三相三线电能表接线
一、正确接线
二、不正确接线
(1) 电压回路断线
1)电压回路 B 相断线,其接线及向量图(a),则有 P1= UACIAcos(300??) P2= UACICcos(300+?)
22
11
P= P1+ P2= UACIAcos(300??) + UACICcos(300+?)=
、
2
2
11
√3IUCOS ? 2
更正系数:K=P/P'= √325
√3IUCOS ?IUCOS ? =2
2)电压回路A 相断线,其接线及向量图如图 (b)则有 P1= UABIAcos(300+?)=0 P2= UCBICcos(300??) P、= P2=UCBICcos(300??) 更正系数:K=P/P'=
2√3IUCOS ? = UCBICcos(300??)1+√3tan?
3
5
3)电压回路C相断线,其接线及向量图(c)所示,则有
P1= UABIAcos(300+?) P2= UCBICcos(300??)=0 P、= P1=UABIAcos(300+?)
2√3IUCOS ?更正系数:K=P/P'= = UABIAcos(300+?)1?√3tan?
3
(2) 电流回路断线 1)
电流回路 B 相断线,其接线及向量图如图 1-51 所示,则有
Ea?Ec12z0
2
Iak=
=(Ia-Ic)
12
√32
P1= UABIakcos(600+?) = UABIaccos(600+?) = IUcos(600+?)
√
P2= UCBICkcos(600??) =UCBIaccos(600??)= IUcos(600??)
2
2
1
3P
、
√3= P1+ P2=
2
IUcos(60+?)+
√3IUCOS ?20
√3 IUcos(6002
??)=
√3 2
IUCOS ?
更正系数:K=P/P'= √3 IUCOS ? =2 5
(若考虑磁饱和影响,则 K 略大于 2)
2)
电流回路 A相断线,其接线及向量图如图 1-52 所示,则有A 相断线时,P1=0,则
P、= P2=UCBICcos(300??)=IUcos(300??)
2√3IUCOS ?更正系数:K=P/P'= = UCBICcos(300??)1+√3tan?
35
3)电流回路 C 相断线,其接线及向量图如图 1-52 所示,则有C 相断线
时,
P1= UABIAcos(300+?) P2= UCBICcos(300??)=0则
P、= P1=UABIAcos(300+?)=IUcos(300+?) 更正系数:K=P/P'=
2√3IUCOS ? = UABIAcos(300+?)1?√3tan?
3
5
三相三线电能表