电气接地装置隐蔽验收记录
鲁DQ-012-001
工程名称 分项工程名称 天气情况 接地类型 临沂市教育综合服务中心 接地装置安装 晴 防雷接地 组数 施工单位 天元建设集团有限公司 监理(建设)临沂市建设工程监理公司 单位 验收日期 2009年9月14日 1 设计要求 ≤1Ω 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)] 利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网状接地体,基础钢筋上用φ12圆钢在直螺纹套筒处搭接,搭接倍数为钢筋直径的6倍,双面施焊。A轴交1、4、7轴,D轴交1、4、7轴避雷引上线与基础接地网焊接可靠,在避雷引下线上用40*4镀锌扁钢引至散水坡外,在主楼及裙楼基础周圈用40*4焊接成闭合回路; 沟槽尺寸 土质情况 打进深度(mm) 一般性粘土 接地极规格 (mm) 接地母线规格 40×4镀锌扁钢 防腐处理 沥青防腐漆 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不小于三面施焊;圆钢与钢筋搭接为钢焊接情况 筋直径的6倍,双面施焊;钢筋与扁钢搭接为钢筋直径的6倍,双面施焊。 接地电阻 0.4欧 (取最大值) 验收结论 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员:项目专业技术(质量)负 监理工程师: 责人: (公章) (建设单位项目技术负责人) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制
电气接地装置隐蔽验收记录
鲁DQ-012-002
工程名称 分项工程名称 天气情况 接地类型 临沂市教育综合服务中心 施工单位 天元建设集团有限公司 接地装置安装 多云 防雷接地 组数 监理(建设)临沂市建设工程监理公司 单位 验收日期 2010年5月12日 1 设计要求 ≤1Ω 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)] 沟槽尺寸 土质情况 打进深度(mm) 40×4镀锌扁钢 一般性粘土 接地极规格 (mm) 接地母线规格 焊接情况 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍, 防腐处理 焊接处刷沥青防腐漆两遍 接地电阻 0.4欧 (取最大值) 验收结论 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员:项目专业技术(质量)负 监理工程师: 责人: (公章) (建设单位项目技术负责人) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制