一、工程概况

1.1“海景·天域〞位处市九龙坡区南北快速干道东侧,华润二十四城南侧的道路穿插口处,建立单位:海景置地。总建立用地1852平方米,由1栋高层商住楼和配套车库等组成。本次设计由高层商住楼、配套车库组成,总建筑面积9260.32平方米(其中计容建筑面积6829.18平方米)。

1.2 建筑性质:商住楼楼建筑工程类别为一类,建筑工程等级为一级,防火分类均为一类高层建筑,建筑耐火等级为一级。地下车库的防水等级为二级,外墙抗渗等级为P6,车库为Ⅳ类地下车库,耐火等级为一级;屋面防水等级为I级。抗震分类为3类,抗震设防烈度为6度。

二、方案编制依据

1、本工程总平面布置图 2、本工程地下室施工图 3、《岩土工程勘察报告》

4、《建筑地基根底工程施工质量验收规》GB50202-2002 5、《建筑施工手册》与相关规的要求 6、《建筑施工平安检查标准》JGJ59-2011 三、地质条件与地表水、地下水

1 / 8

.

3.1、地质条件

根据地基土组成与性状,在勘察深度,场子地地基土从上至下划分为以下三层:

1、杂填土:灰色,稍湿一饱和。成分主要为粘性土、砂砾石、建筑垃圾、生活垃圾等。结构松散,均匀性差.

2、强风化粉砂岩:岩心破碎,多呈碎块状,少数短柱状,岩质软碎块易手折断,风化网状裂隙发育。岩体与破碎。

3、中等风化粉砂岩:岩心完整,呈柱状、长柱状,偶夹短柱状,质较硬,碎块手难折断。属较完整岩体。 3.2、地表水与地下水

1、地表水:拟建场地与附近无地表水分布 2、地下水:根据埋藏条件本场地地下无水。

基岩裂隙水,含水层埋深8-10m,赋存于节理裂隙中,并沿结构面活动,岩石透水性与富水性均受裂隙控制,具垂直分带之规律,一般近地表一定深度为中等透水性,含水量较少,向下即为弱透水性,水量贫乏,主要水源为地表渗透水。

地下水主要受大气降水补给,本场地与附近地形平坦,地下水径流缓慢,地下水排泄以蒸发为主。

场地室外地面设计高程为-8.7m,需回填8.7m,回填后地下水位亦随之上升。

3、降水对工程施工与环境的影响

对工程施工有影响的水源主要为大气降水,对工程施工的影响主要

2 / 8

.

表现为基坑开挖过程中容易产生积水,淹没开挖基坑或地下室无排水系统导致集水坑积水无法排除

四、开挖方式

地下室,地下二层建筑面积为1213㎡,地下室石方采用综合土

方大开挖,挖至地下室底板底-9〔226m〕m,原土标高±0.00m,挖土深度约9m左右,基坑开挖工作面以地下室挡墙轴线向外1.2m,局部1.5m。

五、土方开挖前准备工作

1、开挖前,应根据规划部门提供的原始标高点,组织相关单位对该地块原始自然标高进展全面测量,然后把此原始标高用水准仪引测到施工现场,以便今后各建筑物楼层标高的测量和复核,不受施工和其它干扰,并便于引测和有明显标识的地方。

2、地下室开挖前,应移掉场地下的水管和电缆沟等。 3、开挖前,地下室四周应设置临时性集水坑,以便能将雨水排走,不至于让地面水流入基坑。

4、做好设备调配,对进入现场挖土和运输的机械与各种辅助设备应进展检查、维修。

六、施工顺序

地下室施工便道按预留坡道要求留出,开挖时应确保运土车辆倒车、行驶。要充分利用好场地,地下室土方开挖由上到下分层开挖的顺序进展。

七、地下室土方开挖

3 / 8