20 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 变量代号 名 称 1UA 1UB 1UC 1U0 2UA 2UB 2UC 2U0 I段母线A 相电压 I段母线B 相电压 I段母线C 相电压 I段母线零序电压 II段母线A 相电压 II段母线B 相电压 II段母线C 相电压 II段母线零序电压 6.3.2定点显示(供运行人员或调试人员用)
当按下“??”后,显示器出现“PASS”字样,询问密码,此时不输入密码。继续按“??”,则进入定点显示状态,并依次显示各功能代号,当需要看某个功能代号的内容时,按下“?”键即可,再按一次“??”进入下一个功能代码显示。 使用定点显示,可单独显示某一电气量,此时相当于一个“万用表”功能,显示变量随实际电流、电压、功率、频率等二次实际值变化而变化(该功能主要为方便调试用,不乘PT、CT变比)。 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PASS 1UA 1 1UB 1 1UC 1 1U01 2UA1 2UB1 2UC1 2U01 1UA2 1UB2 1UC2 1U02 2UA2 2UB2 2UC2 密码 I段母线A 相监控电压 I段母线B 相监控电压 I段母线C 相监控电压 I段母线监控零序电压 II段母线A相监控电压 II段母线B相监控电压 II段母线C相监控电压 II段母线监控零序电压 I 段母线A 相保护电压 I 段母线B 相保护电压 I段母线C相保护电压 I段母线保护零序电压 II段母线 A 相保护电压 II段母线B相保护电压 II段母线C相保护电压 20 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 21
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2U02 b00-0/1 b01 b02 b03 b04 b05 b06 b07 b08 b09 b10 b11 c0 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 II段母线保护零序电压 保护板端子41状态,有输入为1,无输入为0,以下同 远方/就地开关状态 保护板端子46状态 保护板端子42状态 保护板端子43状态 保护板端子44状态 保护板端子45状态 保护板跳合闸回路接通状态TQ/HQ 保护板端子47状态 保护板端子48状态 J6继电器出口状态 保护板端子50状态 监控板断路器状态,端子41状态 监控机箱端子42状态 监控机箱端子43状态 监控机箱端子44状态 监控机箱端子45状态 监控机箱端子46状态 监控机箱端子47状态 监控机箱端子48状态 6.3.3定值显示修改
在“PASS”下输入密码1111后,即可对各定值显示修改。项9-28供产品出厂前工厂测试使用 序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 代号(码) sno no gyd gys dyd dys u0d u0s pn 定值范围 5.0-150.0V 0.10-99.99S 5.0-100.0V 0.10-99.99S 5.0-150.0V 0.10-99.99S 名称 装置通讯站号 所控设备编号 过压定值 (相电压值) 过压时间 低压定值(相电压值) 低压时间 零序电压定值 零序电压时间 PT变比 北京德威特电力系统自动化有限公司 21
22 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yy1 yy2 yy3 yy4 yy5 yy6 yy7 yy8 gy.on/dy.of dy.on/dy.of Jd.on/jd.of qh.on/qh..of 注:遥信量设为“b”时,当发生变位时在向中央信号发信启动警笛的同时又向后台机报警。遥信量设为“y”时,当发生变位时在向中央信号发信启动警铃的同时又向后台机报警;遥信量设为“0 ”时,当发生变位时不向中央信号发信只向后台机报警;遥信量设为“n”时,当发生变位时中央信号和后台机均不作处理。 过压投入/退出 用??搜索,+修改,不用?? 低压投入/退出 接地投入/退出 切换投入/退出 6.3.4跳闸及报警信号指示
跳闸信号:
失压,接地,过压,却换, 指示在面板有独立的信号指示灯,同时数码管有相应信息闪烁。 报警信号:
