一 主要工艺流程 1、供热系统 1.1一级管网系统

热电厂(电厂换热首站)生产出 130℃ 的高温热水,高温热水经一级管网供水管输送,进入本工程的热力站经过换热器换热,水温降到70℃,然后经一级管网回水管输送,70℃ 热水回到热电厂(电厂换热首站)加热至130℃供出。 1.2、二级管网系统

热力站热交换器通过与一级管网的高温水换热后, 生产出 90℃的低温热水,通过二级管网的输送,进入热用户水温降到65℃,然后经二级管网回水管输送,进入热力站经循环水泵升压后进入热交换器。

一级供热管网和二级供热管网通过热力站以间接的形式连接。一、二级供热管网均为闭式循环系统。 2、应急补水系统

本工程供热范围大,作为一项民生工程,影响力广。为保证供热的安全性和事故状态下的补水应急能力,选取补水能力较大的热力站作为应急补水点。同时考虑如果事故发生在不同的干管处,可关断该干管阀门,利用就近的应急补水点进行补水。 二 供热工艺流程图

一级网供水管130℃二级网供水管90℃电厂首站热力站热用户一级网回水管70℃二级网回水管65℃第二章 工程主要施工方法

一 支墩、检查井土建工程施工方案 1、主要工序施工及质量控制 1.1施工测量

1.1.1 标高控制测量

建(构)筑物基础和设备基础标高依据现场提供的标高

基准点及图纸标注严格控制标高。

1.1.2 测量定位

挖土前由测量人员依据施工图测设基础定位中心线,并在相应的位置留设标志。放线工根据测量给出的中心线标志,施放中心线,并根据放坡系数及操作面定出挖土线。挖土时由测量工跟班控制标高。

1.1.3 沉降观测

因各个热力站分布分散,因此在各热力站设备安装阶段依据原有建(构)筑物进行沉降观测,施工过程中进行不间断沉降观测,以获取数据。

1.1.4测量精度主要保证措施

(1)测量仪器均需经过法定计量检测部门检测鉴定合格,且在使用有效期内。

(2)现场使用的钢卷尺必须经过法定计量检测部门的检测合格后方可使用。

(3)钢尺丈量时按检定状态使用。 1.2 砼工程材料要求

1.2.1 钢筋材料要求

(1)钢筋砼Ⅲ级钢筋,其性能应符合图纸和规范的要求,每批钢筋均要有合格证书。

(2)每批钢筋进场后,均要进行外观检查,并根据规范要求,对钢筋进行复检,向业主、监理和投资单位工程师报验;复检合格验收后,方可使用。 1.2.2 水泥的材料要求

(1)业主、监理及投资单位人员有权对搅拌站砼的水泥、砂、石、外加剂等材料质量和质量管理情况进行检查。

(2)砼用水泥应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-2007规范规定的质量要求,每批水泥都要有合格证书,使用前都应向监理单位工程师报验,并按规范规定进行复检,复检7天强度报告和其它指标合格并经业主、监理和投资单位同意后方可使用,最后补28天的强度报告。

(3)业主、监理及投资单位对水泥质量有怀疑或生产日期超过3个月时,应按规定重新进行取样检验。 1.2.3 砂

(1)本工程用砂,其质量应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-2012 中的要求。

(2)每批砂进场后,供货单位应提供产品合格证及检验报告,按≤400m为一验收批,每验收批进行复检,复检时至少应进行细度模数、颗粒级配、含水量和泥块含量检验。 1.2.4 石子

(1)石子应采用坚硬的碎石,石子的质量要求应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-2011 中的要求。

(2)石子颗粒尺寸不应超过结构最小边尺寸1/4和钢筋最小间距离的3/4。在二层或多层分布钢筋结构中,不得超过钢筋间距离的1/2,并应满足泵送砼的要求。

(3)供货单位应提供产品合格证及质量检验报告,按≤400m为一验收批,每验收批进行复检,复检时,至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量及针片状含量检验。 1.2.5 外掺剂

(1)外掺剂应有生产厂家的合格证明材料或经有关部