好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三相三线电能表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三相三线电能表接线

一、正确接线

二、不正确接线

(1) 电压回路断线

1)电压回路 B 相断线,其接线及向量图(a),则有 P1= UACIAcos(300??) P2= UACICcos(300+?)

22

11

P= P1+ P2= UACIAcos(300??) + UACICcos(300+?)=

2

2

11

√3IUCOS ? 2

更正系数:K=P/P'= √325

√3IUCOS ?IUCOS ? =2

2)电压回路A 相断线,其接线及向量图如图 (b)则有 P1= UABIAcos(300+?)=0 P2= UCBICcos(300??) P、= P2=UCBICcos(300??) 更正系数:K=P/P'=

2√3IUCOS ? = UCBICcos(300??)1+√3tan?

3

5

3)电压回路C相断线,其接线及向量图(c)所示,则有

P1= UABIAcos(300+?) P2= UCBICcos(300??)=0 P、= P1=UABIAcos(300+?)

2√3IUCOS ?更正系数:K=P/P'= = UABIAcos(300+?)1?√3tan?

3

(2) 电流回路断线 1)

电流回路 B 相断线,其接线及向量图如图 1-51 所示,则有

Ea?Ec12z0

2

Iak=

=(Ia-Ic)

12

√32

P1= UABIakcos(600+?) = UABIaccos(600+?) = IUcos(600+?)

P2= UCBICkcos(600??) =UCBIaccos(600??)= IUcos(600??)

2

2

1

3P

√3= P1+ P2=

2

IUcos(60+?)+

√3IUCOS ?20

√3 IUcos(6002

??)=

√3 2

IUCOS ?

更正系数:K=P/P'= √3 IUCOS ? =2 5

(若考虑磁饱和影响,则 K 略大于 2)

2)

电流回路 A相断线,其接线及向量图如图 1-52 所示,则有A 相断线时,P1=0,则

P、= P2=UCBICcos(300??)=IUcos(300??)

2√3IUCOS ?更正系数:K=P/P'= = UCBICcos(300??)1+√3tan?

35

3)电流回路 C 相断线,其接线及向量图如图 1-52 所示,则有C 相断线

时,

P1= UABIAcos(300+?) P2= UCBICcos(300??)=0则

P、= P1=UABIAcos(300+?)=IUcos(300+?) 更正系数:K=P/P'=

2√3IUCOS ? = UABIAcos(300+?)1?√3tan?

3

5

三相三线电能表

三相三线电能表接线一、正确接线二、不正确接线(1)电压回路断线1)电压回路B相断线,其接线及向量图(a),则有P1=UACIAcos(300??)P2=UACICcos(300+?)2211P=P1+P2