报警动作同时面板报警灯亮,具体报警内容由显示数码管指示。 数码管显示码 bj-sy1 bj-gy1 bj-sy2 bj-gy2 yg-jd1 yg-jd2 yg-jdA yg-jdB yg-jdC yg-ptqh yg-ptd1 yg-ptd2 yg-dzer yg-zzbj 报警内容 1段母线失压动作 1段母线过压动作 2段母线失压动作 2段母线过压动作 1段母线单相接地报警 2段母线单相接地报警 A相接地报警 B相接地报警 C相接地报警 PT切换报警 1段PT断线报警 2段PT断线报警 保护定值错误报警 装置报警 22 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 23
7.调试大纲(适用于现场调试人员及检修维护人员)
7.1查看、输入或修改保护定值:
先输入密码,进入定值区,按“??”搜索出某个定值的汉语拼音提示符,按一下“?”则显示该定值大小,再按一下则进入修改状态,修改方法与输入密码方法相同,修改后按“??”确认。
7.2开关量的检查
注:出厂前已调好,在检修或现场调试遇到问题时可用到此项
可对照设计图纸看41-48端子,哪些端子有开关量输入,并用定点显示查看。
例如:41端子有220V电位(对D2端子)输入时,定点显示中的b00.0变为b00.1,c00.0变为c00.1,其余皆同。若确实有电位输入却没有这种变化,请检查开入母线(KRM,请看原理图)是否已送电。
7.3保护继电器的出口检查
输入密码3333后进入继电器出口试验状态,可以操作继电器以检查出口是否正确。
举例如下:按“??”调出bhj1,按两下“?”出现闪烁的off,按“+”后继电器动作,显示为do,此时第一个面板灯点亮,瞬时接通端子21,22,接通自保持节点35,37。 可按此方法操作其他继电器。
若操作后面板灯没亮,可检查继电器板(参看装置结构说明)是否插好。
显示提示符 出口名称 瞬时接通保护出口(参见原理图) bhj1 bhj2 bhj3 bhj4 bhj5 22bj 失压保护出口试验 接地保护出口试验 过压保护出口试验 PT切换试验 PT切换试验 装置报警继 电器试验 21-22 23-24 25-26 27-28;4-9 1,6 无 接通自保持信号出口 (参见原理图) 35-37 35-38 35-39 35-40 无 D1-36 7.4模拟量输入检查及精度检查
注:在出厂前已调好,只要在做试验时看一下即可,若发现有精度不准,再按此调。
将电流电压接入回路(如 电压100V),在定点显示中,按“??”搜索出要显示的电量提示符,按“?”进入该电量的实时显示状态,当显示值与输入值有较大误差(出厂标准为:测量回路超过05%误差、保护回路超过3%误差),应分别调节机箱底板上的电位器(打开机箱用转接板将插
北京德威特电力系统自动化有限公司 23
24 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书
在底板上的电位器引出,详见10.中③④⑤⑥图示),使显示值与通入电流,电压值接近。由于显示器显示值相对缓慢,在调节电位器至标准值附近时,应尽量缓慢些。
显示内容 1UA 1UB 1UC 1U0 2UA 2UB 2UC 2U0 回 路 1段母线A 相电压 1段母线B 相电压 1段母线C 相电压 1段母线零序电压 2段母线A 相电压 2段母线B 相电压 2段母线C 相电压 2段母线零序电压 端子号 1-5 2-5 3-5 4-A1 6-10 7-10 8-10 9-A1 电位器 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 7.5保护试验
注意:
1.此处所有定值均为随意设定,有正式定值请按正式定值。保护原理见2.2,保护出口见原理图。 2.实验时输入的电量都可在定点显示中显示察看。
7.5.1低电压测试
设定值为dyd=40v,dys=0.5s,dy.on,加入三相额定电压,当有一相电压低于dyd时,保护动作。
7.5.2过电压测试
设定值为gyd=70v,gys=0.5s,gy.on,加入三相额定电压,当有一相电压高于gyd时,保护动作。
7.5.3零序电压测试
设定值为u0d=30v,u0s=0.5s,jd.on,加入零序电压,当大于u0d时保护动作。
7.5.4动作时间测试
24 北京德威特电力系统自动化有限公司