DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 15

5.2保护装置的原理图(交流操作)

671微机PT监控装置交流操作原理框图(中性点接地)

北京德威特电力系统自动化有限公司 15

16 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 672微机PT监控装置交流操作原理框图(中性点接地) 16 北京德威特电力系统自动化有限公司

DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 17

5.3装置端子图及接线说明

背部端子图 端子号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A1 代号 1UA 1UB 1UC 1UL 1UN 2UA 2UB 2UC 2UL 2UN 空 功 能 1段母线A相电压 1段母线B相电压 1段母线C相电压 1段母线零序电压 1段母线电压地 2段母线A相电压 2段母线B相电压 2段母线C相电压 2段母线零序电压 2段母线电压地 1,2段母线零序电压地 装置电源正 电压异常输出 电压异常输出 单相接地输出 单相接地输出 671 空 671 空 671 空 北京德威特电力系统自动化有限公司 17

11-19 20 21 22 23 24 25 26 27 POW+ SY SY JD JD 4UA 3UA 4UB 18 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书

28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 D1

3UB POW- 4UC 3UC 4UN 3UN XHM YBX SYX JDX PTDX PTQX DL G1 BKR G2 BKR QK BKR BKR XHFG KRM- 671 空 装置电源负 671 空 671 空 671 空 671 空 装置故障信号输出 电压异常信号输出 单相接地信号输出 PT断线信号输出 PT切换信号输出 母联开关位置输入 本段隔离开关位置输入 备用开关量输入 另一段隔离开关位置输入 备用开关量输入 PT自动切换允许输入 备用开关量输入 备用开关量输入 保护信号复归 开入母负 6. 数码管的六种显示及按键的使用说明

6.1 数码管的六种显示

1.循环显示 2.定点显示;

3.进入定值区的显示(输入密码1111后进入定值区);

4.进入保护继电器出口试验区的显示(输入密码3333后进入本区); 5.有报警或预告时的显示

6.2按键使用说明:

1.“??”搜索键与功能键,可按该键搜索调出PASS提示符以输入密码,定点显示时可搜索出所有电量的提示符,定值区可搜索出所有定值的汉语拼音提示符,在其他区也有相应搜索功能;在输入密码后要按该键确认,在定值区当定值修改后要按该键确认,此时作为一个确认功能键;

18 北京德威特电力系统自动化有限公司

DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 19

2.“?”显示、进入修改状态及移动修改小数点,在调出PASS提示符时,按两下该键进入输入密码状态,此时有一闪烁小数点,用“+”键可修改闪烁小数点所在位,按“?”键可移动该小数点;在定点显示状态,当用“??”搜索出电量提示符时可按该键显示该电量的实时二次值;在定值区,用“??”搜索出定值的汉语拼音提示符时,按一下该键可查看定值,按两下进入修改状态,修改定值与输入密码方法相同;

3.“+”修改键、操作键,在修改定值或输入密码时把小数点闪烁的数据位加1; 4.“信号复归”键,无论在六种状态的哪种,只要按该键,都将进入循环显示状态。

6.2.1输入密码的方法:

在循环状态(若在其他状态,可按复归键进入该状态),按“??”出现PASS,按两下“?”进入密码输入状态,出现一闪烁的小数点,按“+”修改闪烁小数点所在位,按“?”移动小数点,修改其他位,直至输入1111、3333 ,最后按“??”确认,则分别进入定值区,遥控操作出口试验区或保护继电器出口试验区。

6.2.2输入修改保护定值的方法:

在输入密码1111后按键“??”确认后进入定值区,显示为sno,此为装置通讯站号的提示符,继续按键“??”可以搜索出其他的定值汉语拼音提示符,按键“?”后则显示该定值大小,第二次按下改键后则进入修改状态,出现一闪烁的小数点,按键“+”则可修改闪烁位大小,按键“?”可移动闪烁小数点的位置,改完后按键“??”确认。

6.2.3打开与关闭保护软压板的方法:

进入定值区后,搜索出保护开关提示符,例如过压:gy,按键“?”,则显示开关的状态,gy.on表示为打开状态,gy.of为关闭状态,第二次按下“?”则进入修改状态,on或of不停的闪烁,按键“+”可进行修改,最后按键“??”确认。

6.2.4搜索的三种方法(适用于定点显示和进入定值区的显示):

1.快速向前:按住“??”不放即可向前快速搜索提示符,但不显示其值;

2.慢速向前:轮流按“??”和“?”即一步一步向前走,可搜索提示符,并显示其值; 3.慢速向后:一下一下按“??”,即一步一步可向后退,搜索提示符。

6.3几种显示列表:

前三种显示及最后一种在下面列表给出,其他在保护试验中说明

6.3.1正常循环显示(供运行人员使用)

正常工作时,面板上四位数码管依次显示

1Ua=xxx.x 1Ub =xxx.x 1Uc =xxx.x 1U0=xxxx 2Ua =xxx.x 2Ub =xxx.x 2Uc =xxx.x 2U0=xxx.x 显示值为接入装置的电压二次值乘PT变比后的值(一次值)

北京德威特电力系统自动化有限公司 19

德威特PT微机保护器671说明书 - 图文

DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书155.2保护装置的原理图(交流操作)671微机PT监控装置交流操作原理