(1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不在本检查表范围之内。
(2)电力变压器外部检查的周期规定:
1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。
2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。
3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。
(3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录;
5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录; 7)滤油和加油的资料;
2 / 4
学习让人进步,不断升华自己的。学习让人进步,不断升华自己的。学习让人进步,不断升华学习让人进步,不断升华自己的。8)装在变压器上的测量仪表的试验记录; 9)其它试验记录;
10)检查和停用检查的情况;
11)备品保管规程(所有变压器合用一书);
12)变压器的安装图和构造图。配电变压器的技术档案内容有1~6项即可。
1.变压器外部检查(按周期检查)
1.1变压器套管应清洁,无破损、裂纹放电痕迹及其他现象; 1.2变压器声音应正常;
1.3变压器油包应正常(淡黄色),油位高度符合油标管的刻度要求,并无漏油现象;
1.4变压器电缆和母线应无异常现象;
1.5变压器的油温不宜超过85℃,最高不得超过95℃; 1.6防爆管的隔膜应完整。 2.变压器的冷却和变压器室
2.1强迫油循环水冷式的变压器,油冷却器的油压应比水压通常高101.325~151.988kPa;
2.2变压器室的门、窗、门闩应完整,门应上锁,房屋不应漏雨,照明和空气温度应适宜;
2.3变压器室的门和墙上应清楚地写明变压器的名称和厂(所)内的编号。门外应挂警告牌,写明高压危险字样。
3.监视测量仪表和保护装置
3.1变压器用熔断器做保护装置时,其熔断器的性能必须满足极限熔断电流、灵敏度和选择性的要求;
3 / 4