DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 25
用到的空节点参见原理图。 注意:加入电量应大于保护动作值,一般为1.2倍,低电压保护的时间测试应由额定值降到0。8倍的定植。
7.5.4自动切换测试:
一段输入正常电压(57.74V), qh.on,当1PT开关和2PT开关,母联都在合的位置时
(42,44,41有+KM输入),且允许切换(46有+KM输入)时,当2PT断开(即44与+KM断开)时,PT切换动作,则1UA-2UA、1UB-2UB、1UC-2UC 导通,当44端接+KM时,切换继电器返回。 当切换允许开关QK(端子46)断开时,PT切换被禁止。二段与此相同。
7.5.5PT回路断线报警
加入三相电压,拔掉任一相时发PT断线报警信号。
7.5.6 CAN网的连接
连接的方法是: 1. 将各装置依次相连;
2. 在首末端装置的NET端口接各一个120欧姆的电阻,当有601时可只接1个120欧的电阻; 3. 设定通讯卡上的拨码开关,投入终端电阻,将通讯卡插入主机卡槽; 4. 将九针插头插在主机通讯卡上;
5. 此时CAN网的CH+与CH-之间的电组织应该为60欧姆; 6. 所有装置通电,启动主机系统;
7. 整定个装置的站号、设备号(在定值区进行整定,参见上面相关部分);
8. 用定点显示查看各装置是否上网;(上网定点区显示为:CBL.1,CBE.0,当CBL.0,CBE.1为通讯
错误);
CH+与CH-的图示如下:
北京德威特电力系统自动化有限公司 25
26 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书
7.6更换插件注意事项
dvp-600系列保护所有型号的插件互换性说明如下 1. 电源板:所有型号间都可互换。
2. 继电器板: 所有型号间都可互换,互换时注意防跳电流的大小。 3. 监控板:除601,602外, 所有型号间都可互换,互换时注意更换程序;
4. 保护板: 除621.3,633,691,692之间通用外(18M晶振),其他型号间也都可互换,
但要注意,保护板上的芯片8582是存放保护定值的,故当换上备用板或其他装置的保护板时应将原来保护板上的芯片8582及程序换上,或者重新整定所有定值。
8.运行人员注意事项及要求
1. 熟练使用按键,会用定点显示查看电量的二次值,会查看定值。 2. 熟知各种报警信号。
3. 在保护动作后,先向主管部门汇报,并作记录后应将信号复归。 4. 运行中不得随便修改定值,运行中不得做继电器出口试验。
9.检修及维护:
1. DVP系列保护无论在可靠性、密封性、低功耗、抗震性等方面都有较高的指标,机箱内部部件可数年保持清洁、完好如初,属免维护产品
2. 但也可按照主管部门的安排定期进行检修,检修可按调试大纲进行。
10怎样调节模拟量
答:按照下列步骤调节模拟量: 将电源关掉;
26 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 27
打开机箱; 将连接电缆断开;
将电源板、监控板、保护板、继电器板拔出、底板上的A/D板拔出; 将转接板的针端插到底板A/D座槽,将A/D板插到转接板的座端; 将电源板、监控板、保护板、继电器板插上,插好连接电缆; 打开电源;
用定点显示,找到相应的电量显示,调节A/D板上的电位器; 所有的电量调准后,按逆顺序将装置复原。
北京德威特电力系统自动化有限公司 27
28 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书
28 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 29
11.订货须知
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 说明项目 产品系列 装置型号 是否需要通讯功能 防跳启动电流 速断电流 开关柜CT二次侧额定值 同期电压大小及相别 工作及控制电压 备注 分为DVP-600、DVP-600Z、DVP-600ZY三个系列 分为0.5A,1A,2A,其他 50A,100A 1A,5A AC/DC220V, AC/DC110V 注:交流操作时,DVP装置内部不提供防跳,开入电压为24V,24V为内部D2产生,外部应为空接点输入;