好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

500kV降压变电所电气一次部分设计完整版 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.3.2 220kV高压母线的校验

综合修正系数K=?al-?70-42==0.79?al-?070-25Ial42?C=KIal25?C=0.79?3511=3124.8 A>2495.7 A热稳定校验: 正常运行时导体的温度2I22495.7 ?=?0+(?al-?0)?max=42+(70-42)?=59.9℃22Ial3124.8查表得C=89,满足短路时发热的最小导体截面为Smin?QkKf/C=190.4?106?1/89=155mm2<2705mm2满足热稳定要求。动稳定校验:导体自振频率由以下求得,L取1.2mEJ3.567?1010?513?10-8f1=2=2=545HZ>160HZLm1.27.38可见,对该母线可不计共振影响。ish=1.92I''=19.23KA母线相间应力计算:相间距a取0.35mfph=1.73?10-7?ish2/a=182.8N/m按所采用的放置母线的方式,抗弯距为:W=79?10-6m3182.8?1.2266?ph=?=0.33?10pa<70?10pa-610W10?79?1010?acW10?70?106?79?10-6Lmax=??17.4m>1.2mfph182.8故所选母线满足要求。

5.3.3 35kV母线的校验

NffphL2

综合修正系数K=?al-?70-42==0.79?al-?070-25Ial42?C=KIal25?C=0.79?1038=818.8 A>246 A热稳定校验: 正常运行时导体的温度2I2246 ?=?0+(?al-?0)?max=42+(70-42)?=44.5℃22Ial818.8查表得C=97.2,满足短路时发热的最小导体截面为Smin?QkKf/C=481.9?106?1.03/97.2=229.2mm2<504mm2满足热稳定要求。动稳定校验:导体自振频率由以下求得,L取1.2mm=h?b??m=0.008?0.063?2700=1.36 kg/mbh30.008?0.0633J===1.67?10-7m41212NfEJ3.567?1010?1.67?10-7f1=2==229.2.2HZ>135HZ2Lm1.21.36可见,对该母线可不计共振影响。ish=1.92I''=31.48KA母线相间应力计算:相间距a取0.75mfph=1.73?10-7?ish2/a=228.6N/m按所采用的放置母线的方式,抗弯距为:11W=bh2=?0.008?0.0632=5.3?10-6m366fphL2228.6?1.2266?ph=?=6.2?10pa<70?10pa-610W10?5.3?1010?acW10?70?106?5.3?10-6Lmax=??4m>1.2mfph228.6故所选母线满足要求。

七、心得

发电厂课程设计心得

这次发电厂课程设计,从开始到结束,总共花了将近两周的时间,我们小组的每个成员,都付出了很多的努力,作为组长的我,责任更是重大,付出的努力也相对更多。回顾这几天的整个过程,感觉很充实很有收获。不仅学到了很多知识,加深了对课本知识的理解和知识在实践中的应用,还提升了分配、协调任务,引导成员共同努力完成任务的能力。

在设计过程中,不可避免的会遇到各种问题,出现错误是常有的事。我们就因为很多细节没有注意,结果好几次都做了很多无用功。发现了错误,唯一的办法就是从哪里跌倒从哪里爬起来。记得当我们算好短路电流,准备选断路器的时候,得知500kV降压必须使用单相变压器时,不得不舍弃那些已经完成的计算,去查找那根本不熟悉的单相变压器。而当我们用选好的单相变压器,了解清楚它的特点,重新计算好短路电流,选好全部断路器和隔离开关时,却发现计算变压器电抗时忽略了变压器高低压绕组容量不相等这个问题,没有按容量比进行归算,于是又一次不得不舍弃整版整版的计算结果,从变压器阻抗那里重新算起。类似的错误屡见不鲜,还有一些是因为计算时不仔细出现了错误,也增加了工作量。

然而,这都不是主要问题,最让人纠结的是,对有些实际问题,很难下手,很难在两个选择之间做决定。就像是220kV主接线问题,对于双母线带旁路和双母线分段带旁路,虽然说双母线分段比双母线可靠性高,但双母线可靠性也不差,在投资上,二者也没有特别明显的差别,而且对于具体工程问题,我们也不清楚220kV电压等级可靠性要求到底有多高,投资多少算是合理,根据学过的知识,很难在二者之间做出抉择。最后,不得不参考实际工程,根据实际

情况,最终舍弃了双母线分段带旁路的接线方案。可是也由于没有很充分的理由来通过对比排除,所以最终我们没有把它列在备选方案中。

任务分配也是一个难题,成绩好的同学每个环节都有能力参与甚至独立完成,可是还是有相当一部分同学无法将其融入到其中的任何一个环节,不得不安排一些非常简单的任务,以致进度受到很大影响,由于没有人监督,出错的概率也大。不过还好大家能肯出力做自己力所能及的事情,还是能够减轻一些负担。

作为组长,不可避免的会付出的多一些,整个过程都要参与,从确定方案,计算,选设备,校验,整合成果,都要全力参与。不过虽然辛苦,却也自得其乐,很有收获,觉得很值得。总之,这次发电厂课程设计,让我学到了很多东西,是一次很宝贵的经验,我相信它会在毕业设计和以后工作的时候发挥巨大的作用。

电气0902 周明 200924050226 2012/6/10

八、 附录1:500KV变电所电气主接线原理图 附录2:500KV变电所电气配置图

500kV降压变电所电气一次部分设计完整版 

5.3.2220kV高压母线的校验综合修正系数K=?al-?70-42==0.79?al-?070-25Ial42?C=KIal25?C=0.79?3511=3124.8A>2495.7A热稳定校验:正常运行时导体的温度2I22495.7?=?0+(?al-?0)?max=42+(70-42)?=59.9℃22Ial3124.8查表得C=89,满足短路时