第四章、现场安装安全措施保证

一、安全措施

(1)施工现场全体人员按国家规定正确使用劳动防护用品。 (2)施工现场各类孔洞、临边必须有防护设施。 (3)施工用电符合JGJ595--99标准。

(4)施工脚手架、井架安装完毕须经使用单位、机械部门、安全部门共同进行联合检查,验收后挂牌使用。

(5)施工机械的操作者持证上岗,起重机械安装须取得劳动局验收,严格遵守十不吊规定。

(6)施工现场材料、构件、设备、易燃物品、交通道路、厂区排水规划有序,保证安全通道畅通,推行标准化作业。 (7)特种作业人员持证上岗。

(11)大型构件(钢柱等)安装就位后,要注意采取必要的保护措施与临时固定措施。

二、安全管理的要点

1、防止物体打击及高空坠落的措施

防止物体打击事故的措施 ⑴进入现场的人员戴安全帽; ⑵交叉作业通道搭护头棚;

⑶高处作业的工人应具工具袋,零件、螺栓、螺母随手放入工具袋,严禁向下抛掷物品;

⑷高处码放的板材要加压重物,以防被大风掀翻吹落,高处作业的余料、废物须及时清理,以防无意碰落或被风吹落;

⑸高处作业的操作平台应密实,周围栏杆底部应设高度不低于18cm的挡脚板,以防物料从平台缝隙或栏杆底部漏下。 、防止机械伤害事故要点

⑴垂直通行工具的基础、安装和使用须符合生产厂家的规定,使用前应经检验合

格,使用中定期检测;

⑵卷扬机须搭防砸、防雨的操作棚,固定机身须牢固在锚,传动部份须装护罩,导向滑轮不得用开口拉板式滑轮; ⑶切割用砂轮的传动部份应装防护罩;

⑷砂轮机应使用单向开关,砂轮须装不少于108°的防护罩和牢固的工件插架、严禁使用不圆、有裂纹和剩余部分不足25㎜的砂轮; ⑸各种施工机械的安全防护装置必须齐全有效;

2、工程施工多发事故

、火灾:工程施工阶段,易燃、可燃物品较多。油漆、防水作业区挥发性易燃气体浓度高,交叉施工明火作业频繁,这此因素一旦失控便会导致火灾。 、 触电:工程施工阶段,电动工具特别是手持电动工具使用广泛,防护和管理不力,就可能引起触电。

、 物体打击:地面拼装与高空安装立体交叉频繁,作业环境易导致物体打击事故。 、机械伤害

工程施工除了广泛使用电动工具以外,还采用大量气动工具甚至以火药致动的工具,导致机械伤害事故的因素多。

、 高处坠落

本工程为大型钢构体育场馆,各种等级的高处作业随处可见,防护不力即导致高处坠落事故。

3、安全用火要求及防火措施

、防火间距

各类建筑设施、材料的防火间距见下表。 防火间距 (m) 建筑物 建筑临时 物 —— 设施 20 非易燃 库站 15 易燃 库站 20 固定 明火处 25 木料废料易 堆 20 燃杂料 30 临时设施 非易燃库站 易燃库站 固定明火处 木料堆 废料易燃杂料 20 15 20 25 20 30 5 6 20 15 15 30 6 6 15 15 10 20 20 15 20 25 20 30 15 15 25 —— 25 30 15 10 20 25 30 20 30 30 —— 30 30 —— 、 现场消防管理

⑴现场要有明显的防火宣传标志。每月对职工进行一次治安、防火教育,培训义务消防队。定期组织保卫、消防式作业检查,建立保卫、防火工作档案; ⑵施工现场必须设置消防车道,其宽度不小于。消防车道不能环行的,应在适当地点修建回型车辆场地;

⑶施工现场要配备足够的消防器材,并做到布局合理,经常维护、保养,保证消防器材灵敏有效;

⑷施工现场进水干管直径不少于100㎜。消火栓处昼夜要设有明显标志,配备足够的水龙头,周围3m内,不准存放任何物品;

⑸在工程高度范围内,应设置消防竖管,管径不得小于65㎜,配备水龙带。消防供水应保证水枪的充实直射能达到最高、最远点。消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置,消防泵配备专用配电线路。

