(4)模板未涂刷隔离剂,或隔离剂涂刷不均
防治措施:
木模板在浇筑混凝土前充分湿润,混凝土浇筑后认真江水养护,拆除侧面非承重模板时,混凝土具有1.2Mpa以上强度;拆模时注意保护棱角,避多用力过猛过急;吊运模板防止撞击棱角,运输时,将成品阳角用草袋等材料保护好,以免碰损。
处理方法:
缺棱掉角,可将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,视破损程度用1:2或1:2.5水泥砂浆抹补充整,或支模用比原来高一级混凝土抗实补好,认真养护。
五、凹凸错台(是指模板拆除后,混凝土表面模板接缝处出现超过规范要求的错台现象)、外形走样(是指混凝土浇注完成后,混凝土外型与设计轮廓线不相吻合。)
错台产生的原因:(1)模板接缝不好,平整度要求不高而
形成的错台;(2)模板外支撑不稳固,混凝土浇筑过程中出现局部跑模、模板变形等原因形成的错台;(3)模板接缝不好,浇筑过程中出现露浆等形成错台。
一般外形走样产生的原因:(1)模板外支撑不牢固,混凝土浇筑过程中出现局部模板变形引起的外形走样;(2)模板支撑基础不牢固,混凝土浇筑过程中模板整体移位而造成外形走样;(3)混凝土浇筑过程中振捣器靠模板太近,造成过振致使模板变形。
六、模板清理不到位致混凝土夹杂
处理办法:留置清槽口,清槽口留置位置选择在距柱边缘1000mm的主梁梁底,尺寸200*100mm,在主梁每一跨留置1个清槽口,模板清理时使用吹风机将次梁内杂物出入标高较低的主梁,然后将主梁内的杂物集中吹至清槽口位置,由清槽口排出至模板外,每个施工段内留置清扫口不少于5
个。
结束语
现场质量管理,特别是混凝土质量管理,应从前期方案(钢筋方案、模板方案、混凝土方案)策划、技术交底、原材料质量控制、过程验收及质量控制、养护、质量缺陷方案先行及落实等全方位进行管理,不应忽视前期策划和过程管理,依靠后期修补来托底。
一级建造师考试栏目推荐:
一级建造师资格证书注册规定汇总
住建部取消资质建造师考核指标影响
取消企业资质对建造师需求有什么好处
关于住建部建市【2016】226号文的解读
一建考试题库
一建考试备考辅导
一建模拟试题
一建考试真题
一建考试答案
20XX年一级建造师实战经验:平安评分表的计算.doc



