好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

德威特PT微机保护器671说明书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 5

? 电气参数测量 【1】 交流输入

直接输入三相PT(57.7V),零序PT。 【2】 电气测量 三相电压、零序电压。 ? 开关事件记录

直接记录外部8个开关状态事件的时间及顺序并对脉冲计数,对不同的应用8个开关状态定义可以不同。 ? 过电压保护 U?gyd T?gys

U 实测相电压值,gyd 过压保护整定值 T 延时时间,gys 延时整定值

U>=gydT>=gysgy.ON&报警

? 低电压保护 U?dyd T?dys

U 实测相电压值,dyd 失压保护整定值 T 延时时间,dys 延时整定值

U<=dydT>=dysdy.ON&报警

? 单相接地保护 U0?U0d T?uos

U0 母线开口三角电压 U0d 零序电压整定值

T 延时时间,u0s 延时整定值

北京德威特电力系统自动化有限公司 5

6 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书

U>=U0dT>=U0sJd.ON&报警

? PT自动切换控制

当母联开关合上且两段PT均在运行状态切换开关在允许位置时,当将某段PT拉开时,PT自动切换运行。

qh.onqh.on1段电压正常1段PT刀闸合即b03.1切换允许即b02.1母联开关合位即b00.12段PT刀闸分b05.0&2段电压正常&PT切换2段PT刀闸合 b05.1切换允许(b02.1)母联开联合即b00.11段PT刀闸分b03.0&&PT切换

? PT断线报警

任一相电压断线时发PT断线报警信号。 Ua+Ub+Uc=U0'|U0'-U0|>10V输入零序电压U0PT断线报警

? 定值错误报警

当保护定值错误时发报警信号。 ? 装置故障报警

当装置自检发现有不可恢复的错误时发报警信号。 ? 保护出口

各保护独立空接点跳闸输出,由外部联接片投退跳闸。 ? 保护信号及复归

各保护独立空接点自保持信号输出,可远方遥控复归。 ? 遥控输出

6 北京德威特电力系统自动化有限公司

DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 7

独立遥控跳合闸空接点输出, 由外部联接片投退。 ? 遥信量

各保护信号,故障参数,开关量事件记录 ? 遥调量

保护定值,保护试验。 ? 网络通讯

总线式,普通屏蔽双绞线,直接同PC机联接。

3.技术数据

1>.监控测量精度

电压测量精度:范围30—120V, ?0.5% 2>.过电压保护

过压整定范围 5.0-150.0V 延时范围 0.10-99.99S 3>.低电压保护

低压整定范围 5.0-100.0V 延时范围 0.10-99.99S 4>.零序电压保护

电压整定范围 U=5.0-150.0V 延时范围 T=0.10-99.99S 5>.保护测量误差

电流电压整定误差不大于5%,延时误差不大于20ms,频率误差不大于0.02HZ 6>.返回系数

过电压、零序电压不低于0.9, 低电压不大于1.10 7>.额定值

电压100V/50HZ 电流5A/50Hz

功耗 电流<0.25VA/相 电压<0.10VA/相 8>.电源电压 110V/220VDC?40% 或 110V/220VAC?20% 功耗 5W

电源允需中断时间小于0.2S 9>.过载特性

电流回路长期接通20A 短时接通100A2S 瞬时接通250A10MS

电压回路长期工作额定值的1.5倍

北京德威特电力系统自动化有限公司 7

8 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书

10>.触点容量

跳合闸出口继电器信号继电器长期接通220VDC5A 11>.开关量输入

空接点,隔离电压2000V(1000V)

空接点,隔离电压2000V (220V) , 隔离电压1000V (110V),隔离电压500V (24) 通讯速率最高 1MBPS/40M 13>. 绝缘电阻 IEC255-5标准 100M/500V 14>.耐压测试 IEC255-5标准 2.0KV/50Hz/1min 15>.脉冲电压测试 IEC-255-5标准 ?5KV/1.2/50uS/0.5J 16>.抗干扰

【1】共模干扰 IEC255-22-1标准 2.5KV/1MHz/2S 【2】差模干扰 IEC255-22-1标准 1.0KV/1MHz/2S 【3】辐射电磁场干扰 DL-478/92 30-500MHZ 10V/M 【4】静电电场干扰 ZBK45020-90 8000V 17>.机械试验

振动 10-500HZ 50M/S 冲击和撞击 150M/S 18>.正常工作温度范围 -15--+55C? 储存及运输温度 -40--+70C? 19>.相对湿度 95%

20>.重量 5.5Kg

21>.外型尺寸 190X200X278(宽X高X深)

228 北京德威特电力系统自动化有限公司

DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 9

4.结构说明

4.1装置组成

1.前门固定螺钉 2.前活动门 3.显示器 4.操作按键 5.保护动作指示灯 6.后盖板固定螺钉 7.接线端子 8.后盖板

9.通讯网络接口 10.电度表脉冲接口 11.机箱安装孔 12.保护动作信号电缆 13.保护动作信号电缆 14.电源开关 15.监控板与显示板通讯电缆 16.密封条 17.显示板固定螺钉 18.显示板

19.AD通讯电缆 20.与监控板通讯电缆 21.螺栓 22.电源板 23.监控板 24.保护板 25.继电器板 26.导轨

北京德威特电力系统自动化有限公司 9

德威特PT微机保护器671说明书 - 图文

DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书5?电气参数测量【1】交流输入直接输入三相PT(57.7V),零序P
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0bkv90q8g56zh7s4eqk6667gj1yjqg01ck8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享