一、工程概况

二、模板选用和支撑方案

三、模板的安装

四、模板的设计计算

五、模板安装质量要求

六、模板安装质量的控制措施

七、模板拆除的注意事项

八、施工安全保证措施

九、应急预案

十、监测监控

1

一、工程概况

本工程为衡阳宝瑞置业有限公司开发的“恒大绿洲”住宅小区项目,湖南城市学院规划建筑设计研究院进行设计,工程所在地位于衡阳市华兴区,南面曙光路,北接天台路,东至晓霞路,西临彩霞路。用地周边市政配套较为齐全,建设场地交通较便利。本标段工程由6栋住宅楼和1栋综合楼组成,总建筑面积为104440.09㎡;建筑场地类别为Ⅱ类,建筑结构安全等级为二级,结构构件的耐火等级为二级,建筑结构设计合理使用年限为50年。其中6#~10#、14#栋为32层的剪力墙结构住宅楼,建筑抗震设防类别为丙类;抗震等级为二级,地基基础设计等级为甲级;砌体施工质量控制等级不低于B级。综合楼为4层框架结构,建筑抗震设防类别为丙类;非抗震建筑。地基基础设计等级为丙级;砌体施工质量控制等级不低于B级。

为保证砼成型的质量及模板重复使用次数,结合本工程实际情况及以往的施工经验,决定主要采用较为成熟的钢、木模支模技术,部分现浇构件采用新型模板及相应的支撑体系。并在施工前作周密的配模设计和支承体系技术参数的确定。

根据综合楼及6#~10#、14#栋施工图纸,现浇楼板厚度有100mm、110mm、120mm、130mm、150mm,其中以120mm厚板为主,现浇梁尺寸有200×500mm、250×500mm、200×650mm、250×650mm、200×700mm等多种,其中主要以200×500mm、200×700mm为主,在梁模计算时按200×700mm计取。

二、模板选用和支撑方案

本工程主体施工模板多选用双面酚醛覆膜竹胶板和组合钢模板,采取穿双扣对拉镙杆或对拉钢片,钢管与对拉片加固,钢管支撑系统。基础部分采用砖胎模。

1、基础梁、承台:采用MU10普通烧结粘土砖用M7.5水泥砂浆砌筑的砖胎模。砖胎模外侧采用粘土回填。

2、柱:选用10mm厚酚醛覆膜竹胶板拼模。模板整体刚度的加强由纵横背杠承担,背杠与模板的连接采用穿墙对拉镙杆+双蝶形扣连接。框架柱的整体稳定采用钢管支撑。

3、梁:选用10mm厚双面酚醛覆膜竹胶板拼模。采用钢模夹控制梁截面尺寸,当梁高较大时,在梁侧模穿对拉镙杆以加强支撑。

4、剪力墙:选用10mm厚双面酚醛覆膜竹胶板拼模。采用墙中穿对拉镙杆+双蝶形扣连接,钢管支撑系统。

2

5、现浇楼板:选用10mm厚双面酚醛覆膜竹胶板、龙骨采用100×50木方平铺,其间距为150mm。板缝平接,接缝处先用腻子刮填,再用不干胶带封缝。采用钢管脚手架支撑。

6、楼梯模板:底模采用10mm厚双面酚醛覆膜竹胶板,龙骨采用100×50木方平铺,其间距为200mm;楼梯侧模板采用定尺δ=50mm木模,锯成锯齿形,楼梯踏步模板采用定尺δ=50mm木模。采用钢管脚手架或木脚手架支撑。

三、模板的安装

1、梁模板的安装 1.1、梁模板的安装顺序

放线→搭设支模架→支梁底模→绑扎钢筋、安垫块→支梁侧摸→固定梁模夹→支梁、剪力墙、(暗梁、暗柱)节点模板→检查校正。

1.2、梁模板的安装方法

先支梁底模,标高同异形柱模上口平,再根据50cm水平线校核一次,根据楼层面上已弹梁高的外框线,用线锤校准梁底模的位置。用扣件拧紧梁底模位置无误后,支梁侧模,并加以临时支撑,再支梁的两侧支承架管。若梁高超过700mm,应加设高φ12对拉螺栓,梁侧模宜沿梁的长度方向横排,端缝错开,配板长度需为梁净跨;但配板长度和高度应根据剪力墙或柱和楼板交接情况而定,具体情况具体对待。随后按照《砼结构施工及验收规范要求》,当梁跨度等于或大于4000mm时,应按全跨度1/1000~3/1000起拱。

2、现浇柱、现浇剪力墙模的安装 2.1、支模程序

放线→设置定位基准→水泥砂浆支承面→搭支撑→调直纠偏→安装异形柱模→全面检查校正→模体固定→清除柱模内杂物→封闭清扫口。

2.2、支撑方法:

柱、现浇剪力墙模采用大钢模板,模顶与梁交接处,要留出缺口,缺口尺寸即为梁的高及宽。安装柱模时,在放好的异形柱边线上用砂浆找平,以使异形柱支撑时方便校正,防止异形柱底漏浆。

2.3、剪力墙:墙体厚度采用穿墙对拉镙杆控制,模板整体刚度的加强由纵横背

3

杠承担,背杠与模板的连接采用穿墙对拉镙杆连接。基础层时,采用组合钢模+U形卡,穿墙对拉钢片边接。

2.4、若有异形柱尺寸不符合模数,故在组合钢模时同时应配木模调整模数,木模与钢模采用穿心螺栓连接,间距同钢模U型卡孔间距.与砼接触面刨光,宽大与相差模数相同。

3、楼板模板的安装方法。 3.1、材料选用:φ48钢管,壁厚3.6mm,70×100木方,10厚酚醛覆膜层板,拼缝用塑料胶纸粘贴,材料要经过严格挑选,找平杆要直,木方高差不大于2mm,层板厚薄均匀方正。 3.2、具体操作方法:班组熟悉图纸,按模板工程师下达的模板拼模图准备材料,配制模板,并编写号码,安装时对应安装。 3.3、搭设钢管模板支架、设找平杆,严格按标高布线检查后,上侧铺70×100木方,上铺10mm厚覆膜模板。 3.4、关键部分控制处理: 标高控制:找平杆,木方都要拉通线检查,班组自检、模板专业工程师复查,质安员最终检查合格后方可铺层板,层板铺好后,再架水平仪检查、调整,使整个板底高差<3mm。 3.5、接缝处理:层板选用方正,接缝宽度不大于2mm,先用腻子补缝,再用胶纸粘贴。 3.6、拆模:所配小模放中间,横向边截成45°斜角,背面用沉头螺栓焊接拉钩,拆模时先拆小模,再拆其余模板。模板拆除后,分编号堆码,清理、刷脱模剂,留待下次使用。 4、楼梯模板安装: 楼梯模板采用10厚覆模板、方木及70厚木板。具体安装方法见下图: 50mm厚木挡板50mm厚木板成锯齿踏步状 Φ48钢管横杆拉杆<900防水胶合板 4

四、模板的设计计算

模板工程是保证混凝土施工质量、加快施工进度的关键环节,模板工程必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠承受现浇混凝土的自重、侧压力及施工过程中所产生的荷载。

1、模板及支撑的设计

梁、柱、剪力墙、现浇板模多采用双面酚醛覆膜竹胶板,支撑系统采用扣件式钢管脚手架。

2、模板支撑系统验算 2.1、楼板模板结构验算

模板支架搭设高度为3.00米,搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1米,立杆的横距 l=1米,立杆的步距 h=1.50米。梁顶托采用10号工字钢。