市政公用工程管理与实务
2K312020 城市桥梁下部结构施工
2K312021 各类围堰施工要求 一、围堰施工的一般规定
1.围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。
2.围堰外形还应考虑水域的水深,以及流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷,对航道、导流的影响。
4.围堰要求防水严密,减少渗漏。
5.堰体外坡面有受冲刷危险时,应在外坡面设置防冲刷设施。 二、各类围堰适用范围
适用于浅水:土围堰、土袋围堰、钢套箱围堰 适用于深水:钢板桩、钢筋砼板桩、双壁 围堰类型 土围堰 土石 土袋围堰 适用条件 水深≤1.5m;流速≤0.5m/s,河边浅滩,河床渗水性较小 水深≤3.0m,流速≤1.5m/s,河床渗水性较小,或淤泥较浅 木桩竹条土围堰 水深1.5~7m,流速≤2.0m/s,河床渗水性较小,能打桩,盛产:竹木地区 竹篱土围堰 水深1.5~7m,流速≤2.0m/s,河床渗水性较小,能打桩,盛产竹木地区 续表 围堰类型 土石 适用条件 竹、铅丝笼围堰 水深以内,河床难以成桩,流速较大 堆石土围堰 钢板桩围堰 板桩 河床渗水性很小,流速≤3.0m/s,石块能就地取材 深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等坚硬河床。防水性能好,整体刚度较强 钢筋混凝土板桩围深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土河床。除用于挡水防水外堰 还可作为基础结构的一部分,可采取拔除周转使用.能节约大量木材 流速≤/s,覆盖层较薄,平坦的岩石河床,埋置不深的水中基础,也可用于修建桩基承台 大型河流的深水基础,覆盖层较薄、平坦的岩石河床 钢套筒 双壁
图6-159 用脚手支架起吊套箱式模板的承台施工
第1页
市政公用工程管理与实务
三、土围堰施工要求
1.筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土或砂夹黏土。填土应自上游开始至下游合龙。 2.必须将堰底下河床底上的杂物、石块及树根等清除干净。
3.堰顶宽度可为1~2m。机械挖基时不宜小于3m。堰外边坡迎水流一侧坡度宜为1:2~1:3,背水流一侧可在1:2之内。堰内边坡宜为1:1~1:1.5。内坡脚与基坑的距离不得小于1m。
四、土袋围堰施工要求
(1)围堰两侧用草袋、麻袋、玻璃纤维袋或无纺布袋装土堆码。袋中宜装填不渗水的黏性土,
第2页
市政公用工程管理与实务
装土量为土袋容量的1/2~2/3,袋口应缝合;围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙。
(2)堆码土袋,应自上游开始至下游合龙。上下层和内外层的土袋均应相互错缝,尽量堆码密实、平稳。
五、钢板桩围堰施工要求
(1)有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。
(3)施打时,必须备有导向设备,以保证钢板桩的正确位置。 (4)施打前,应对钢板桩的锁口用止水材料捻缝,以防漏水。
(5)施打顺序一般为从上游分两头向下游合龙。
(6)钢板桩可用捶击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宜使用射水下沉办法。
(7)经过整修或焊接后的钢板桩应用同类型的钢板桩进行锁口试验、检查。接长的钢板桩,其相邻两钢板桩的接头位置应上下错开。
六、钢筋混凝土板桩围堰施工要求
(1)沉入砂砾层的板桩桩头,应增设加劲钢筋或钢板。
(2)钢筋混凝土板桩的制作,应用刚度较大的模板,榫口接缝应顺直、密合。如用中心射水下沉,板桩预制时,应留射水通道。
(3)目前钢筋混凝土板桩中,空心板桩较多,空心多为圆形,用钢管作芯模;板桩的榫口一般圆形的较好。
七、套箱围堰施工要求
(1)无底套箱用木板、钢板或钢丝网水泥制作,内设木、钢支撑。套箱可制成整体式或装配式。制作中应防止套箱接缝漏水。
第3页
市政公用工程管理与实务
