好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

耗的核实,应根据测试结果结合光纤衰减检验 3 铜导线电特性 护层对地绝缘 1、直流电阻、不平衡电阻、绝缘电阻竣工时应每对铜导线都进行测试;验收时抽测应不少于铜导线对数的50% 2、竣工时应测每对铜导线的绝缘强度,验收时根据具体情况抽测 直埋光缆竣工及验收时应测试并作记录 4 5 接地电阻 竣工时每组都应测试;验收时抽测数应不少于总数的25%

11 传输设备安装工程 第十章 施工前的检查 第一节 传输室环境要求

第10.1.1条 在安装工程开始前,必须对传输室的建筑和环境条件进行检查,具备下列

条件方可开工:

1、 土建工程应符合设计要求并已全部竣工。室内墙壁须充分干燥,门窗安装齐全,油

漆工作完成;

2、 地面平整光洁,地面面层材料应符合设计要求;

3、 预留孔洞及预埋件数量、位置、尺寸应符合施工图纸的要求; 4、 照明、电源、通风、采暖等设备安装完毕,并能提供使用; 5、 室内的温湿度应符合环境指标要求。

第二节 安全要求

第10.2.1条 传输室内必须配备消防设备。对于无人(或夜间无人)值守的传输室应配

备消防报警设备。

第10.2.2条 室内不同电压的电源插座应有明显标志。 第10.2.3条 室内严禁存放易燃、易爆等危险物品。 第10.2.4条 地面预留孔洞应配有安全盖板。

第三节 器材清点和外观

第10.3.1条 施工前必须对器材进行清点和外观检查,其结果应做详细记录,并符合下列要求:

1、 器材的型号、规格、数量应符合订货同及设计要求; 2、 器材外观应无受潮、破裂、缺损现象; 3、 设备插件应无震裂、损坏、锈蚀、脱落等; 4、 设备附件及技术资料齐全。

第10.3.2条 器材清点完毕后应妥善保管。

第十一章 设备安装 和一节 安装铁架、机架

第11.1.1条 所有铁架和机架的安装位置应符合平面设计图。

第11.1.2条 铁架立柱应垂直,上下两端相差应不大于立柱全长的1%。

第11.1.3条 铁架的上梁,连固铁应平直、无明显弯曲,其水平偏差每米应不大于2毫

米。

第11.1.4条 铁架对墙支撑应符合设计图纸的要求。

第11.1.5条 数字和音频子板的安装位置应符合设计要求,各咱标志完整齐全。 第11.1.6条 跳线环装置牢固,排列整齐,上下、前后均应保持在一直线上。 第11.1.7条 所有铁架的接地安装均应良好。

第11.1.8条 各种螺丝必须拧紧,同一类螺丝露出螺帽的长度应一致。 第11.1.9条 安装水平电缆走道及槽道应符合下列要求:

1、 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得超过50毫米; 2、 水平电缆走道边铁应与框架横梁保持水平行,其水平偏差每米应小于2毫米; 3、 各横铁的长度、规格应一致,安装后的横铁应与边铁垂直,并保持水平; 4、 水平电缆走道支铁应与边铁垂直,各支铁应成一直线。

第11.1.10条 垂直电缆走道应与地面保持垂直,无倾斜现象,垂直偏差应小于3毫米。 第11.1.11条 吊架的安装应符合施工图的规定,吊架安装要牢固、整齐,无歪斜现象。 第11.1.12条 铁件的油漆应完整、无损,如需补漆,其颜色与原漆色应基本一致。 第11.1.13条 电缆走道穿过楼板或墙洞的地方,应加装木框保护。电缆放绑完毕后,应

用盖板封住洞口,木框和盖板的漆色应与地板或墙壁的颜色基本一致。

第11.1.14条 安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水

平方向的间隔均匀,安装后的走道应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象。

第二节 布放局内电缆和跳线

第11.2.1条 电缆的规格程式应符合设计要求、直流电特性符合国家或部颁标准。 第11.2.2条 电缆布放路由应符合施工图纸的规定。

第11.2.3条 走道电缆捆绑要牢固,松紧适度、紧密、平直、端正。绑扎线扣要整齐一

致。

第11.2.4条 电缆下弯应均匀圆滑,起讫点以外部分应顺直,电缆弯的曲率半径应不小

于电缆直径或厚度的10倍,超过10根电缆的电缆堆,曲率半径应不小于60毫米。

第11.2.5条 槽道内电缆应顺直,无明显扭绞和交叉,电缆不溢出槽道。拐弯适度,无

死弯,电缆进出槽道部位应绑扎。

第11.2.6条 电缆不得有中间接头。

第11.2.7条 电缆下线从正面看应垂直,从侧面看应重叠平行。 第11.2.8条 布放跳线(包括同轴跳线)应松紧适度,整齐平顺。 第11.2.9条 同轴电缆接头的制作应符合工艺质量要求,接触良好。

