跨越架搭设施工措施

一、 跨越情况

我项目部施工的330KV罗商线Ⅲ标段,跨越洛南县供电局、商洛供电局10KV线路多处,主要为:180#-182#丰支线,186#-187#煤矿干线,191#-192#跨35KV丰古线(方案已定为先钻后停电翻线),193#-194#与194#-195#两次跨南农线,在205-206、207-208、211#-212#3次跨越窄口线。施工303队、304队、305队跨越段在商洛局区内。

本工程采用张力架线工艺,施工作业时间较长,所以采用先停电搭设跨越架封顶保护,再恢复供电的施工方案。由于先架设地线1根,在导线线距之内,故依据导线线间距离S搭设跨越架,跨越架的宽度L与高度以及与带电体的电气距离应满足规范要求。

二、 施工方案

1、 仪器架在跨越档一侧的塔中心,对准另一塔中心,钉出与10KV跨越点中心桩。 2、 按导线横担每边宽S/2m,跨越架全长L=(S+4)/Sinθ,每边应按相应的横担长

加2米为垂直长度,考虑交叉角后要计算Sinθ

注:跨越架的搭设宽度根据跨越物的大小和重要性确定.按下式计算:

L=(S+4)/Sinθ

式中: L——跨越架宽度(米)

doc1

doc

S——本线路导线边线间距(米),需查图或实测。

θ——被跨越物与线路夹角,需测量 4——每边保证2米的裕度

3、 10KV距地面高度由于处于山坡、坎地,各处高度均不等,故跨越架立杆高度应按

现场确定,现场测出左边线、中线、右边线跨越点处10KV线高度后备料。

4、 采用Φ48×6米钢管搭设跨越架,立杆和大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于

0.6米。

5、 立杆间距为2米,大横杆间距为1.2米,土质松散时,地面必须固定扫地横杆以

防钢管下沉。

(a)通信光缆 (b)10KV以下电力线

6 5 doc2