(2)下沉套箱前,同样应清理河床。若套箱设置在岩层上时,应整平岩面。当岩面有坡度时,套箱底的倾斜度应与岩面相同,以增加稳定性并减少渗漏。
2K312022 桩基础施工方法与设备选择
城市桥梁工程常用的桩基础通常可分为沉入桩基础和灌注桩基础。 按成桩施工方法又可分为沉入桩、钻孔灌注桩、人工挖孔桩。
一、沉入桩基础
常用的沉入桩有钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩和钢管桩。 (一)准备工作
3.城区、居民区等人员密集的场所不应进行沉桩施工。
4.对地质复杂的大桥、特大桥,为检验桩的承载能力和确定沉桩工艺应进行试桩。 (二)施工技术要点
1.预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接。
2.沉桩时,桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为5~10mm;桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在同一中心线上。
3.沉桩顺序:对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;根据基础的设计标高,宜先深后浅;根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。
4.施工中若锤击有困难时,可在管内助沉。
5.桩终止锤击的控制应以控制桩端设计高程为主,贯入度为辅。
小资料:贯入度是指在地基土中用重力击打贯入体时,贯入体进入土中的深度。贯入体可以是桩,也可以是一定规格的钢钎。进行贯入测试的目的,是通过贯入度判断地基土的软硬程度,从而确定桩基或地基土的承载能力。一般采用标准贯入试验(动力触探)进行测定。 (三)沉桩方式及设备选择
1.锤击沉桩宜用于砂类土、黏性土。
2.振动沉桩宜用于锤击沉桩效果较差的密实的黏性土、砾石、风化岩。
3.在密实的砂土、碎石土、砂砾的土层中用锤击法、振动沉桩法有困难时,可采用射水作为辅助手段进行沉桩施工。在黏性土中应慎用射水沉桩;在重要建筑物附近不宜采用射水沉桩。 4.静力压桩宜用于软黏土(标准贯入度N<20)、淤泥质土。
5.钻孔埋桩宜用于黏土、砂土、碎石土,且河床覆土较厚的情况。
二、钻孔灌注桩基础 (一)一般规定
(二)成孔方式与设备选择
依据成桩方式可分为泥浆护壁成孔、干作业成孔、护筒(沉管)灌注桩及爆破成孔。 成桩方式与适用条件 表2K312022
第4页
市政公用工程管理与实务
序号 成桩方式与设备 正循环回转钻 反循环回转钻 1 泥浆护壁冲抓钻 成孔桩 冲击钻 旋挖钻 潜水钻 长螺旋钻孔 2 干作业成孔桩 钻孔扩底 人工挖孔 黏性土、淤泥、淤泥质土及砂土 黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层 土质适用条件 黏性土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、含少量砾石、卵石的土、软岩 地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的碎石类土、强风化岩 地下水位以上的坚硬、硬塑的黏性土及中密以上的砂土风化岩层 地下水位以上的黏性土、黄土及人工填土 土质适用条件 桩端持力层为埋深不超过20m的中、低压缩性黏性土、粉土、砂土和碎石类土 黏性土、粉土和砂土 地下水位以上的黏性土、黄土碎石土及风化岩 续表 序号 成桩方式与设备 沉管成孔夯扩 桩 爆破成孔 振动 3 4
(三)泥浆护壁成孔 1.泥浆制备
(1)泥浆宜选用高塑性黏土或膨润土。
(2)泥浆护壁施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.Om以上,在清孔过程中应不断置换泥浆,直至灌注水下混凝土。
(3)灌注混凝土前,清孔后的泥浆相对密度应小于1.10;含砂率不得大于2%;黏度不得大于20Pa·s。
(4)现场应设置泥浆池和泥浆收集设施,废弃的泥浆、渣应进行处理,不得污染环境。 2.正、反循环钻孔(适用于土质条件)
第5页