1、编制依据
1、《博物馆网架工程设计图纸》 2、《博物馆网架工程施工组织设计》 3、国家有关规范
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《碳素结构钢》GB/T 700
《建筑施工扣件式脚手架、安全技术规程》(JGJ130-2001)
2、工程概况
博物馆网架工程采用正放四角锥球面网壳,节点采用螺栓球节点(局部为焊接球),网壳跨度为28.14m,直径为98m,网架高度为3.7m(从支座到网架顶),投影覆盖面积为531.8㎡,四周采用周边支座支承,共16个焊接球支座,支座预埋件顶面底部标高为14.1m。
3、搭设脚手架的区域
根据施工组织设计,钢结构的安装拟采用“满堂红脚手架高空散拼”的方法。故脚手架为满堂红脚手架。脚手架的平面尺寸约为28.14米×18.9米,高度大约为16米。长度方向的尺寸可根据工程的实际情况作适当的调整。脚手架用于钢结构构件的拼接、吊装和校正。
4、脚手架的计算
高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
1
(JGJ130-2001)。
脚手架的荷载取值:活荷载:1.0KN/M2,支撑主桁架的支点传到脚手架的力:3.0KN/M2。
模板支架搭设高度为16.0米,搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.00米,立杆的横距 l=1.00米,立杆的步距 h=1.50米。
图-1 落地平台支撑架立面简图
图-2 落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元
采用的钢管类型为48×3.5。
一、基本计算参数[同上] 二、纵向支撑钢管的计算
纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为
截面抵抗矩 W = 5.08cm3;
2
截面惯性矩 I = 12.19cm4;
纵向钢管计算简图
1.荷载的计算:
(1)脚手板与栏杆自重(kN/m):
q11 =0.000+0.300×0.300=0.090kN/m (2)堆放材料的自重线荷载(kN/m): q12 = 3.000×0.300=0.900kN/m (3)活荷载为施工荷载标准值(kN/m):
经计算得到,活荷载标准值 q2 = 1.000×0.300=0.300kN/m 2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。
最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:
最大弯矩计算公式如下:
最大支座力计算公式如下:
静荷载 q1 = 1.2×0.090+1.2×0.900=1.188kN/m 活荷载 q2 = 1.4×0.300=0.420kN/m
最大弯矩 Mmax=(0.10×1.188+0.117×0.420)×1.0002=0.168kN.m 最大支座力 N = (1.1×1.188+1.2×0.42)×1.00=1.811kN 抗弯计算强度 f=0.168×106/5080.0=33.06N/mm2
纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/ mm2,满足要求!
3