【例】建筑在施工期间的变形测量要求:沉、变、弹、斜、裂

(1)对各类建筑应进行沉降观测,宜进行场地沉降观测、地基土分层沉降观测和斜坡位移观测。(2)基坑及其支护结构变形观测和周边环境变形观测;对一级基坑应进行基坑回弹观测。(3)对高层和超高层建筑,应进行倾斜观测。(4)当建筑出现裂缝时,应进行裂缝观测。

【例】关于建筑施工期间变形测量的说法,错误的是()。

A.建筑变形测量精度等级分为特等、一等、二等、三等共四级B.各期变形测量应在短时间内完成。对不同期测量,应采用相同的观测网形、观测线路和观测方法,并宜使用相同的测量仪器设备

C.对于特等和一等变形观测,尚宜固定观测人员、选择最佳观测时段,并在相近的环境条件下观测

D.沉降观测基准点,在特等、一等沉降观测时,不应少于4个;其他等级沉降观测时不应少于3个

【答案】A

【例】某工程项目地下2层,地上16层,地基基础设计为甲级。基坑底面尺寸为80m×100m,一级基坑。施工总承包单位委托了第三方对基坑及其支护结构变形、周围建筑物、基坑回弹等进行重点监测。监测单位把基坑围护墙和基坑边坡顶部变形观测点沿基坑周边布置,且在周边中部、阳角处、受力变形较大处每边各布置了3个监测点,并在基坑开挖完毕后开始进行基坑回弹观测。基坑支护结构位移观测的周期根据施工进度确定,并从基坑围护结构施工开始,基坑开挖期间每7d对支护结构位移进行一次观测。

问题:指出基坑监测中的不妥之处,并给出正确做法。

【参考答案】

不妥1:施工总承包单位委托第三方对基坑进行监测。正确做法1:应由建设方委托具备相应资质的第三方进行监测。

不妥2:监测单位沿着周边中部、阳角处、受力变形较大处每边各布置了3个监测点。

正确做法2:监测点的间距不应大于20m(该基坑底面尺寸为80m×100m),且每边不少于3个监测点。则80m边至少设5个点,100m边至少设6个点。

不妥3:在基坑开挖完毕后开始进行基坑回弹观测。正确做法3:基坑回弹观测不应少于3次,第一次在基坑开挖前,第二次在基坑挖好后,第三次在浇筑基础混凝土之前。不妥4:基坑开挖期间每7d对支护结构位移进行一次观测。正确做法4:基坑开挖期间宜根据基坑开挖深度和基坑安全等级每1~2d观测1次,位移速率和位移量大时应每天1~2次。基坑开挖间隙或开挖及桩基施工结束后,且变形趋于稳定时,可7d观测1次。