好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塔机附着实用标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

塔机附着实用标准

重庆华硕建设有限公司

塔机附着安装标准

二○一○年十二月

目 录

1、塔吊附墙的位置设置方案: ............................... 3 1)、厂家的安装位置要求 ................................... 3 2)、实际施工时的安装位置分析 ............................. 3 3)、两种附墙设置方案的经济比较 ........................... 5 2、塔吊附着的安装技术要求: ............................... 6 1)、安装角度: ............................................ 6 2)、预埋铁件处梁的加固处理措施 ........................... 7

1、塔吊附墙的位置设置方案

1)、厂家的安装位置要求

这里仅以升立的QTZ40塔机为例进行说明,其它型号的塔机由于其参数不同,附墙的安装位置略有区别,须参考各自厂家的说明书进行设置。

升立QTZ40(4210)塔机厂家对附墙位置的要求如下表所示:

支点离其基础顶面的高度(M) 附墙间的间距附墙编号 第一道 第二道 第三道 标准位置 23 40 58 允许范围 19-23 38-40 56-58 (M) 23 17 18 塔机附着实用标准

第四道 75 73-75 17 厂家要求塔机附墙以上的自由高度不得高于18M,塔机的独立高度为31M。由上表可以瞧出,塔机附墙间的间距大约在六层楼左右。

2)、实际施工时的安装位置分析

塔机起吊材料时,吊钩加上吊绳与材料所占空间的尺寸大约在2、5-3米左右,吊钩顶至塔吊起重臂下沿的最小高度(起吊高度限位下,吊绳的最小长度,)大约为1米,起重材料下沿至障碍物(或工作面)的最小间隙约1米,那么塔机的起重臂下沿至障碍物的最小工作高度要求为6米左右。

如下图所示

因此如果要满足起吊的正常工作,塔机的第一道附墙必须在塔身高度为31-6=25米的位置安装。但实际施工中从预埋附墙铁件到附墙支撑的安装有个养护期的问题,在此期间,楼层的工作面上要搭设内外架,只要外架起来了,那么塔吊的起重臂到内外架的顶部的空间就不够最小工作间隙的要求了。

从升立塔吊的厂家提供的产品说明书来瞧,本款塔机对附墙支撑的水平推拉力要求为126KN!这就是一个非常大的荷载,如果拿建筑物的结构承载力来作比较的话,它相当于一根承受10平米左右现浇板的梁的结构承载力,而且附墙的荷载方向就是水平的,在梁的不利受力方向。因此,塔机附墙的预埋铁件所在的梁柱砼须达到C25以上的强度才能进行附墙支撑的安装。一般来

塔机附着实用标准

说,现在的现浇梁板砼设计标号在C30左右,C30商砼如果要达到C25的强度就就是在200C的气候条件下也要一周左右。

一周的时间大概就是一层楼的施工周期,因此前述的起重高度还须加上一层楼的工作高度,大概按3米进行测算吧。那么本款塔机的首次附墙位置在实际操作中应按31-6-3=21米左右进行控制。也符合厂家要求的首道附墙位置要求。

后续的附墙位置,厂家的要求大致就是17-18左右。从目前本公司各个项目的塔吊附墙的设置来瞧,多就是以四层楼一道来实施的。当然这肯定符合厂家的要求。之所以这样设置附墙,也就是想节约一道附墙的安拆与租金,但到了须安装附墙那一层时,由于起吊高度不够了,施工又不想停,就提前把附墙支撑焊上去,在附墙铁件预埋所在的楼层砼浇筑三天左右就必须要焊上去,否则会影响后序的施工。正就是基于这种作法,造成本公司绿地三期、奥园七期与医科大学三个项目的塔机附墙铁件拉断的重大安全隐患。也有项目因为附墙未能及时焊装造成该栋楼停工的情况。

3)、两种附墙设置方案的经济比较

下面本探讨一下二道以上附墙支撑的设计方案。由于厂家对本款塔机附墙以上的自由高度限制在18米以内,同样的道理,本把塔吊起吊材料的最小工作高度6米,以及养护期内的施工高度3米扣除:18-6-3=9米。如果要达到既不影响现场的正常施工,又保证附墙铁件梁板的砼强度达到承载力要求,就应三层一次附墙!

