向起铺。
(1)屋面铺设方法
a、以山墙边做起点,由左而右(或同右而左)依顺序铺设。
b、安装底板,第一片板安置完毕后,沿板下缘拉准线,每片依准线安装,随时检查不使发生偏离,底板用自攻钉与檩条连接,沿板方向每根檩条都与板有两板自攻钉相连。
c、铺设玻璃丝棉,以达到最佳保温效果。
d、在檩条上固定边支座和中支座(可滑支铰支座)。 e、铺设外板,并做全角度咬合。
(2)施工原则与自攻螺丝施工方法相同,仅板固定方式改变(以固定座),其固定方法:
a、第一排第一个固定座,以自攻螺丝固定于檩条最左边,然后于檩条弹墨线做基准线,接着固定同排固定座。
b、第一块板之肋部对准固定座之肋板,压下卡入检查是否扣合正确。
c、将固定座短臂扣上第一块已铺好之面板阴肋,依前述方法施工,并调整平齐。 d、按上述顺序铺设,最后所剩空间小于板宽一半时,仅用固定座短臂固定板片,其余空间以泛水收头。
e、如最后所剩空间大于板宽一半时,则以固定座固定板片,其超出部分裁除。 (3)注意事项
a、彩色钢板切割时,其外露面应朝下,以避免切割时产生的锉屑贴附于涂膜面,引起面屑气化。
b、施工人员在屋面行走时,沿排水方向应踏于板谷,沿檩条方向应踏于檩条上,且须穿软质平底鞋。
c、屋面须做纵向(排立向)搭接时,叠接长度应在15公分以上,止水胶依设计图施作,其搭接位置应该在衍条位置上(墙面叠接长应在10公分以上,搁置于衍条上)。
d、自攻螺丝固定于肋板,其凹陷以自攻螺丝底面与肋板中线齐为原则,±合格,其过紧部分应加止水胶防水,其过松部分应重新锁紧。
e、每日收工时,应将留置屋架、地面之彩色钢板材料用尼龙绳或麻绳掼绑牢固。
f、自攻螺丝必须垂直支撑面,迫紧垫圈必须完整。
第六章、季节性施工的技术组织措施
一、雨季施工措施
1、雨期施工准备工作
、雨期施工前,认真组织有关人员分析雨期施工生产计划,落实雨期施工前的各项准备工作,解决雨期施工中的生产问题。
、成立以项目经理为首的防汛小组,制订防汛计划和紧急预防措施。
、雨期施工项目所需材料:木方、塑料布、彩条布等由物资部在雨期施工前准备好。
、夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录。同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。
、应做好施工人员的雨期施工培训工作。组织相关人员进行一次全面检查,包括临时设施、临电、机械设备防雨、防风、防护等工作。检查施工现场构件堆放场地的排水设施,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅,雨雪期前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固。
2、主要防雨措施
、 原材料、设备的储存和堆放
①高强螺栓、焊丝、焊条、水泥全部入仓库,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。
②在雨期所有施工的用电设备,不允许放在低洼的地方,防止被水浸泡。 ③氧气瓶、乙炔瓶在室外放置时应采取防雨防晒措施。
④在仓库内保管的焊接材料,要保证离地离墙不少于300mm的距离,室内要通风干燥,以保证焊接材料在干燥的环境下保存。 ⑤露天存放的钢材下边应用木方垫起避免被水浸泡。 ⑥材料周围应有畅通的排水沟以防积水。
、雨期施工焊接管理
①电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。雨期室外焊接时,为了防止保证焊接质量,室外施焊部位都要有防雨棚,雨天没有防雨措施不准施焊。 ②电焊条受潮后影响使用,使用前应烘干。
③对重要的焊口要搭设防雨棚或准备好蓬布盖好,在暴风雨突来保护焊缝免受温度骤变影响焊接质量,当相对湿度大于90%时应停止作业。
④在高空作业施焊时,除作好以上几点的防雨措施外,还须作好防风措施,脚手架一定要搭稳固,经得起大风。施焊时注意清干净周围的易燃物,以免发生火灾,大风天气应停止施工。 .、高强螺栓工程
①高强螺栓的存放必须按照要求执行,防止螺栓受潮。高强螺栓包装严禁随意打开。
②高强螺栓的紧固按设计的要求严格操作,雨天不进行高强螺栓安装紧固作业。 ③当天安装的高强螺栓必须当天紧固完毕,不得搁置过夜,以防止雨水淋湿使高强螺栓扭矩系数发生变化。
④雨水淋过的构件吊装订之前将摩擦面上水擦拭干。 .、安装作业
①现场施工人员一律穿防滑的橡胶底鞋,严禁穿凉鞋、拖鞋 ②及时清扫构件去除构件上泥水,防止构件带泥吊入作业面。 ③已安装构件上积水及时清扫。
④检查临电电箱、用电工具确保其绝缘性能。 ⑤雨后检查安全绳、防护设施需要巡检。 、防高温措施
①氧气瓶、乙快瓶严禁曝晒,使用木板对其进行遮盖,并加大安全距离。 ②安装操作工人(尤其是压型钢板安装)配发护目太阳镜,防止阳光强烈造成眩目。
③施工现场备足充分的茶水作为防暑降温之用,物资部门准备十滴水、风油精等防暑药物,以备不时之需。