好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢结构安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6 现场组装精度 结构表面 1、现场组装精度应当符合相应的规范规定。 1、钢结构表面应干净,结构主要表面不应当有污垢、泥沙等。 7 施工单位检验评定结果 监理(建设)单位验收结论 班组长: 质检员: 专业工长: 项目技术负责人: 年 月 日 年 月 日 监理工程师(建设单位项目技术人员): 年 月 日 (2)支撑面、地脚螺栓位置的允许偏差

项 目 支撑面 标高 水平度 地脚螺栓 螺栓中心偏移 允许偏差 ± L/1000 预留孔中心偏移 (3)座浆垫板的允许偏差

项 目 顶面标高 水平度 位置 (4)地脚螺栓尺寸的允许偏差

项 目 螺栓(铆栓)露出长度 螺纹长度

(5)整体垂直度与整体平面弯曲的允许偏差

项 目

允许偏差 H/1000,且不应

主体结构的整体垂直度

大于25mm

允许偏差 L/1000 允许偏差 + + 图 例

L/1500,且不应

主体结构的整体平面弯曲

大于25mm L/20000,且不应

建筑物定位轴线

大于3mm

(6)压型板工程检验批质量验收记录 工程名称 施工单位 监理单位 新建项目 河南亚鹰钢结构幕墙工程有限公司 检验批部位 项目经历 总监理工程师 分包单位负责人 施工单位检验评定记录 监理(建设)单位 验收记录 备注

施工依据标准 主控项目 合格质量 1 压型金属板进场 1、金属压型板和制造金属压型板所用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2、压型金属泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能应符合现行国家产品标准及设计要求。 2 基板裂纹 涂层缺陷 1、压型金属板成形后,其基板不应有裂纹。 1、有涂层、镀层压型金属板成形后,涂、 镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落、擦痕等缺陷。 1、压型金属板、泛水板和包角板应固定可靠、牢固,防腐涂料涂刷与密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和国家现有有关标准规定。 3 4 现场安装 5 搭接 1、压型金属板应在支撑构件上可靠搭接, 搭接长度应符合设计要求且不小于规范规定的数值。 1、组合楼板中压型钢板与主体结构的连 接,其锚固支撑长度应符合设计要求并且不小于50毫米,端部锚固件连接应牢靠,设置位置应符合设计要求。 1、压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表 6 端部固定 压型金7 属板精度 轧制精度 表面质量 安装质量 安装精度 面质量、涂层质量等应符合设计要求和相关规范的固定。 1、压型金属板的尺寸允许偏差应符合规范的要求; 2、压型金属板施工现场制作的允许偏差应符合规范的规定。 1、压型金属板成形后,表面应干净,不应有明显凹凸及皱褶。 1、压型金属板安装应平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物。檐口与墙面下端应呈直线,不应有未经处理的错钻孔洞。 1、金属压型板允许的安装偏差应符合规范的规定。 8 9 10 11 施工单位检验评定结果 监理(建设)单位验收结论

班组长: 质检员: 专业工长: 项目技术负责人: 年 月 日 年 月 日 监理工程师(建设单位项目技术人员): 年 月 日 (7)压型金属板在支撑构件上的搭接长度

项 目 截面高度>70 屋面坡度< 截面高度≤70 屋面坡度≥ 墙 面 (8)压型金属板安装的允许偏差

项 目 檐口与屋脊的平行度 屋面 压型金属板波纹线对屋脊的垂直度 檐口相邻两块压型金属板端部错位 压型金属板卷边板件最大波浪高 墙板波纹线的垂直度 墙面 墙板包角板的垂直度 相邻两块压型金属板的下端错位 注:1 L为屋面半坡或单坡长度; 2 H为墙面高度。 (9)现场涂装分项工程验收记录

允许偏差 L/800,且不应大于25 H/800,且不应大于25 H/800,且不应大于25 200 120 搭接长度 375 250 工程名称 施工单位 监理单位 新建项目 河南亚鹰钢结构幕墙工程有限公司 检验批部位 项目经理 总监理工程师 施工依据标准 分包负责人 备注 施工单位检验监理单位 评定记录 验收记录 主控项目 合格质量标准 1、目测成品杆件涂层质量,是否有漏涂或成片剥落现象。 1 产品进场 2、涂料、稀释剂、固化剂等的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 1、不应当有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水表面处理和毛刺等。 2 (现场焊2、焊接完成后,无损检测合格后,方能进接位置) 行涂装。 1、涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设3 涂层厚度 计要求。 2、涂膜最终厚度应当符合设计要求。 施工单位检验 一般项目 合格质量标准 评定记录 验收记录 监理单位 1、防腐涂料的型号、名称、颜色及有效期应与质量证明文件相符。 1 涂料检验 2、开启后,不应存在结皮、结块、凝胶,等现象。 构件表面不应误涂、漏涂、涂层不应2 表面质量 蜕皮与返锈。涂层应均匀,无明显皱皮、流坠、针眼和气泡。 施工单位检验 一般项目 合格质量标准 评定记录 在检测处范围内,当涂层完整程度达附着力测3 试 标准的要求。 班组长: 质检员: 施工单位检验评专业工长: 项目技术负责人: 定结果 时间: 年 月 日 时间: 年 月 日 监理(建设)单位验收记录 监理工程师(建设单位项目技术人员): 年 月 日 到70%以上时,涂层附着力达到合格质量 验收记录 监理单位

(10)防火涂料分项工程验收记录

工程名称 施工单位 监理单位 新建项目 河南亚鹰钢结构幕墙工程有限公司 检验批部位 项目经理 总监理工程师 分包负责人 备注 施工依据标准

钢结构安装施工方案

6现场组装精度结构表面1、现场组装精度应当符合相应的规范规定。1、钢结构表面应干净,结构主要表面不应当有污垢、泥沙等。7施工单位检验评定结果监理(建设)单位验收结论班组长:质检员:专业工长:项目技术负责人:年月日年月
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0bbd803ooz8c83h0epna2cg5h8ins2016dd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享