C、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业 标准答案:ABC 考生答案:
试卷2
判断题
1、带负荷误合刀闸,发现后立即将刀闸拉开。
标准答案:错考生答案:
2、倒闸操作送电时,先合负荷侧隔离开关,再合断路器,最后合母线侧隔离开关
标准答案:错考生答案:
3、合上刀闸时要迅速果断,拉开刀闸时要缓慢谨慎。
标准答案:对考生答案:
4、TN-S系统是工作零线与保护线(PE线)分开的系统。
标准答案:对考生答案:
5、TT系统表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。
标准答案:对考生答案:
6、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。
标准答案:对考生答案:
7、事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。
标准答案:错考生答案:
8、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。
标准答案:错考生答案:
9、电气设备的金属外壳接地属于工作接地。
标准答案:错考生答案: 10、直流电流表可以用于交流电路。
标准答案:错考生答案:
11、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。
标准答案:对考生答案:
12、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。
标准答案:错考生答案:
13、填写操作票,要包括操作任务 操作顺序 、 发令人 、 操作人 、 监护人 及操作时间等。
标准答案:对考生答案:
14、高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
标准答案:对考生答案:
15、栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于1.5米,栅条间距和到地面的距离不应小于0.2米。
标准答案:对考生答案:
16、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。
标准答案:错考生答案:
17、带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。
标准答案:对考生答案:
18、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。
标准答案:对考生答案:
19、变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。
标准答案:错考生答案:
20、部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
标准答案:对考生答案:
21、导线在同一平面内,如有弯曲时瓷珠或瓷瓶,必须装设在导线的曲折角外侧
标准答案:错考生答案:
22、很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。
标准答案:错考生答案:
23、值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。
标准答案:对考生答案:
24、电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。
标准答案:对考生答案:
25、建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。
标准答案:对考生答案:
26、行中的电容器电压不应超过额定值的1.2倍。
标准答案:错考生答案:
27、高桩接拉线用于跨越公路和渠道等处
标准答案:对考生答案:
28、严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。
标准答案:对考生答案:
29、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。
标准答案:对考生答案:
30、装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。
标准答案:错考生答案:
单选题
1、雷电按危害方式分为直击雷、感应雷和( )。
A、电磁感应 B、静电感应 C、雷电侵入波
标准答案:C考生答案:
2、携带式电气设备的绝缘电阻不低于( )MΩ。
A、2 B、1 C、0.5
标准答案:A考生答案:
3、10.5/0.4KV变压器分接开关有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ档,正常运行在Ⅱ档,当二次侧电压偏低,应将分接开关调到( )。
A、Ⅰ档 B、Ⅲ档 C、可不调
标准答案:B考生答案:
4、当工作接地电阻不超过4Ω时,每处重复接地电阻不得超过( )Ω
A、4 B、10 C、30
标准答案:B考生答案:
5、高压设备发生接地故障时,室外不得接近故障点( )以内。
A、4m B、5m C、8m
标准答案:C考生答案:
6、操作票应根据值班调度员或 ( )下达的操作计划和操作综合令。
A、上级领导 B、监护人 C、值班长 D、操作人
标准答案:C考生答案: 7、操作票由 ( )填写。
A、监护人 B、值班长 C、所长 D、操作人
标准答案:D考生答案: 8、发现断路器严重漏油时,应 ( )。
A、立即将重合闸停用 B、立即断开断路器 C、采取禁止跳闸的措施