⑹电工、焊工从事电气设备安装和电、气切割作业,要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火主当日有效。动火地点变换,要重新办理用火证手续; 、 电气设备防火要点

⑴各类电气设备、线路不准超负荷使用,接头须接实、接牢,以免线路过热或打火短路。发现问题立即修理;

⑵存放易燃液体、可燃气瓶和电石的库房,照明线路穿管保护,采用防爆灯具,开关设在库外;

⑶穿墙电线和靠近易燃物的电线穿管保护,灯具与易燃物一般应保持30cm间距,

大功率灯泡要加大间距。式棚内不准使用碘钨灯;高压线下不准搭设临时建筑,不准堆放可燃材料。 、现场明火管理

⑴现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,使用明火要远离易燃物,并备有消防器材;

⑵采用明火或电热法的,均须制定专门防火措施,专人看管,人走火灭; ⑶炉火取暖要专人管理,注意燃料存放、渣土清理及空气流通,防止煤气中毒; ⑷工地设吸烟室,施工现场严禁吸烟;

⑸电、气焊工作人员均应受专门培训持证上岗。作业前办理用火手续,并配备适当的看火人员,随身应带灭火器具。吊顶内安装管道,应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业,如因工程特殊需要必须在顶棚内进行电、气焊作业,应先与消防部门商定妥善防火措施后方可施工;

⑹及时清理施工现场,做到工完场清;油漆施工要注意通风,严禁烟火,防止静电起火和工具碰撞打火。

4、安全用电要点

现场安全用电规则:

⑴在任何用电范围内,均需接受电工的管理、指导,不得违反; ⑵严禁一制多机(或工具)用电;

⑶一切电线接头均要接触牢固,严禁随手接电,电线接头严禁裸露空间; ⑷一切临时电路均要在2m高度以上,严禁拖地电线长度超过5m; ⑸任何拖地电线必须做好防水、防漏电工作; ⑹每一工作小区(分区)设一漏电保护开关;

⑺照明灯泡悬挂,严禁近人及靠近木材、电线、易燃品; ⑻一切金属外壳的机具均设地线接地;

⑼凡用电工种须配备测电笔、胶钳等常用工具,严禁任何危险操作; 5、现场保卫工作

⑴工程施工现场必须按照“谁主管,谁负责”的原则,确定具体人员保卫工作,有总、分包单位的工程,建立保卫工作领导小组,与分包单位签订保卫式作责任

书,各分包单位应接受总承包单位的统一领导和监督检查。

⑵工程施工单位应根据工程规模,建立保卫、消防组织,配备保安、消防人员。 ⑶施工组织设计要有保卫、消防措施方案及设施平面布置图,需要制定治安保卫和消防工作方案。

⑷施工现场要建立门卫和巡逻护场制度,护场守卫人员要佩戴执勤标志,实行凭证件出入的制度。

⑸要加强对包工队的管理,掌握人员底数,签订治安消防协议。非施工人员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫工作负责人批准

第五章、工程施工的重点和难点

1、工期紧:本工程根据计划,从施工到交工验收共计150日历天,所以必须合理安排各阶段的工作时间及相互交接时间,且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。

2、施工范围大:本工程为单层轻钢结构局部三层,各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少材料的二次搬运,须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。

3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。

4、钢结构抛丸处理:钢结构加工制作的表面处理直接影响钢结构的使用寿命,是钢结构工程的重点,为确保工程质量,钢结构采用多头抛丸处理。

5、屋面的防水:本工程屋面为彩钢板自防水结构屋面,,彩钢板屋面的施工质量是工程的重点,为确保屋面防水效果,屋面彩钢板采用防水效果好的V470型360度咬合的彩板,咬口紧密,屋面板跨度较大,为避免彩钢板现场搭接,屋面板采用现场压制。

6、屋面板的安装:屋面板生产后怎样吊至屋面,并逐件安放到位,特别是超长板以及屋面板咬合如何达到紧密,整齐,稳固是工程的难点。

7、彩色钢板铺设及固定:彩色钢板铺设顺序,原则上是由上而下,由常年风尾方

钢结构安装施工方案