三层一道附墙,比起厂家要求的17-18米一道附墙差不多要多一倍的附墙,租金与费用肯定高,那么我觉得可以考虑在安装了上面几道附墙后,间一个拆一个附墙,只要达得到厂家要求的17-18一道附墙的要求就可以。下面

塔机附着实用标准

本以三十三层的高层建筑施工为例,比较一下传统的四层一附墙的方案与三层一附然后部拆除的费用差别。

附墙的设置位附墙租附墙的设置位附墙租置(层) 期(天) 备注 置(层) 期(天) 7 245 7 245 10 15 15天后拆除 11 225 方方13 215 15 195 案16 15 15天后拆除 案19 185 一 二 19 185 23 165 22 15 15天后拆除 27 145 25 155 31 125 28 15 15天后拆除 31 125 结构施工按5天一层楼,结构施工完成后120天拆除塔吊测算 从上表计算可得:方案一附墙支撑的租期总计为985天*套,方案二的附墙支撑租期总计为1285天*套。就算租赁商加收租期很短的四套附墙的安拆费,每套安拆费约300元,共4×300元=1200元。方案一的租金与安拆费:1200+9850=11050元,也比本传统的附墙安装方案费用:12850经济。如果塔机的租期比测算期更长,方案一更优。

2、塔吊附着的安装技术要求

1)、安装角度:

(1)从目前司属各个项目的附墙支撑的安装情况来瞧安装角度有些问题:①附墙的套框与支撑不在一个水平面上,而且倾斜角度比较大;

②支撑与建筑物(临塔机面)的夹角不合理; (2)安装要求:

①、厂家的说明书中明确规定附墙撑杆的水平倾斜度不得大于200MM; ②、撑杆与建筑物的安装夹角以35-50度为宜。超过此角度,撑杆及焊缝的受力不合理,对塔机各个方向的约束能力不对等。

塔机附着实用标准

2)、预埋铁件处梁的加固处理措施

前述已提到撑杆的设计荷载为126KN,即铁件与梁(柱)的水平承载力要求。实际上结构设计时并未考虑这一巨大的水平荷载,我司近期已有几个项目的塔机附墙铁件出现被拉出来的事故(也造成边梁的破坏),有一个重要的原因,就就是没有采取锚固铁件的梁进行单独的加固措施。因此我必要规范这一块儿的施工。

(1)、砼强度

预埋附墙铁件的砼强度须达到C25以上才能进行焊接。C30砼须养护五天以上,如果时间很紧就只有提高砼的浇筑等级。

(2)、钢筋加固

①、支撑点所在的梁,特别就是铁件所在的位置,其箍筋须按主次梁的支座构造设加密箍各三道以上。

②、增加梁的扭筋,在梁的两个侧面布置¢14@100的加强钢筋以维持梁的水平抗拉力。如果梁上有现浇板,这种加强筋,可以用废钢筋仅加固铁件所在的位置。

(3)、附墙的锚固环位置

锚固环宜装设在塔身标准节对接处或设置在有水平腹杆处,塔身节主弦杆应视需要加以补强。锚固环必须牢固、紧密地箍紧塔身结构,不得松脱。

(4)、撑杆与铁件的焊缝

①、撑杆与铁件的焊接须有焊工上岗证的人员来实施。 ②、其焊缝不得短于10CM,且撑杆与铁件进行双面搭接焊。

塔机附着实用标准

塔机附着实用标准重庆华硕建设有限公司塔机附着安装标准二○一○年十二月目录1、塔吊附墙的位置设置方案:...............................31)、厂家的安装位置要求...................................32)、实际施工时的安装位置分析..
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0b3vf1eiov75cln2z0an3ef8l940h6007ro
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享