2020年现浇梁(支架)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.剪刀撑斜杆的采用搭接接长时,搭接长度不小于(B)cm,设置2个旋转扣件固定。 A、50 B、100 C、200
2.钢绞线挤压锚具挤压时,在挤压模内腔或挤压元件外表面应涂润滑油,压力表读数应符合操作说明书的规定。挤压后的钢绞线外端应露出挤压头(A)。 A、2~5mm. B、5~8mm C、8~10mm
3.预应力张拉完毕后宜在(B)天内进行压浆, A、1. B、2 C、3
4.振动棒振捣时要垂直等距离插入到下一层混凝土(B)左右。 A、0~5cm. B、5~10cm C、10~15cm
5.每一级加载都模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置24h测量预压观测点的变化值。当观测的变形不大于(A)mm时即认为稳定,经分析后继续加载。 A、2 B、4 C、5
6.预应力用金属波纹管折叠咬口的部分的宽度不应小于厚度的(B)倍,且不小于2.5mm。 A、6 B、8 C、10
7.影响支架施工预留沉落值的有①支架接头非弹性变形,②卸落设备的压缩变形,③支架基础沉陷,④支架弹性变形。计算支架施工预留沉落值时应包括(C)。 A、①+②+③ B、①+③+④ C、①+②+③+④
8.在验算支架刚度时,不需要计入验算的荷载是(B)。 A、模板、支架和拱架自重 B、振捣混凝土产生的荷载 C、新浇混凝土的重力
9.支架计算时,应考虑的荷载有①模板、支架的自重,②圬工结构物自重,③施工时人、料、机的重力,④振捣砼产生的荷载,⑤其他可能产生的荷载。支架强度计算应考虑的荷载组合是(C)。 A、①+②+③ B、①+②+③+④ C、①+②+③+④+⑤
10.碗扣式脚手架可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于6扣,插入立杆内的长度不得小于(C)。 A、50 B、100 C、150
11.工艺设施设计根据其重要性,按照便于技术管理的原则,分为(B)类。 A、2. B、3 C、5
12.钢管扣件搭接接长时,端部扣件盖板边缘至搭接纵向杆端的距离不应小于(B)cm。 A、50 B、10 C、20
13.脚手架底座底面标高宜高出自然地坪不小于(A)。 A、50mm B、100mm C、150mm
14.钢管扣件满堂模板支架四边与中间每隔(B)排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置; A、三 B、四 C、六
15.门式支架满堂脚手架高度超过(A)m时,上下层门架间应设置锁臂。 A、10 B、15 C、20
16.门式支架可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过(A)。 A、200mm B、300mm C、400mm
17.支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过(C)时,应采用取可靠措施固定; A、400mm B、200mm C、300mm
18.受载后挠曲的杆件,挠度不得大于结构跨度的(A)。 A、1/400 B、1/500 C、1/700
19.支架纵横向剪刀撑,以提高支架的刚度和稳定性,扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于(B)处的立杆上。 A、100mm B、200mm C、300mm
20.支架卸落时,简支梁和连续梁应(A)。 A、从跨中向两端进行 B、从两端向跨中进行 C、无具体要求
21.支架稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,支架强度安全系数不小于(B)。 A、1.2
B、1.4 C、1.6
22.处理后的地基面要形成(C)左右排水横坡(单面坡或双面坡),并于支架范围外两侧顺桥向开设沟槽,以利排水。 A、1~2% B、4~6% C、2~4%
23.承台基坑回填须确保承台周围回填土密实,回填时每30cm一层,密实度要求达到(B)以上。 A、90% B、95% C、98%
24.当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)跨立杆固定。 A、一 B、二 C、三
二、填空题
25.支架工程设计分为:基础工程、支架、纵梁三个部分。
26.支架工程设计要进行基底承载力、强度、刚度、挠度和稳定性检算。
27.钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。
28.脚手架的设计计算方法有极限状态设计法和容许应力法两类。
29.纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。
30.碗扣支架可调底座底板的钢板厚度不得小于6㎜,可调托撑钢板厚度不得小于5㎜。
31.在规定的集中荷载作用后或在规定的弯曲情况下,预应力混凝土用波纹管容许水泥浆泌水渗水,但不得渗出水泥浆。
32.箱梁混凝土的浇筑尽量选在一天中温度较低的时间内进行。
33.箱梁混凝土浇筑从灌注完开始计时,夏天一般不少于7天,其他季节不宜少于14天。
34.在预应力钢绞线施工完成后,切除外露的钢绞线,用无收缩水泥砂浆封锚,覆盖层应大于15mm,封锚后36~48小时内进行真空吸浆。
35.预施应力应采用双控制,即以张拉控制应力为主,并以钢绞线伸长量校核,实际伸长量应不超过理论伸长量的±6%,每端锚具回缩量应控制在6mm以内。
22拉完毕后宜在2天内进行压浆,压浆前管道内应清除杂物和积水。压浆时及压浆后3天内,梁体及环境温度不得低于5℃。
36.管道压浆工艺可分为一次压浆、二次压浆和真空压浆。
37.真空注浆当真空泵显示管道真空度达到-0.07Mpa时即可开始压浆。开始压浆时应再缓慢档位上,当压力表没有急剧升高现象时即可转至快速档压浆,压浆最大压力不宜超过0.6Mpa。
三、简答题
38.碗扣支架架体组装质量应符合哪些要求?
答:(1)立杆的上碗扣应能上下串动、转动灵活,不得有卡滞现象; (2)立杆与立杆的连接孔处应能插入φ10㎜连接销; (3)碗扣节点上应在安装l~4个横杆时,上碗扣均能锁紧;