第11.2.10条 设备电缆与电源线应尽可能走道布放,如果只能要同一走道内布放,其间

距应大于50毫米。

第11.2.11条 架间电缆及布线的两端必须有明显标志,不得错接、漏接。插接部位应紧

密牢靠,接触良好。插接端子不得折断或弯曲,架间电缆及布线插接完毕应进行整线,外观应平直整齐。

第三节 编扎、绕接电缆芯线

第11.3.1条 电缆剖头处应平齐,严禁损伤芯线及绝缘。 第11.3.2条 编线应符合以下要求: 1、 芯线应按色谱规定的色序分线;

2、 编扎线扣应松紧适度,扣距均匀,线束顺直,芯线保持自然扭绞,出线整齐准确。 第11.3.3条 焊点要牢固,光滑均匀,不得有冷焊、假焊、错焊。

第11.3.4条 电缆芯线采用绕接方法时应符合下列要求:

1、 电缆芯线绕接时,必须使用绕线枪,不得用手钳代替,线芯为 0.4~0.5 毫米时应绕6~8

圈,线芯为0.6~1.0毫米时应绕4~6圈; 2、 绕接应紧密,不得有叠绕;

3、 绕接芯线应从端子根部开始,不接触端子的部分不宜露铜。芯线不得有损伤。

第四节 外导体或屏蔽的接地

第11.4.1条 同轴电缆线对的外导体应在输出口接地。设计要求时,外导体在输入口也

要能接地。

第11.4.2条 高频对称电缆线对的屏蔽应在输出口接地。设计有要求时,高频对称电缆

线对的屏蔽在输入口也要能接地。

第五节 零附件安装

第11.5.1条 光、电端机及中继器机架、数字配线架和光配线架的零附件安装应牢固正

确。

第11.5.2条 光配线架上光纤活接头的安装应牢固正确,符合工艺要求。 第11.5.3条 端机框架、机架等处的熔丝容量应符合设备说明书。

第11.5.4条 各种可视指示灯的颜色应符合设备说明书规定。灯脚、灯座应接触可靠。

第五条 设备标志

第11.6.1条 设备名称可采用仿宋汉字,印刷体汉字或拼音字母(引进设备也可采用英

文印刷体),序号宜采用印刷体阿拉伯数字或英文字母。

第11.6.2条 设备编排及标志应按顺序进行并与设计相符。

第11.6.3条 设备标志应位置一致,整齐,字迹清晰、端正、均匀,名称统一,含意简

明。

第十二章 布线检查及通电试验 第一节 布线检查

第12.1.1条 核对局内布线系统应符合施工图的要求。各有关接触部位应接触良好。 第12.1.2条 电缆的规格程式应符合设计要求。

第12.1.3条 高频、音频回路均应进行布线绝缘测试并符合设计要求。

第二节 通电试验

第12.2.1条 传输室内电源盘电压应符合传输设备电源电压要求。

第12.2.2条 电源盘及机架的总熔丝、分熔丝容量应符合设备说明书规定。 第12.2.3条 各段电压降在人工满负荷条件下测试,均不应超过设计规定值。 第12.2.4条 切断电源检查紧急告警应能正常显示。接通电源紧急告警应能复原。

第十三章 光电设备本机测试 第一节 测试前检查

第13.1.1条 设备的指标测试应在产品出厂时进行,其性能应符合产品技术指标要求,

并应有指标测试记录。

第13.1.2条 检查和调整所有电路板的插接、布线、确保无误后,方可进行测试。 第13.1.3条 检查光、电端机的各种告警装置必须安装正确。

第13.1.4条 测试前应对测试仪表进行清洁校准。

第二节 光终端机本机测试

第13.2.1条 测试前应用清洁剂所有的连接器。

第13.2.2条 电源盘的供给电压和设备功耗应符合设备技术指标规定。

第13.2.3条 时钟频率的测试应在机盘的监测点上进行,测试结果应符合设备技术指标

规定。

第13.2.4条 光器件编流测试应符合设备测试指标要求。

第13.2.5条 光发送机的平均发送光功率测试结果应符合设计或合同规定,一般应在表

13.2.5所列范围内;

