好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

化工企业安全设施试生产总结 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

**公司

安全试生产总结

编制:

审核:

批准:

2012年 2月23日

(试生产时间: 2010.11.18~2012.2.23)

1

**公司60万/年吨煤制甲醇项目,占地69.6公顷,配套项目有710万立方米水库一座,2×2.5万千瓦热电站一座,铁路专用线2公里。项目设计生产能力甲醇60万吨/年、硫磺7110吨/年、液氨900.72吨/年、液氧1028.88吨/年、液氩16688.88吨/年。2005年项目完成可研和备案立项,2007年1月国家环境保护总局正式批复环评报告。2007年6月28日配套工程**水库开工,于2010年11月18日全部工艺流程实现运转,并顺利产出合格精甲醇,产品质量达到国家优级品标准。备案内容包括:营业执照、安全审查设立意见、单位资质、安全设施施工报告、消防验收审核意见、防雷防静电验收审核意见、特种设备验收审核清单、工程质量验收资料、试生产方案、应急救援预案及备案认可表、安全生产投入报告等。

一、本项目采用的安全设施和预防事故措施 (一)预防事故设施

1、建(构)筑物防火、防爆措施:

本装置的总平面布置严格执行《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》规定,全厂共分为七个区:原煤装卸贮存区、动力区、主生产区、水处理区、罐区、辅助生产区、厂前区,按功能分区集中布置,装置厂房间距按规定均留有足够的安全距离。

除压缩机厂房为封闭式厂房外,气化、净化、甲醇装置等工艺主装置均采用钢框架结构,设备露天布置,保证有良好的通风条件。

2

压缩机厂房按规范要求设置必要的泄压面积,泄压面积包括轻质外墙、玻璃门窗、轻质屋面的总面积之和。甲醇变化、硫回收装置、灰水处理框架、甲醇合成、氢回收、脱硫脱碳等工段(存在易燃液体、可燃气体、可燃蒸汽或粉尘厂房)地坪采用不发火花细石混凝土地坪。钢结构厂房主要承重构件表面刷防火涂料,使构件的耐火极限达到防火规范规定的耐火极限要求。

2、检测、报警设施:

自动控制系统采用一套分散型控制系统(DCS)分别对气化、净化、甲醇(甲醇中间罐区和成品罐区采用远程I/O)以及循环水和污水处理生产实施过程检测、数据处理、过程控制、能量平衡核算、计量管理、用电设备状态显示等。甲醇成品罐区装车采用定量装车系统。

对有温度、压力、压差、液位、流量等参数均设置了信号报警及连锁系统,连锁接点采用直接型或间接型。连锁系统为故障安全型(正常时接点闭合,连锁时接点断开),所有连锁均设置报警显示,对关键安全连锁,在工艺参数恢复正常时,设手动连锁复位按钮。对气化炉、高压反应器等设备之间的相互关联程度和工艺生产要求,安全连锁功能在安全仪表系统(SIS)中实现,操作连锁功能在DCS系统中实现。

3、可燃/有害气体泄漏的检测、报警设施

本装置在气化装置、净化装置、甲醇装置、中间罐区、成品罐区等可能泄漏可燃/有害气体的地方设可燃/有害气体探测器。全厂

3

可燃/有害气体探测器共7种171个,其中CO探测器69个、H2探测器4个、NH3探测器2个、O2探测器4个、H2S探测器21个、CH3OH探测器66个,液化气探测器5个。另外,公司设置防爆对讲电话41部,复合式感烟感温探测器61处,感烟探测器537处,感温探测器9处,手动报警按钮140处,声光警报器90处,一体化彩色摄像机50处。

厂区内统一设火灾自动报警系统,选用968地址总线式火灾自动报警控制器,控制器设在消防站消防控制室内。

4、设备安全防护设施

对气化炉、蒸汽锅炉、变换炉、合成反应器、甲醇精馏塔、加压塔、换热器、空分塔、各类换热器等所有压力容器的设计、制造均严格执行《钢制压力容器》、《压力容器安全技术监察规程》的规定,从本质安全上保证压力容器的安全。为防止超压危险,设置各种压力表,安装必要的安全附件,如安全阀、爆破板、阻火器及报警信号等安全设施,便于防爆阻火。

装置旋转设备、传送设备,如:电动机、输送泵的联轴器和转轴的突出部分、或有开式齿轮和皮带轮的部位均按规定设计防护罩、挡板、安全围栏等。对有紧急停车开关设有防止误操作的外防护罩和鲜明标志。对输煤用的带式输送机(采用耐燃性聚酯胶带)设置双向安全拉绳开关和测速打滑检测器等。起重设备安全防护设施严格执行《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定。机泵及压缩机的转动部位均有密封,防止物料外渗。甲醇中间罐区及成品

4

罐区内的储罐设有高高液位报警开关,进行高高液位报警并连锁关闭储罐进口阀门,防止储罐发生冒顶泄漏事故。罐区地坪采用聚氨酯防渗处理。

对硫化氢、盐酸、烧碱、液氨等具有较强腐蚀性的物料直接接触的机泵、阀门、管道、管件选用合适的耐腐蚀材料制作。对于防腐蚀要求的平台、地坪,采用相应的耐腐蚀材料。

根据《建筑物防雷设计规范》的要求,本生产主装置及其建、构筑物均属第二类防雷构、建筑物,其余工艺生产装置及其建、构筑物、综合楼均属第三类防雷。为防直击雷在屋顶上易受雷击的部位设置避雷带,混凝土屋面上的接闪器采用避雷带,彩钢板屋面接闪器利用彩钢板,彩钢板与工字钢立柱可靠连接。

装置内所有能产生静电的贮罐、管道、构架、金属栏杆、钢梯等正常情况下不带电的电气设备等所有金属物均可靠接地,管道的始末端、进出建筑处、管道的分支处与接地干线相连。管道的连接处采用电线跨接。在装车站设置防静电接地板,槽车装卸时需与防静电接地板相连。车间变电所变压器中性点直接接地并设接地体,各工艺生产场所均设安全接地装置并与变压器中性点接地体相连,接地系统采用TN-S系统,全厂防雷接地、防静电接地和安全接地均相连,构成全厂接地网,工频接地电阻值不大于4欧姆。

5、防爆设施

硫磺库、煤储运、煤浆制备局部属于爆炸性粉尘环境2区,配电设备采用粉尘防爆型;气化、灰水处理、火炬、变换、脱硫/脱

5

化工企业安全设施试生产总结 

**公司安全试生产总结编制:审核:批准:2012年2月23日(试生产时间:2010.11.18~2012.2.23)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0bl6c0b1a025ui718xfz9x6b742s6901dvf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享