二、深基坑支护
【例】关于灌注桩排桩支护的说法,正确的有(B.各种形式的排桩都适用于深基坑支护C.灌注桩排桩应采取间隔成桩的施工顺序D.灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于500mmE.水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提高一个强度等级进行配制【答案】ACDE
)。
A.适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级
【例】某工程项目地下2层,地上16层。基坑支护结构采用锚杆一排桩支护结构。在基坑施工前编制了相关专项施工方案以及施工监测方案,部分施工方案如下:灌注桩排桩和冠梁混凝土设计强度等级为C30,排桩直径为800mm;冠梁宽度与排桩直径相同,高度为400mm;锚杆自由段和锚固段长度均为5m,且自由段超过潜在滑裂面进入稳定土层的深度为1m。灌注桩排桩间隔成桩,间隔施工时间为24h,灌注桩桩顶泛浆高度超过设计标高500mm。
问题:指出锚杆一排桩施工方案中的不妥之处,并给出正确做法。
【解析】(1)锚杆自由段长度不应小于5m并应超过潜在滑裂面并进入稳定土层不小于1.5m;(2)土层锚杆锚固段长度不宜小于6m;
(3)锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。
(4)锚杆上下排垂直间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;
(5)锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m;(6)锚杆倾角宜为15°~25°,且不应大于45°,不应小于10°。
【参考答案】
不妥1:冠梁高度为400mm。
正确做法1:冠梁高度不宜小于梁宽0.6倍,即不小于800×0.6=480mm。
不妥2:锚杆锚固段长度为5m。正确做法2:锚杆锚固段长度不小于6m。
不妥3:锚杆自由段超过潜在滑裂面进入稳定土层的深度为1m。正确做法3:自由段超过潜在滑裂面进入稳定土层的深度应不小1.5m。