第13.2.6条 对于LD光源,消光比应符合设计或合同规定。一般应小于5%~10%。

-9

第13.2.7条 在市话网中,光接收机的接收灵敏度测试是误码率BER=1×10的条件下

测得的光功率值,其结果应符合设计或合同规定。一般应在表13.2.7所列范围内:

表13.2.5 传输容量 二次群 三次群 四次群 传输容量 二次群 三次群 四次群 光源类型 LD LED LD LED LD 光检测器 APD PIN APD PIN—FET APD PIN—FET -43~-41 -43~-40 -39~-36 平均发送光功率(dBm) -6~-3 -18~-15 -8~-4 -20~-17 -6~-3 表13.2.7 最低接收光功率 λ=1300nm λ=850nm -58~-56 -48~-46 -52~-50 备注 50%占空比 归零(RZ) 伪随机码测量 在长途光缆140Mb/s通信系统中,光接收机的接收灵敏度测试是在误码率BET≤=1×-10

10的条件下测得的平均光功率,对于PIN—FET光检测器应不劣于-36Bm,对于APD光检测器应不劣于-40dBm。

第13.2.8条 各公务通种接口测试应符合设备技术指标规定。 第13.2.9条 光端机主要波形的测试应符合设备技术指标规定。

第13.2.10条 告警检查测试应进行下列内容,并符合设备告警指标要求:

1、 电源故障; 2、 发送无光信号; 3、 接收无光信号; 4、 输入无PCM信号; 5、 输出无PCM信号; 6、 失步告警;

7、 对8448kb/s,-2048kb/s系统,BER达10-5;对更高比特率34368kb/s以上的

系统,BER达10-6(仅发出光告警指示); 8、 误码率达10-3;

9、 主备用系统自动转换; 10、 光源(尤指LD)性能恶化(仅发出光告警指示)。

第三节 再生中继器本机测试

第13.3.1条 再生中继器的测试项目应符合表13.3.1内容,测试指标应符合本章第二节

的要求。

第13.3.2条 远供电流的测试结果应符合设计要求。

表13.3.1 序号 1 2 3 4 5 6 7 测试项目 平均发送光功率 接收机灵敏 偏流 消光比(EXT) 靠警操作 公务道路接口 远供电源 140M局内中继器 √ √ √ √ √ √ √ 140M地下(半地下)中继器 √ √ √ √ √ √ √ 第四节 数字复用设备本机测试

第13.4.1条 电源盘上供给电压和设备功耗应符合设备技术指标规定。 第13.4.2条 时钟频率的测试应符合设备技术指标规定。

第13.4.3条 告警检查测试应进行下列内容,并符合设备告警指标要求; 1、 电源故障;

2、 支路输入端(2048kb/s,8448 kb/s,34368 kb/s)的输入信号消失; 3、 8448 kb/s(34368 kb/s和139264 kb/s)口输入信号消失; 4、 帧失位;

5、 在8448 kb/s(34368 kb/s和139264 kb/s)口收到来自对端复用设备的告警信号。 第13.4.4条 抖动特性应符合市内、长途光缆通信系统进网要求。

第13.4.5条 各数字群在接口处的脉冲波形特性,码型,比特率及容差,输入口一输出

口规定,阻抗连接电缆衰减等应符合国家标准GB7611—87“脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数”。

第五节 2048kb/s30路脉码调制复用设备指标测试 第13.5.1条 标称测试频率应选择1000Hz,但实际测试信号应避开8kHz分频,可在

1004~1020Hz范围内选取,最好大于1010Hz(鉴于多数仪器的现状,测试信号也可采用840Hz或900Hz)。

第13.5.2条 音频通路电平测试应符合下列要求: 1、 四线发、收电平测试如图13.5.2—1

测试信号标称频率为1000Hz,电平为—10dBm0。

测试在设备一端被测话路“四线发”塞孔和相对应端同一路“四线收”塞孔之间进行,接收电平偏差应在±0.6dB之内。

2、 二线发、收电平测试如图13.5.2—2。

测试信号标称频率为1000Hz,电平为—10dB0。

电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定

耗的核实,应根据测试结果结合光纤衰减检验3铜导线电特性护层对地绝缘1、直流电阻、不平衡电阻、绝缘电阻竣工时应每对铜导线都进行测试;验收时抽测应不少于铜导线对数的50%2、竣工时应测每对铜导线的绝缘强度,验收时根据具体情况抽测直埋光缆竣工及验收时应测试并作记录45接地电阻竣工时每组都应测试;验收时抽测数应不少于总数的25%11传输设备安装工程第十章
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0b8gb4oolk565jb3uu3x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享