5.1.4.2污水中的COD、BOD、氨氮

生活污水中,因COD、BOD值都不高且可生化性较好,适宜使用生化工艺处理,再经过深度处理过滤作用,可保证出水合格。 5.1.4.3污水中的大肠菌群

生活污水中的大肠菌群一般是几万到几十万个/L,经过消毒系统处理后,可保障细菌学指标达到设计标准。

5.2机械格栅井

机械格栅井配备1台机械格栅,栅间距为5mm。主要作用为拦截污水中体积较大的杂物。采用定时启动方式,调试初期1小时启动一次,每次启动5-10分钟,防止排污管道内施工杂物进入调节池堵塞提升泵。正式运行阶段,2小时启动一次,每次启动5-10分钟。注意及时清理拦截下来的杂物。 5.3调节池

调节池主要用来调节污水水质水量。 5.4 一体化处理设备

一体化处理设备主要分为水解酸化、两级接触氧化及沉淀池3个区域,其原理是利用兼性菌和好氧菌吸附降解作用去除污水中的有机物、氨氮,同时利用沉淀池进行泥水分离。

启动:需添加10立方脱水污泥至两级接触氧化池,3立方脱水污泥至水解酸化池中。接触氧化池开启曝气风机。 5.5 消毒池

主要作用:对处理后废水进行消毒。

将次氯酸钠原液(一般浓度为10%)稀释10倍,根据有效氯浓度为每

6

吨水0.3克投加。 5.6 污泥池

主要作用:储存污水站污泥并进行消化。 需要定时回流。 5.7砂滤碳滤系统

主要作用:拦截水中SS,优化出水水质。

每周需要反清洗一次(或看实际情况对反清洗次数进行调整)

六、污泥培养 6.1污泥培养常识

所谓活性污泥培养,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,即营养物,溶解氧,适宜温度和酸碱度。

(1)营养物:即水中碳、氮、磷之比应保持100∶5∶1。

(2)溶解氧:就好氧微生物而言,环境溶解氧大于0.3mg/l,正常代谢活动已经足够。但因污泥以絮体形式存在于曝气池中,以直径500μm活性污泥絮粒而言,周围溶解氧浓度2mg/l时,絮粒中心已低于0.1mg/l,抑制了好氧菌生长,所以曝气池溶解氧浓度常需高于3-5mg/l,常按5-10mg/l控制。调试一般认为,曝气池出口处溶解氧控制在2mg/l较为适宜。 (3)温度:任何一种细菌都有一个最适生长温度,随温度上升,细菌生长加速,但有一个最低和最高生长温度范围,一般为10-40oC,适宜温度为15-35oC,此范围内温度变化对运行影响不大。

(4)酸碱度:一般PH为6-9。特殊时,进水最高可为PH 9-10.5,超过上述规定值时,应加酸碱调节。

7

6.2 污泥培养方法及步骤

本项目采用干泥接种培菌法,最好取水质相同已正常运行的污水系统脱水后的干污泥作菌种源进行接种培养。其中,水解酸化池投加3立方脱水污泥,二级接触氧化池投加10立方脱水污泥。具体操作步骤如下:

1、投加脱水污泥后,接触氧化池开启曝气风机,连续闷曝24小时。 2、当闷曝结束后,接触氧化池污泥颜色又黑色变成土黄色。 3、逐步适量进入污水,开启污泥回流泵,进行污泥回流。 4、每日观察SV30并进行记录,便于掌握接触氧化池内污泥浓度。 七、矿井水处理单元调试 7.1 矿井水工艺流程简介

该污水处理站处理水为井下矿井排水,正常排水量为3360m3/d,最大排水量为4800m3/d。处理后的井下排水用于井下消防洒水、黄泥灌浆站生产补水。工艺流程如图7-1。

8

7.1.1矿井水设计进水水质

根据该类水质情况,该污水站设计进水水质标准如下:

表1-1 污水站进水水质指标

项目 进水水质 CODcr(mg/L) 60 SS(mg/L) 200~500(短期按1000) pH 7~9 7.1.2矿井水设计出水水质

出水水质达到以下标准:

1)黄泥灌浆站生产补充水水质满足《煤炭工业洗煤厂设计规范》中的选煤用水水质标准,日补充水量:860m3/d;

2)井下消防洒水水质满足《矿井井下消防、洒水设计规范》中的井下消防、洒水水质标准,日补充水量1365m3/d;

3)若需外排,外排水满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)。 7.1.3 矿井水废水特点

该污水处理站处理的是矿井排水,水质相对比较稳定,水量较大。矿井排水主要污染物为煤粉和岩粉,COD大约60mg/L,SS为200-500mg/L。此工艺主要用于降低水中SS含量。 7.1.4废水处理关键 7.1.4.1污水中的油污

矿井污水中含有较多的油污,通过行车式刮泥撇油机将油污分离。 7.1.4.2污水中的SS

矿井污水中SS较高,主要污染物为煤粉和岩粉,通过在调节沉淀池

9

中投加PAC和PAM进行高效混凝沉淀,再通过斜板沉淀池延长沉淀反应时间来进行SS的有效去除。 7.2 调节沉淀池

主要用于调节水量,通过加药进行混凝沉淀,并带有除油功能,通过提升泵将污水提升到斜板沉淀池。 7.3 斜板沉淀池

通过设置斜板提高污水中SS沉降效率。 7.4 调节水池

用于储存经过混凝沉淀后的污水,一部分排向消防水池,一部分排向黄泥灌浆水池。 7.5 污泥浓缩池

用于储存调节沉淀池和斜板沉淀池污泥,并排出上清液进行污泥浓缩,污泥浓缩后,经带式压滤机压成饼状外排。