好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

玻璃钢冷却塔技术协议

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

循环水处理逆流式机力通风冷却塔 技术协议

《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95 《L型冷却塔风机》HGT 3132-2007 《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84 《给水排水标准图集》2007 《建筑给水排水设计手册》1992 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 《供配电系统设计规范》GB50052-95

《冷却塔》中国水利水电科学研究院冷却水研究所 赵振国著

2、2500m3/h逆流式冷却塔热力性能计算书

2.1、冷却塔工艺设计条件

干球温度θ=32.6℃ 湿球温度τ=27.8℃ 大气压P=96.259Kpa 单塔循环水量Q=2500m3/h

进水温度t1=53.5 ℃ 出水温度t1=33.5 ℃ 进出水温差Δt=20 ℃

2.2、热力计算

相对湿度φ=69.7%

进塔空气容重γa=1.076Kg/m3 蒸发散热系数K=0.9421 进塔空气焓i1=91.563KJ/Kg

进水温度、出水温度、平均温度时的饱和空气焓 t1=53.5 ℃时 i1”=327.57 KJ/Kg

环保设备有限公司

5

循环水处理逆流式机力通风冷却塔 技术协议

t2=33.5 ℃时 i2”=124.161 KJ/Kg tm=43.5 ℃时 im”=206.664 KJ/Kg 交换数N

N=4.1868×Δt〔1/( i1”-i2)+4/(im”- im)+1/(i2”- i1)〕/6K 设气水比λ=0.7 i2=218.538 KJ/Kg im=155.05 KJ/Kg N=1.74 设气水比λ=0.8 i2=202.666 KJ/Kg im=147.114 KJ/Kg N=1.57 设气水比λ=0.9 i2=190.321 KJ/Kg im=140.942 KJ/Kg N=1.46 选用S波型塑料填料H=1.5m时 热力特性N=2.17λ0.70 当λ=0.7时 N‘=1.69 当λ=0.8时 N‘=1.86 当λ=0.9时 N‘=2.02

在双对数座标上分别作λ~N和λ~N‘关系曲线,其交点即为冷却塔运行工况的工作点,得λ=0.73

风机风量G=λ×Q/γa=0.73×2500×103m3/1.076=1696096 m3/h. 设塔内平均风速 V=2.2 m/s,则冷却塔面积F=222.72m2 取冷却塔平面轴线尺寸:15m×15m F=225 m2 淋水密度q=11.556m3/m2/h

配套风机直径:8000mm, 配套电机功率:160kw。

环保设备有限公司

6

循环水处理逆流式机力通风冷却塔 技术协议

3、GNLF(W)系列逆流组合式玻璃钢冷却塔

各部件技术性能和特点

3.1概述

GNLF型逆流式玻璃钢冷却塔由上塔体(风筒)、中塔体(围护板)、进风百叶窗、结构钢件、风机、电机、减速器、配水系统、收水器等部件组成。

塔体玻璃钢部分由上塔体(风筒)、中塔体(围护墙板)、进风百叶窗、等部件组成。

我公司生产的玻璃钢原材料均采用国优名牌产品,质量可靠,表面胶衣保护层添加抗老化剂,表面采用镜面技术制作,产品光滑,明亮,色泽鲜艳、使用寿命可达20年以上。

3.2高效节能的玻璃钢风筒

一个理想的塔型,辅之一个结构合理、设计先进的风筒,可提高塔内气流的均匀性,减少塔内气流阻力,保证风机在高效工作区运行。这样对提高冷却塔的效果,降低造价、降低电耗都有很大的意义与较高的社会经济效益。

环保设备有限公司

7

循环水处理逆流式机力通风冷却塔 技术协议

冷却塔的热力特性取决于许多因素。其中,保证一定的通风量是一个极为重要的因素。通风量在一定的风机性能条件下,直接取决于整个塔的总风阻和出口动能损失,当塔内风阻一定时,如果空气出口动能损失小,冷却塔的通风量就可增大,因而塔的热力性能就可提高。

为了减少空气出口动能损失,需要在风机上方安装一个风筒,经引导气流排入大气,这个风筒的型线是否符合空气动力学原理,直接影响风机的通风量,所以风筒是冷却塔的一个关键组成部分。

风筒由3条曲线组成:即收缩段、直段(即风机旋转部分)、扩散段。 风机收缩段是气流进入风机喉部的关键,为风机进口提供均匀的风速场,也是整个冷却塔的最后静压段,因此收缩段型线设计是非常关键的,本方案风筒采用动能回收型风筒,风筒收缩段型线采用原苏联空气动力学专家维达辛斯基创立的维氏方程曲线,是目前气体流场的最佳曲线。该曲线有效的保证了进入风筒的气流均匀平稳。

风筒喉部为直线段,直线段的取值根据风机叶片的叶型,调节角度的范围来决定。本风筒直段为350mm,保证了风机在最大调节角度内风机叶片在直段中运行。一般的直线扩散段风筒制作比较简单,所以常被采用,但扩散段转角处和气流边界不吻合,产生分离现象,形成回流旋涡,增加了风筒内的能量损失,使风筒作用减少,其次风筒出口为扩口式,出口气流在迎风口与塔壁分离,塔外冷空气倒流到塔内喉部以上区域而形成短路现象,动能回收作用小,甚至变得比无风筒时更不利。风筒扩散角过小,要使出口气流动能损失小,则需增加风筒高度,致使抗风压强度增加和造价提高。

环保设备有限公司

8

循环水处理逆流式机力通风冷却塔 技术协议

如风筒扩散角过大,则气流与风筒内壁产生分离脱壁现象,形成动压区涡流,也不利于动能回收。

本方案设计的风筒根据以上设计原则,采用扩散角θ为9°.

风筒扩散段为直线形式,扩散角沿程逐渐加大,其目的是为了消除出风口气流分离现象,使空气尽快排出塔外,达到临界面上的压差平衡,提高动能回收效率。

根据试验资料及有关冷却塔实际运行情况表明带有速度头的风筒其高度为风机直径的1/2,在这种高度下可以达到收缩段,喉部和扩散段具有较好的流线。风机叶片与风筒内壁余隙按照设计规范取30±10mm。

型号:动能回收型风筒 材质:玻璃钢 成型工艺:模压成型

工作原理:风筒由收缩段、风机工作段、动压回收段三部分组成,气流经淋水填料、收水器后进入收缩段,收缩段的型线能较好地将气流均匀收缩到风机工作段,气流在风机工作段通过风机做功提升到动压回收段,利用气体流场均化理论设计的动压回收段对气流进行导流扩散,使出风筒气流动压损失有效降低。 技术特点: ★特点1:

高效节能——控制风机叶片叶尖到风筒内壁的间隙符合规范要求,有

效地利用叶片的高效段,该风筒消除了气流与风筒内壁的分离现象,有效地防止了涡流现象。以最佳气流流场公式-维氏方程设计的风筒收缩段使风

环保设备有限公司

9

玻璃钢冷却塔技术协议

循环水处理逆流式机力通风冷却塔技术协议《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95《L型冷却塔风机》HGT3132-2007《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84《给水排水标准图集》2007《建筑给水排水设计手册》1992《建筑物防雷设计规范》GB50057-94《供配电系统设计规范》GB5
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0bfme8kr367d82u9zjlx7yogl1itcy00imk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享