好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整word版)继电保护教材(超实用)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一章 绪 论

第一节 电力系统继电保护的作用

一、电力系统的故障和不正常运行状态

1. 电力系统的故障:三相短路f (3)、两相短路f (2)、单相短路接地f (1)、两相短路接地f (1,1)、断线、变压器绕组匝间短路、复合故障等。

2. 不正常运行状态:小接地电流系统的单相接地、过负荷、变压器过热、系统振荡、电压升高、频率降低等。

二、发生故障可能引起的后果是:

1、 故障点通过很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障设备烧坏;

2、 系统中设备,在通过短路电流时所产生的热和电动力使设备缩短使用寿命;

3、 因电压降低,破坏用户工作的稳定性或影响产品质量;破坏系统并列运行的稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。

事故:指系统的全部或部分的正常运行遭到破坏,以致造成对用户的停止送电、少送电、电能质量变坏到不能容许的程度,甚至毁坏设备等等。

三、电保护装置及其任务

1.继电保护装置:就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

2.它的基本任务是:

(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件(设备)从电力系统中切除,使非故障部分继续运行。

(2)对不正常运行状态,为保证选择性,一般要求保护经过一定的延时,并根据运行维护条件(如有无经常值班人员),而动作于发出信号(减负荷或跳闸),且能与自动重合闸相配合。

第二节 继电保护的基本原理和保护装置的组成

一、继电保护的基本原理

继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。

1、 利用基本电气参数的区别

发生短路后,利用电流、电压、线路测量阻抗等的变化,可以构成如下保护。 (1)过电流保护:反映电流的增大而动作,如图1-1所示,

(2)低电压保护:反应于电压的降低而动作。

(3)距离保护(或低阻抗保护):反应于短路点到保护安装地之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作。

2、利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差别。

如图1-2所示双侧电源网络。规定电流的正方向是从母线流向线路。正常运行和线路AB外部故障时,A-B两侧电流的大小相等相位相差180°;当线路AB内部短路时,A-B两侧电流一般大小不相等,相位相等,从而可以利用两侧电流相位或功率方向的差别可以构成各种差动原理的保护(内部故障时保护动作),如纵联差动保护,相差高频保护、方向高频保护等。

1

3、对称分量是否出现

电气元件在正常运行(或发生对称短路)时,负序分量和零序分量为零;在发生不对称短路时,一般负序和零序都较大。因此,根据这些分量的是否存在可以构成零序保护和负序保护。此种保护装置都具有良好的选择性和灵敏性。

4、反应非电气量的保护

反应变压器油箱内部故障时所产生的气体而构成瓦斯保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成过负荷保护等。

二、继电保护装置的组成

继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下,都是由三个部分组成的,即测量部分、逻辑部分和执行部分,其原理结构如图1-3所示。

图1-3 继电保护装置的原理结构图

1、测量部分 测量部分是测量被保护元件工作状态(正常工作、非正常工作或故障状态)的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较。从而判断保护是否应该起动。

2、逻辑部分 逻辑部分的作用是根据测量部分各输出量的大小,性质,出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。

3、执行部分 执行部分的作用是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发出信号,跳闸或不动作等。

举例说明:

2

第三节 对继电保护的要求

一、选择性 选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保

证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。如图下图所示

d3点短路:保护6动作,6QF跳闸;保护6或6QF拒动,5QF跳闸;

d2点短路:保护5动作,5QF跳闸;保护5或5QF拒动,2QF、4QF跳闸;

d1点短路:保护1和保护2动作,1QF跳闸、2QF跳闸;保护2或2QF拒动,4QF跳闸。 主保护:能有选择性地快速切除全线故障的保护。

后备保护:当故障线路的主保护或断路器拒动时用以切除故障的保护。 近后备保护:作为本线路主保护的后备保护。

远后备保护:作为下一条相邻线路主保护或开关拒跳后备保护。 二、速动性 速动性是指尽可能快地切除故障

短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。

三、灵敏性 灵敏性是指对保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。保护装置的灵敏性,通常用灵敏系数来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越高,反之就越低。

四、可靠性 可靠性是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝

动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。

以上四个基本要求之间,有的相辅相成,有的相互制约,需要针对不同的使用条件,分别地进行协调。 此四个基本要求是分析研究继电保护的基础,也是贯穿全课程的一个基本线索。根据保护元件在电力系统中的地位和作用来确定具体的保护方式,以满足其相应的要求。

第四节 继电保护技术发展简史

继电保护的发展是随着电力系统和自动化技术的发展而发展的。 在20世纪50年代及以前,电磁型继电器。 60年代,整流型元件组成的装置。

3

(完整word版)继电保护教材(超实用)

第一章绪论第一节电力系统继电保护的作用一、电力系统的故障和不正常运行状态1.电力系统的故障:三相短路f(3)、两相短路f(2)、单相短路接地f(1)、两相短路接地f(1,1)、断线、变压器绕组匝间短路、复合故障等。2.不正常运行状态:小接地电流系统的单相接地、过负荷、变压器过热、系统振荡
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0bazu30soi1wxgu8k8be9y6ym8c7hv00ms6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享