符合规范要求。 步骤三 排板、选板、切板
● 在粘贴聚苯板前应先进行排尺寸,上下错缝1/2板长,最短不得小于15cm。
● 在粘贴聚苯板前应进行选板,要求用EPS聚苯板厚度调整保温层的平整度。
● 聚苯板标准尺寸为1200×600㎜,对角线误差小于2㎜。非标准按照实际需要尺寸加工,保温板切割采用密齿手锯切割,尺寸允许偏差±1.5㎜,大小面垂直。聚苯板墙体排版详见下图:
此文档仅供学习和交流