好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大空间智能主动喷水灭火系统施工工艺.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大空间智能主动喷水灭火系统施工工艺

大空间智能型主动喷水灭火系统 (即自动消防水炮灭火系统) 由给水管网和 电器控制二部分组成。自动消防水炮给水管网由自动消防水炮体(含定位器)

电动阀门、水流指示器、供水管路、消防水泵及水池;电器控制部分由消防炮定

位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防水

炮集中控制盘以及消防水泵控制等部分组成。

5.1

施工准备

5.1.1 主要机具准备:

套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。

套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气

焊等工具。

5.1.2 作业条件准备:

施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设

备材料能保证正常施工。

5.2

报警探测器及管线施工工艺

5.2.1 穿线导管的施工

5.2.1.1 镀锌的钢导管 , 可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线 , 以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线 , 截面不小于 4mm2;

5.2.1.2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时 , 连接处的两端焊跨接接地线 ; 当镀锌钢导管采用螺纹连接时 , 连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线 ;

5.2.1.3 金属导管严禁对口熔焊连接 , 镀锌和壁厚小于等于 2mm的钢导管不得套管熔焊连接 ;

5.2.1.4

金属导管的内外壁均应防腐处理 , 埋设于混凝土的导管内壁应防腐处理 ,

外壁可不防腐处理 ; 5.2.1.5

管子入盒时 , 盒外应套锁母 , 内侧应装保护口 , 在吊顶内敷设时盒的内外

侧均应套锁母 ;

5.2.1.6 穿线导管敷设时无弯曲长度超过 45m,由一个弯曲长度超过 30m,由两个弯曲长度超过 20m,由三个弯曲长度超过 12m时, 均应在便于接线处装设接线盒; 5.2.1.7 吊装线槽的吊杆直径不应小于 6mm,线槽的直线段每隔 1-1.5m 设置吊点或支点 , 其接头处距接线盒 0.2m 处, 走向改变或转角处均应设支吊点;

5.2.1.8 管子的弯曲半径:穿线管为大于

6 倍管径的弯曲半径,电缆保护管为大

于 10-15 倍管径的弯曲半径。

5.2.2 电线、电缆穿管和线槽敷线 :

5.2.2.1

在穿线前应对导线的种类、电压等级和绝缘情况进行检查 , 并应对管内

或线槽内的积水及杂物清除干净。 5.2.2.2

不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路 , 不应穿在同一管内或

线槽的同一槽孔内。 5.2.2.3

导线在管内或线槽内不应有接头或扭结 , 导线的接头应在接线盒内焊接

或用端子连接。

5.2.2.4 所有的线缆在敷设过程中 , 应留有足够的余量 , 并编号标识、 分段绑扎固

定,方便设备的接线。

5.2.2.5 从接线盒、线槽处引入探测器的导线,应采用金属软管作套管保护,金属软管与消防控制设备的接线盒 ( 箱 ) ,应采用锁母固定。

5.2.2.6 为了确保系统的图像质量 , 视频传输电缆(同轴电缆)严禁有接头。

5.2.2.7 在所有线缆敷设完成后 , 应对线缆进行校对 , 确保线缆的正常传输。

5.2.2.8

柜、箱的线端子宜选择压接或焊接的端子板 , 其接线端子上应有相应的

标号。

5.2.2.9 火灾探测器的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线或线缆 , 正极线为红色 , 负极线为蓝色。同一工程中相同用途导线应一致 , 接线端子应有标号。

5.3

火灾探测器的安装

5.3.1 双波段探测器的安装 探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。

探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于

450。

探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防 腐蚀措施。

探测器墙壁安装时,高度尽可能的接近顶棚。

顶棚高度 h≤8m时, h2=h-h1 ≤100cm

顶棚高度 h>8m时, h2=h-h1 ≤300cm。可根据现场高度做适当调整。

双波段探测器一般墙壁安装,选用

LIAN-PB2 支架。也可采用吊顶安装。

SYV-75-5 或 SYV-75-7)和一根电源

每套双波段探测器接入两根视频同轴线缆( 线( RVV2×1.5 )。

双波段探测器的支架安装应牢靠,保证探测器不晃动。

双波段探测器安装示意图:

图 1

双波段火灾探测器的安装图

5.3.2 线型光束图像感烟火灾探测器( LIAN-GM)的安装 5.3.2.1 接线

每只发射器接入一根电源线( RVV 2×1.5 )。

每只接收器接入一根视频同轴线缆

( SYV-75-5/7 )和一根电源线 (RVV2×1.5 )。

引入探测器的导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于 管卡固定,其固定点间距不应大于

2m,且应采用

0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒

( 箱) ,应采用锁母固定。

5.3.2.2 基本安装方式

发射器与接收器相对安装在保护空间的两端。

发射器可墙壁側装或顶棚吊顶安

装,位于接收器有效视场中即可。 图 2 为探测器安装在相对两墙壁上的平面示意 图,图 3 为探测器吊顶安装的示意图。

1/2d

接收器

<10m

d

发射器

L

1/2d

图 2 探测器在相对两墙壁上的安装平面示意图

图中所示相邻两只发射器间的水平距离

d 不应大于 10m。超过这一距离,探测器

0.3m,以便于探测器的安

灵敏度受到影响。发射器轴线距侧墙的距离不应小于

大空间智能主动喷水灭火系统施工工艺.doc