2016年注册消防工程师考试《综合能力》真题解析
1[单选题]消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是( )。
A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下
正确答案:A【解析】消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款。
第2题:
2[单选题]某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是( )。
A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款
正确答案:B【解析】人员密集场所发生火灾,该场所的工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的处五日以上十日以下拘留。
第3题:
3[单选题]某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是( )。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪
正确答案:B【解析】参《综合能力》P12可知,选项B正确。
第4题:
4[单选题]某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安局消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是( )。
A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队
C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 正确答案: C【解析】
第5题:
5[单选题]根据《注册工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是( )
A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责
C.不得允许他人以本人名义执业
D.不断更新知识,提供消防安全技术能力
正确答案: A【解析】在规定范围内从事消防安全技术执业活动,是注册消防工程师权利。
第6题:
6[单选题]对厂房、仓库进行防火检查时,应核查厂房、仓库的平面布置情况,
某家具城的下列做法中,不符合规范要求的是( )。
A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口
B.厂房内设置办公室,并采用耐火继续为2.5h的防火隔墙与生产车间分隔 C.厂房内设置办公室,连通生产车间的门采用乙级防火门
D.靠外墙设置放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口
正确答案: A【解析】参《建规》3.3.5:“员工宿舍严谨设置在厂房内”,故A错误
第7题:
7[单选题]关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是( )。
A.排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器 B.防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式
C.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,应直接联动控制排烟风机停止运转
D.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处应设置防火阀
正确答案: B【解析】
第8题:
8[单选题]某建筑物内的火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试,下列调试方法和结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )
A.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号
B.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号 C.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号
D.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号
正确答案:D【解析】在其中跟采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号
第9题:
9[单选题]某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每两年检查一次的项目是( )
A.储罐立管除锈 B.喷泡沫实验 C.冲洗管道
D.自动控制设施功能测试
正确答案:B【解析】参《综合能力》P212~213可知,低倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫系统都应该进行喷泡沫实。
第10题:
10[单选题]对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收、外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是( )。
A.施工图等设计文件 B.立项批准文件 C.联动调试记录表 D.风管系统安装及检验记录 正确答案: B【解析】
第11题: 11[单选题]某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的
水头损失约0.04MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa,0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )
A.减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395MPa B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa
C.出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa
D.在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常
正确答案: C【解析】出水量为150%Q时,压力不应小于65%H。即0.4×0.65=0.26MPa,故D错误。
第12题:
12[单选题]泡沫产生装置进场检验时,下列检查项目中,不属于外观检查项目的是( )
A.材料材质 B.名牌标记 C.机械损伤 D.表面涂层
正确答案: A【解析】参《综合能力》P198可知,选A。
第13题:
13[单选题]室内消火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》GB3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是( )
A.油漆等外观质量检查 B.水压强度试验 C.机械损伤检查 D.密封性能试验
正确答案: B【解析】