第十章 主要施工工艺及专项方案

第1节 电气工程施工方案及工艺

1 电气工程概述 1.1 施工范围

电气系统包括配电系统、动力系统、照明系统,接地系统,智能照明控制系统。

序号 系统名称 施工范围 动力系统,包括变电室低压柜出线至末端配电箱的所有配管配线。 完成本工程电缆桥架、线槽、母线的安装、穿防火分区洞口的封堵(包含动力系统 防火封堵材料)、桥架的防锈及接地连接等。 完成所有电力和动力电源接入相应配电箱或控制箱。风机盘管、通风设备等的供电或控制系统均属于本次招标范围。 照明及插座系统非精装区域由配电箱出线至用电末端的所有配管配线及照明系统 开关插座的供应及安装。精装修区域的开关、灯具、插座由精装修承包单位施工,机电单位预留至配电箱。 按图纸完成土建单位负责的接地干线(接地扁钢甩出或者预埋铁板)之后接地系统 的所有一次机电系统接地工作的安装、调试及验收工作:包括但不限于等电位端子箱和接地测试端子箱的预埋及安装调。 智能照明控制系统 智能照明控制系统的线管、电线、设备及其附件在本次招标范围内 1 2 3 4 1.2 系统说明

序号 系统名称 低压配电系统 内容概述 低压配电电压等级为220/380V,50HZ,低压电源均从低压配电房引出。 消防负荷及一级负荷采用双回路供电,在末级配电箱处设置自动切换装置。二级负荷在适当位置互投后,用专线送到用电设备上。三级负荷采用单电源供电。标准层采用树干方式供电,较为分散的负荷采用链接方式供电。 本工程照明配电系统包括普通照明和应急照明系统,应急工作照明包括:备用照明,疏散及安全照明。 普通照明由低压系统的全封闭型三相五线母线供电,应急照明双回路供电。普通配电干线采用WDZ-YJY-1kV电缆,消防配电干线采用矿物绝缘电缆。 走道选用嵌入式节能型筒灯,办公用房选用嵌入式格栅荧光灯;无吊顶场所荧光灯为管吊式或吸顶安装,荧光灯灯管为节能型(T5)灯管等。 本建筑物防雷按二类防雷建筑物设防,与大楼其他接地系统共享接地网,接地电阻要求不大于1欧姆,实测不满足时,要求增设人工接地极。 低压配电系统接地型式为TN-S系统。 变配电室、消防控制室、通讯机房、综合布线设备间、弱电机房、配电间、弱电间等设置接地端子。 1 2 照明及插座配电系统 3 防雷及接地系统

4 本工程普通照明控制采用就地控制和智能照明控制,应急照明采用就地和消防中心控制。 智能照明各功能性用房及公共场所的照明,采用照明配电箱就地控制并纳入建筑设控制系统 备监控系统统一管理,以实现照明节能管理与控制。大空间区域采用分布分区域智能照明控制。 2 电气工程施工组织流程

施工准备、深化设计电气工程施工地下室电气工程施工预留预埋裙楼电气工程施工预留预埋北塔楼电气工程施工预留预埋南塔楼工程施工预留预埋楼层内桥架安装楼层内桥架安装楼层内桥架安装楼层内桥架安装竖井内桥架安装竖井内桥架安装竖井内桥架安装竖井内桥架安装电线管安装电线管安装电线管安装电线管安装接地线敷设接地线敷设接地线敷设接地线敷设配电箱、柜安装配电箱、柜安装配电箱、柜安装配电箱、柜安装封闭母线安装封闭母线安装封闭母线安装封闭母线安装电线、电缆敷设电线、电缆敷设电线、电缆敷设电线、电缆敷设照明器具安装等电位连接及设备接地线路绝缘测试、设备检查接线照明器具安装等电位连接及设备接地线路绝缘测试、设备检查接线地下室变配电系送电变配电系统运行调试照明器具安装等电位连接及设备接地线路绝缘测试、设备检查接线北塔楼变配电系送电变配电系统运行调试照明器具安装等电位连接及设备接地线路绝缘测试、设备检查接线南塔楼变配电系送电变配电系统运行调试工程移交

3 配电箱安装 3.1 工艺说明

各层照明配电箱,除竖井、防火分区隔墙上明装外,其他均为暗装(剪力墙上除外);其中一般场所安装高度为底边距地1.8m,配电间、机房等场所安装高度参考动力箱的安装高度。

动力箱、控制箱除竖井、机房、车库、防火分区隔墙上明装外,其他均为暗装,箱体高度:600mm以下,底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上,为落地式安装,下设300mm基础。

控制按钮、按钮箱为:挂墙安装,安装高度为底边距地1.4m。

3.2 工艺流程 3.2.1

壁挂式配电箱安装工艺流程

铁架固定弹线定位暗装配电箱试运行验收绝缘测试箱体固定箱内配线明装配电箱盘面组装

3.2.2 落地式配电箱安装工艺流程

基础型钢制作安装试运行验收柜搬运吊装配电柜测试母线电缆压接柜内配线校线

3.3 施工准备

项目 内容 土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求; 墙面、屋顶粗装完毕,无漏水,门窗玻璃安装完、门上锁; 安装配电箱盘面前,抹灰、粗装应完成。 吊装搬运机具:手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等;安装工具:手电钻、电锤、电焊机、测试检验工具、送电运行安全用具等。 作业条件 主要机具 3.4 进场验收

序号 1 检验部位 相关资料、参数的核查 检验内容 按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 检验方法 2 3 箱(柜)外观 箱(柜)本体外观检查应无损伤及变形,柜体应有一定的检查 机械强度,周边平整无损伤,油漆完整无损。 箱(柜)内部 电器装置及元件齐全,无损伤、裂纹等缺陷,二层底板检查 厚度不小于1.5mm。 箱(柜)及其支架接地支线敷设 连接紧密、牢固,接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。单线系统图正确、清晰。 对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级兆欧表,二次线接线正确,排列整齐,固定牢靠,导线与电器或端子排的连接紧密,回路编号清晰、齐全,采用标准端子头编号,每个端子螺丝上接线不超过两根。 完整齐全,固定可靠。操动部分动作灵活准确,按原理图逐台检查箱(柜)上的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。 观察和试操作检查 4 5 二次接线 6 电器元件 3.5 设备运输

控制屏的运输吊装:控制屏的吊装、水平转运任务量很大,在实施前要进行合理的计划,设备垂直运输可以采用外用电梯或塔吊,控制屏的水平转运可以采用液压叉车。

设备运输、吊装时注意事项:

道路要事先清理,保证平整畅通。汽车运输时,用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。

设备吊点:控制屏顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内;无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上,吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。

3.6 安装工艺 3.6.1

弹线定位

根据设计要求找出配电箱(柜)位置,并按照箱(柜)的外形尺寸进行弹线定位,弹线定位的目的是找出预埋件或者膨胀螺栓的位置。

3.6.2

配电箱挂墙明装

在混凝土墙上采用金属膨胀螺栓固定配电箱时应根据弹线定位的要求找出准确的固定点位置,用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞平直不得歪斜。

在轻钢龙骨隔墙上安装配电箱时应注意配电箱安装位置应正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配。配电箱的所有进出电线导管及开孔处须有保护措施,以防止损坏电线电缆。

配电箱明装做法:

配电箱在混凝土墙上明装 符号说明: 1-支架 2-钢管 3-配电箱 4-接地线 5-膨胀螺栓 6-墙体 配电箱在轻钢龙骨隔墙上明装 符号说明: 1-铆钉 2-配电箱 3-竖龙骨 4-墙体 5-机螺丝 6-角钢