好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

豫联二期扩建工程2×300MW机组项目冷却塔工程施工组织设计(DOC 93页)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

豫联二期扩建工程2×300MW机组项目冷却塔工程 施工组织设计

1、编制依据 1.1合同

河南豫联集团2×300MW机组工程建设施工合同。

1.2工程地质勘查报告

河南豫联技改二期工程岩土勘测报告:F2242S-G0101-01。

1.3施工图纸

河南豫联二期5500m2自然通风冷却塔塔筒施工图:F2242S-S5203-01~20; 河南豫联二期5500m2自然通风冷却塔淋水装置施工图:F2242S-S5203-01~31。

1.4 现行的规范标准

《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69-87 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 《火电施工质量检验及评定标准》(土建工程篇)1994-9-22 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83 《火力发电厂水工设计技术规定》NDGJ5-88 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002

1

豫联二期扩建工程2×300MW机组项目冷却塔工程 施工组织设计

《建设工程文件归档资料整理规范》GB/T50328—2001 《工程测量规范》GB50026-93

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212—2002 《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ414-90 《火电机组达标投产考核标准》2001版 《建设工程质量管理条例》 《建设工程项目管理规范》

2、工程概况及工程范围 2.1工程概况

工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 质量监督部门 合同工期 河南豫联能源集团2×300MW机组建筑工程 河南省巩义市站街镇东区 河南豫联能源集团有限责任公司 河南省电力勘测设计院 河南省电力勘测设计院监理 部 河南中孚铝业监督站 456日历天 2

豫联二期扩建工程2×300MW机组项目冷却塔工程 施工组织设计

2.2工程建筑设计概况 建筑设计概况一览表

风筒型式 风筒顶面标高 分筒喉部标高 风筒底面标高 填料底面标高 人字柱数量 防腐 钢爬梯 自然通风双曲线型 123.4m 92.55m 8.238m 8.85m 40对 淋水面积 风筒出口壳体半径 喉部壳体半径 进风口壳体半径 填料顶面标高 人字柱截面尺寸 5500 m2 27.560m 25.365m 42.746m 9.935m D=650mm 风筒内壁涂刷J55冷却塔防潮涂料 一座 防雷接地 筒身设避雷装置 2.3工程结构设计概况 结构设计概况一览表

地基与基础 风筒结构 地基类型 环形基础 水池底板 基底标高 基础垫层 结构形式 淋水构件 DDC灰土挤密桩 厚×宽(5 m×1.3m) 200mm厚 -3.4m 10cm厚C10混凝土 现浇钢筋混凝土结构 预制 C30、D150、S8 C30、D100、S6 砼强度等级 砼强度等级 C25、D100、S6 C25、D150、S6 混凝土强度风筒及人字柱 等级 淋水装置 7度 地震设防烈度 2.4自然条件 1)气象条件

该地区年平均气温:14.6℃ 实测极端最高气温:43.0℃

3

豫联二期扩建工程2×300MW机组项目冷却塔工程 施工组织设计

实测极端最低气温:-12.8℃ 该地区多年平均降水量:597.0mm 一日最大降水量:234.1mm 年平均风速:3.0m/s 最大定时风速:18 m/s 最大冻土深度:22cm 最大积雪深度:21cm 2)工程地质及水文条件

冷却塔位于黄河中下游的二阶土上,地貌为黄土源,地形呈南高北低,东高西低,较为开阔。场地地层在勘察深度范围内共分八层,其主要分为素填土、粉土、粉质粘土、湿陷性黄土场地、自重、非自重湿陷类型并存,且湿陷性厚度较大,该区地下水埋藏较深,一般大于30m。

3)周围道路及交通条件

本工程采用园区内原有道路及二期规划道路,结合现场临时道路,交通条件较为便利。

2.5工程特点及难点

冷却塔为自然通风双曲线型风筒结构,淋水面积5500m2,为现浇混凝土水池、底板采用整体式,淋水构架有配水层和淋水层两层梁系,塔顶标高为123.4m,基础底标高为-3.4m,通风壳体最大厚度为700mm,最小厚度为180mm。风筒、人字柱、压力水槽采用现浇钢筋混凝土结构,淋水梁及支柱为预制钢筋混凝土构件。

工程难点:冷却塔的测量控制、人字柱施工、预制构件的质量控制等。 2.6关键、特殊工序划分

关键工序:冷却塔的测量控制、环基混凝土施工、人字柱施工、淋水构件预制。

4

豫联二期扩建工程2×300MW机组项目冷却塔工程 施工组织设计

特殊工序:土工膜防水层施工、风筒内壁防潮涂料施工、钢筋焊接。 3、施工部署 3.1工程目标

1)质量目标:全面达到国家和原电力部颁标准,并满足达标投产的要求,确保达到甲方要求的优良精品工程。

单位工程优良率100%,分部分项工程合格率100%,分部工程优良率95%以上。

杜绝重大结构性质量事故,消除一般性质量通病。

人字柱达到清水混凝土效果,风筒线条顺畅,接缝平整、均匀,筒体无渗漏。

工程技术资料严格按做到齐全、准确、工整,并与工程同步。 2)工期目标:严格按照施工进度计划完成;

3)安全目标:杜绝重大伤亡事故、机械、交通事故、火灾事故;减少一般事故频率,一般事故频率控制在3‰以下。确保创园区安全文明生产工地。

4)文明施工目标:严格执行原电力工业部电建[1995]543号文《电力建设文明施工规定及考核办法》和业主关于文明施工管理的文件、规定,采取封闭式管理。在本工程施工中,每天对现场进行清理,确保工完场清。创造一个良好的施工环境。

5)环境保护目标:施工现场噪音控制在70分贝以内;施工道路硬化,保持现场清洁,不扬尘;施工废水做到达标排放;施工机械、建筑材料堆放整齐;建筑垃圾分类堆放,定期运到甲方指定地点。

6)成本目标:全面完成公司下达的经济目标。

7)服务目标:在工程施工中,全面履行对业主的各项承诺,树立“科技创新,质量取信,服务为荣,持续改进”的方针,以科学、先进的技术

5