好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

500kV降压变电所电气一次部分设计完整版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

发电厂课程设计

题目:500kV降压变电所电气一次部分设计

学生姓名: 周 明

学 号: 200924050226 班 级: 电气0902班 专 业: 电气工程及其自动化

指导教师: 粟时平 蒋陆萍

2012年5月28日—6月8日

目 录

一、 课程设计任务书

1.1 课题内容(原始资料)………………………………………2

1.2 课题任务要求…………………………………………………4 二、 电气主接线设计

2.1 主接线设计基本要求与设计原则………………………….5 2.2 主接线方案的选取取 ………………………………………6 三、 负荷计算及变压器选择择

3.1 主变台数、容量和型式的确定…………………………….10 3.2 所用变压器的选择……………………………….…………14 四、 短路计算 ………………………………………………………..15 五、主要电气设备选择

5.1 断路器及隔离开关的选择…………………………………16 5.2 母线的选择………………………………………………….17 5.3 各主要电气设备选择结果一览表 ……………………..…18

六、计算书 七、心得

八、附录1:500KV变电所电气主接线原理图 附录2:500KV变电所电气配置图

一、课程设计任务书 1.1课题内容(原始资料) 1、建所目的:

由于地区负荷中心,电力系统的发展和负荷增长很快,故在该地区拟建一个500kv降压变电所,向该负荷中心用220kv和35kv电压供电。 2、拟建变电所联网情况如下图1所示:

S1 750MVA S2 Se=? X''d*?0.2500kV LGJQ-4*300 450KM 400KM Xxi=0 500kV LGJQ-4*300 拟建 变电所 220kV 35kV 变电所联网图

3、地区环境条件:

年最高气温:42℃;年最低气温:-4℃;海拔600米;污秽程度轻级;年雷暴日小于30天 4、负荷资料:

(1) 220kv线路6回,最大负荷利用时间为4200h,具体情况如下表1所示:

表1-1 220kv线路负荷情况

名称 甲变 乙变 丙变 最大负荷(MW) 200 400 400 功率因数 0.89 0.9 0.89 回路数 1 2 3 线路(架空) 150km 200km 250km 上述各负荷间的同时系数为0.85 (2)所用电负荷统计如下表2所示

表1-2 所用电负荷统计

名称 主变风扇 主充电机 浮充电机 蓄电池进风 蓄电池排风 锅炉房水泵 空压机 载波室 500kv配电装置电源 220kv配电装置电源 500kv断路器冬天加热 220kv断路器冬天加热 室外配电装置照明 室内照明 容量(kW) 0.20 25 5 1.5 1.6 1.7 24 1.1 20 15 1.5 1 15 25 功率因数 0.73 0.89 0.86 0.88 0.88 0.89 0.85 0.75 1 1 1 1 1 1 台数 60 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 备注 连续经常 周期性 连续经常 连续经常 连续经常 连续经常 短时经常 连续经常 短时不经常 短时不经常 连续 连续 连续 连续 (3)保护:各电器主要保护动作时间为0,后备保护动作时间为3.5秒。

1.2课题任务要求:

根据所学的知识,参考文献和给定的课题内容(原始资料)对500kv降压变电所的电气一次部分进行设计。具体为:

1. 确定变电所电气主接线(进行3~4种方案比较论证) 2. 确定变电所主变压器的台数和容量

3. 确定所用的点接线(进行2~3种方案比较论证) 4. 确定所用变压器的台数和容量 5. 确定各电压级配电装置 6. 确定各电压级各主要的电气设备 7. 确定电压互感器和电流互感器的配置

8. 按时独立完成设计任务书规定的内容, 对设计中所出现的问题进

行综合分析并加以解决;

9. 按设计要求撰写课程设计论文报告书,文字通顺,排版合理,图

纸符合国家规范。